Всем здравствуйте!
Есть проблема с автоматикой откатных ворот на плате ZBK - не реагирует на возникшее в створе ворот препятствие. Проблема не постоянная, примерно 50/50%.
Подробности.
Установлены фотодатчики DIR-10. Подключены согласно инструкции, контакты датчика подключены на 2-С1. Установлены перемычки на 2-Сх и 1-2.
Еще из внешних причиндалов установлена сигнальная лампа движения ворот. Больше ничего дополнительного нет.
Плата работает в режиме "Открыть-Закрыть". Подключена функция автоматического закрытия ворот. (В принципе, режим ворот и подключенная функция не имеют отношения к неисправности, так как ворота глючат в любом режиме и с выключенной автоматикой на закрытие).
Из дип переключателей в ON установлены 1 и 6. (Пробовал установить в ON еще 8 и 10, на проблему не влияют).
Если, во время движения ворот на закрытие, перекрыть фотодатчик, функция "Открывания в режиме закрывания" ИНОГДА не срабатывает. При этом, реле на плате издает характерные щелчки, светодиод часто мигает (в момент перекрытия датчика) но ворота продолжают упорно двигаться на закрытие. Дойдя до конца, сразу начинают открываться.
Чтобы исключить возможную проблему в работе фотодатчиков, я стал имитировать возникновение препятствия откидыванием контакта С1. Проблема повторялась.
Отсутствие реакции ворот на разрыв контакта 2-С1 происходит не всегда. Иногда срабатывают как положено.
У кого есть богатый опыт с этой системой, подскажите - в чем может быть причина?
Концевые дурят или дурит плата.
Если это плата, то какой элемент посмотреть (снимал крышку с прозрачного реле, контакты чистые, идеальные, остальные реле вроде не разборные)
Есть проблема с автоматикой откатных ворот на плате ZBK - не реагирует на возникшее в створе ворот препятствие. Проблема не постоянная, примерно 50/50%.
Подробности.
Установлены фотодатчики DIR-10. Подключены согласно инструкции, контакты датчика подключены на 2-С1. Установлены перемычки на 2-Сх и 1-2.
Еще из внешних причиндалов установлена сигнальная лампа движения ворот. Больше ничего дополнительного нет.
Плата работает в режиме "Открыть-Закрыть". Подключена функция автоматического закрытия ворот. (В принципе, режим ворот и подключенная функция не имеют отношения к неисправности, так как ворота глючат в любом режиме и с выключенной автоматикой на закрытие).
Из дип переключателей в ON установлены 1 и 6. (Пробовал установить в ON еще 8 и 10, на проблему не влияют).
Если, во время движения ворот на закрытие, перекрыть фотодатчик, функция "Открывания в режиме закрывания" ИНОГДА не срабатывает. При этом, реле на плате издает характерные щелчки, светодиод часто мигает (в момент перекрытия датчика) но ворота продолжают упорно двигаться на закрытие. Дойдя до конца, сразу начинают открываться.
Чтобы исключить возможную проблему в работе фотодатчиков, я стал имитировать возникновение препятствия откидыванием контакта С1. Проблема повторялась.
Отсутствие реакции ворот на разрыв контакта 2-С1 происходит не всегда. Иногда срабатывают как положено.
У кого есть богатый опыт с этой системой, подскажите - в чем может быть причина?
Концевые дурят или дурит плата.
Если это плата, то какой элемент посмотреть (снимал крышку с прозрачного реле, контакты чистые, идеальные, остальные реле вроде не разборные)