| | #1 | ||
| Новичок Регистрация: 18.05.2011 Адрес: Москва
Сообщений: 5
Репутация: 0 | Друзья, выручайте. Имеем откатные ворота came с блоком ZBX6. В один прекрасный момент перестали реагировать на радиобрелок. Разобрал корпус, осмотрел все, вынул\вставил радиомодуль. Перепрограммировал брелок и вот что получилось: При нажатии на кнопку ворота полностью открываются, концевик срабатывает и ворота останавливаются. Нажимаю повторно, чтобы закрыть ворота, происходит небольшой толчок ворот в сторону закрытия и все. Концевик открытых ворот по прежнему включен. Еще раз жму, еще один толчок на пару сантиметров. Концевик выключается и ворота снова откываются. Закрываю ворота руками, концевик закрытых ворот включен. Жму. Ворота начинают открываться. В штатном режиме при нажатии брелка на полпути ворота должны остановиться и пойти в противоположную сторону. У меня они останавливаются , небольшой толчок в противоположную сторону... и снова идут в сторону открытия. Далее как в первом случае. Помогите! | ||
| | |
Реклама на ВоротаФорум | |
| | |
| | #2 | ||
| Завсегдатый Регистрация: 12.05.2011 Адрес: Смоленск Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7 |
Цепи фотоэллементов проверте, все контакты на фотоэл/х, целостность проводов.Если хотите быстрое решение поставте 2 перемычки на плате, закоротите цепи фотоэллементов на землю. /В паспорте расписан слаботочный разьем , откуда уходят провода на Fotocells/) Кстати в Came радиоплату нельзя вытаскивать и втыкать при включенном питании. В 90% случаев сдохнет. | ||
| | |
| | #3 | ||
| Новичок Регистрация: 18.05.2011 Адрес: Москва
Сообщений: 5
Репутация: 0 |
Все работы только при отключенном питании.) Фотоэлементов нет. Там стоят две перемычки. Завтра обязательно еще раз их проверю. Потому как именно после их снятия установки ворота ожили. До этого вообще не реагировали на пульт. | ||
| | |
| | #4 | ||
| Завсегдатый Регистрация: 12.05.2011 Адрес: Смоленск Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7 |
У Вас плата радиоканала которая вставляется в разьем или радиочастотный блочок на проводах?
| ||
| | |
| | #5 | ||
| Новичок Регистрация: 18.05.2011 Адрес: Москва
Сообщений: 5
Репутация: 0 |
В разъем. Если не ошибаюсь - модель AF43S.
| ||
| | |
| | #6 | ||
| Завсегдатый Регистрация: 12.05.2011 Адрес: Смоленск Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7 |
Перемычки надо не только подергать но и почистить провода , если все же не поможет , тогда следующее подозрение в порядке убывания вероятности реле на плате прогорело( по моему на ZBK реле открытия и закрытия разные, точно не помню).Но то что ворота поменяли алгоритм работы, после остановки посредине, свидетельствует о фотоэллементах.В практике был случай когда охранник из клуба детского творчества пытался сам чинить ворота, перещелкнул ДИПы, проверте навсякий случай положение ДИПов.
| ||
| | |
| | #7 | ||
| Новичок Регистрация: 18.05.2011 Адрес: Москва
Сообщений: 5
Репутация: 0 |
Спасибо. Завтра проверю. Квалификация у меня конечно получше чем у охранника клуба детского творчества, но что такое ДИП?
| ||
| | |
| | #8 | ||
| Завсегдатый Регистрация: 12.05.2011 Адрес: Смоленск Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7 |
Микропереключатели на плате то ли 10 то ли 20 штук в линейке.В паспорте прописано за что отвечает каждый. Если паспорта нет , в интернете должна быть инструкция.Но до завтра не заморачивайтесь ДИПами , скорее всего перемычки .
| ||
| | |
| | #9 | ||
| Эксперт Регистрация: 17.04.2010 Адрес: СПб
Сообщений: 778
Репутация: 103 |
На плате ZBХ6 2 микропереключателя, оба обычно выключены, проверить , что микропереключатели не находятся не до конца включенными или выключенными. В 90% случаев при снятии платы приемника она не подыхает, а возможно ,,потеряется,, код пульта, который легко заново прописывается. Еще раз проверить наличие перемычек 1-2 и 2-С1 , четкость их подключения, Проверить замкнута ли цепь FA-F и FC-F в момент когда выключатель конечных положений не сработал. Ещё бывает сгнивает переход с одной стороны платы на другую в районе ниже контактов 1, 2, 7, С1, FA FC (маленькие отверстия на окончании дорожек) На плате 4 релюшки крайняя слева соответствует U,следующая V, если реле не высокие и черный корпус с надписью сверху белым , то по возможности первые три штуки можно заменить на более качественный аналог
__________________ Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка | ||
| | |
| | #10 | |||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,906
Репутация: 208 | Цитата:
Тут либо провод перемычки перебит, либо один из концов перемычки просто вставлен и не затянут. В обоих случаях от вибрации теряется контакт, и блок отрабатывает срабатывание фотоэлементов. Если дело не в перемычке, значит, как сказал 1971, накрылись проводники на плате.
__________________ ______________ _________ ____ | |||
| | |
![]() |
| Метки |
| (сдижные) откатные ворота came / каме zbk блок управления ворота инструкция казань пульт / брелок фотоэлементы |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| |