я торможу где-то?
Не могу настроить частичное открывание....
С1, С3, 1 перемычка с клеммой 2(пока без датчиков на столе)
все DIP OFF(по умолчанию)
кнопкой 2-ЗР происходит полное открытие, не зависимо от регулировки PAR.OP
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Попробовал. результат тот-же. ЗР работает как 7 контакт. Переменное сопротивление рабочее. dip 2 прозвонил.
Дмитрий а можно по тел вживую поговорить?
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
разобрался. функция доступна только при нажатом концевике.
 

Лекарь

Активный
Регистрация
14 Янв 2014
Сообщения
78
Реакции
16
Адрес
Москва
Задам вопрос в этой теме, чтоб не плодить
При входящей напруге 196 вольт на L1L2-196 вольт; LT1,LT2-196 вольт; 0-12--13,8 вольт: 0-24--20,7 вольт
На слаботочке критична разница?
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Вчера ремонтировал привод откатных при 190 в в сети. Разницы не заметил.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Единственно, хочу напомнить про грабли, на которые когда-то наступил. Китайские мультиметры показывают заниженое напряжение при севших батарейках. И на основании его показаний, написал акт о неработоспособности электросети, впоследствии был высмеян местными электриками (заслужено). При отогреве прибора в помещении, он стал исправно показывать 223 вольта...
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
там помимо моего тестера узм часто отрабатывало по 180в
 
Сверху Снизу