Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой. Досталась в наследство вот такая система: откатные ворота с приводом Came-bx246, калитка с электромагнитным замком accordtech ml-100, 3 считывателя cp-z metall (вмонтированы в кирпичные столбы), считыватель matrix IV RF (в термошкафу в 34 м от ворот), кнопка выхода и сигнальная лампа came Kled 24, пара фотоэлементов Delta. В термошкафу - контроллер RusGuard ACS-103-CE, 2 ББП-30 Accordtech, реле Finder с 1 перекидным контактом 12V AC\DC 6A, роутер zyxel, терморегулятор и нагревательный элемент, автомат. На входе стаб lider 1200.
По точкам доступа. Калитка - вход считыватель cp-z, выход - кнопка. Ворота - вход/выход считыватель RF, и 2 считывателя cp-z. (кто-то пользуется пультами, кто-то картами e-marine). Как подключены считыватели пока не разобрался, после праздников буду копать. Карты и пульты прописываются без нареканий.
Проблемы следующие.
1. Ворота живут своей жизнью. То умрут в закрытом состоянии, то в открытом, то катаются туда-сюда. Зато в январе при -25 работали как часы без нареканий.
2. Периодически не срабатывают брелки, но срабатывают карты и наоборот.
Грешили на фотоэлементы - отключили. Не помогло. Тоже самое со всей остальной мишурой. Так же думали на авто с сигналкой на 433 частоте, припаркованное рядом с воротами. Но хозяин божиться что ни-ни...
В общем мозг уже кипит. Буду рад любой помощи.
Помогите разобраться с проблемой. Досталась в наследство вот такая система: откатные ворота с приводом Came-bx246, калитка с электромагнитным замком accordtech ml-100, 3 считывателя cp-z metall (вмонтированы в кирпичные столбы), считыватель matrix IV RF (в термошкафу в 34 м от ворот), кнопка выхода и сигнальная лампа came Kled 24, пара фотоэлементов Delta. В термошкафу - контроллер RusGuard ACS-103-CE, 2 ББП-30 Accordtech, реле Finder с 1 перекидным контактом 12V AC\DC 6A, роутер zyxel, терморегулятор и нагревательный элемент, автомат. На входе стаб lider 1200.
По точкам доступа. Калитка - вход считыватель cp-z, выход - кнопка. Ворота - вход/выход считыватель RF, и 2 считывателя cp-z. (кто-то пользуется пультами, кто-то картами e-marine). Как подключены считыватели пока не разобрался, после праздников буду копать. Карты и пульты прописываются без нареканий.
Проблемы следующие.
1. Ворота живут своей жизнью. То умрут в закрытом состоянии, то в открытом, то катаются туда-сюда. Зато в январе при -25 работали как часы без нареканий.
2. Периодически не срабатывают брелки, но срабатывают карты и наоборот.
Грешили на фотоэлементы - отключили. Не помогло. Тоже самое со всей остальной мишурой. Так же думали на авто с сигналкой на 433 частоте, припаркованное рядом с воротами. Но хозяин божиться что ни-ни...
В общем мозг уже кипит. Буду рад любой помощи.