Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
Владелец замалчивает, что кого то приглашал разобраться. ДИПы отключены, каналы неестественно , то ли перемычки не указаны...
.. да , действительно на новый год ворота не работали , вызывали мастера , причина была в конденсаторе , он поставил дополнительный на 12 мф , рекомендовал потом заменить их на один 20 мф , что я собственно вчера и сделал , возможно что с того момента закрытие ворот перестало осуществляться дополнительной командой ...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
.. да , действительно на новый год ворота не работали , вызывали мастера , причина была в конденсаторе , он поставил дополнительный на 12 мф , рекомендовал потом заменить их на один 20 мф , что я собственно вчера и сделал , возможно что с того момента закрытие ворот перестало осуществляться дополнительной командой ...

А в принципе сейчас с брелка работает? по идее не должно...Если правильно подключения на блочке приемника указали...
 

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
... сейчас с брелка работает , возможно там есть и перемычки , но на фото плохо видно , завтра всё уточню .
 

Вложения

  • IMG_1325.JPG
    IMG_1325.JPG
    207.5 KB · Просмотры: 82

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
Уточнение затянулось...:biggrin::biggrin:

... да , тут простыл очень сильно с температурой лежу дома , завтра думаю съездить , а как правильно в моём случае должен быть подключен блок приемника к zbx-6 ? :blush2:
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
К сожалению, из Ваших предыдущих постов с фотографиями непонятно какой из каналов приемника работающий.
Можно предположить, что первый. Тогда провод, подключенный (исходя из Вашего фото) к клемме 1 блока управления надо просто перенести таким образом, чтобы на приемнике подключение проводов было подряд, без пропусков (1-2-3-4).
Если задействован второй канал, то 1-2-5-6
 

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
... при включённом (ДИП1 ON) при нажатии на кнопку "открытие ворот", открываются сантимов на 50 , останавливаются 3-5 сек , и сами без команды начинают закрываться ...
 

Вложения

  • IMG_1397.JPG
    IMG_1397.JPG
    206.9 KB · Просмотры: 98

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
... с перемычкой 3, не догоняю,
её нужно снять а потом опять поставить?
 

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
... ещё подскажите пожалуйста, а какое время обычно выставляется ?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Обычно не кто этим не заворачивается

Вот именно, поставить дорогущий приемник на Came, потом заморачиваться его программированием. Поставьте 90 секунд, по идее после их истечения, ворота начнут закрываться. Но ...., из того что Вы описали, как это все работает, могут быть варианты, так как нештатные виды сигналов, - фронт, срез. Пробуйте запрограммировать приемник на 90 секунд , там видно будет. Только до меня никак не доходит, как с одним подключенным каналом, ворота и пешеход полностью были реализованы....Кто-то , что то недоговаривает...
 

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
... при включённом (ДИП1 ON) при нажатии на кнопку "открытие ворот", открываются сантимов на 50 , останавливаются 3-5 сек , и сами без команды начинают закрываться ...

Запрограммируйте время таймера ... вот не могу понять , а что должно изменится ? они же сами останавливаться ...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Запрограммируйте время таймера ... вот не могу понять , а что должно изменится ? они же сами останавливаться ...

Сами они ничего не делают, это просто исполнение команды приемника. Команды нештатные, поэтому предсказать на100% не беремся.
 

IGOR KZ

Новичок
Регистрация
24 Мар 2015
Сообщения
22
Реакции
4
Адрес
Москва
... тады оставлю как и было, а для прохода калитка имеется. Всем спасибо.
 

Alexcame

Гость
Регистрация
15 Май 2015
Сообщения
11
Реакции
2
Адрес
г. Минск, Беларусь
Добрый день.
Друзья, выручайте.
Имеем откатные ворота came с блоком ZBX6.
В один прекрасный момент перестали реагировать на радиобрелок.
Разобрал корпус, осмотрел все, вынул\вставил радиомодуль. Перепрограммировал брелок и вот что получилось:
При нажатии на кнопку ворота полностью открываются, концевик срабатывает и ворота останавливаются.
Нажимаю повторно, чтобы закрыть ворота, происходит небольшой толчок ворот в сторону закрытия и все. Концевик открытых ворот по прежнему включен. Еще раз жму, еще один толчок на пару сантиметров. Концевик выключается и ворота снова откываются.

Закрываю ворота руками, концевик закрытых ворот включен. Жму. Ворота начинают открываться.
В штатном режиме при нажатии брелка на полпути ворота должны остановиться и пойти в противоположную сторону. У меня они останавливаются , небольшой толчок в противоположную сторону... и снова идут в сторону открытия. Далее как в первом случае.
Помогите! :smile3:
Посмотрите в приводе наличие энкодера. Если он есть - отключите, вытащите разъем или поставьте ДИП 3 четырехпозиционного выключателя в положение ON. Если все будет работать, проверьте целостность энкодера или перепрограммируйте на заводские установки режимы работы с энкодером. Если энкодера нет, возьмите новый брелок (желательно новый) впишите его в плату, а потом с него на старый брелок. Такое явление бывает когда используется канал 2 для "режима калитки".
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Alexcame, плата ZBX6 не рассчитана на подключение энкодера, и нет на ней DIP6, соответственно, и энкодер не настроить, читайте тему внимательно!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу