Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
F

flyguy06

Гость
Добрый вечер всем. Помогите, пожалуйста разобраться.
С помощью контроллера управляем парой ворот.
На обоих приводах одна и та же проблема. С помощью контроллера снимаем состояние концевика "Ворота открыты" и зажигаем лампочки на щите управления(на приводе подключены клеммы для подключения ламп-индикаторов). Также с этих клемм через реле подключаются к дискретным входам контроллера.

Проблема в том, что при подаче питания на привод перестает работать одно положение концевика(не размыкается). И трещат реле после подачи на них питания от клемм ламп-индикаторов.

Питающий кабель с индикацией уложены рядом. Как можно наименее безболезненно решить эту проблему?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Схемку изобразите
 
F

flyguy06

Гость
Вот
 

Вложения

  • 1.PNG
    1.PNG
    2.1 MB · Просмотры: 110
  • 2.PNG
    2.PNG
    529.1 KB · Просмотры: 98

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
1. Непонятно, для каких целей вы подключили сигнальные лампы на щитке через реле, а не на прямую... так они лучше светят?
2. Пусть меня поправят, но на лампы вроде переменка идет...
3. Как вы и зачем снимаете сигнал с концевика, непонятно... по тому что на вашей схеме нифига не видно, ни одна буква не читаема. Можно только догадываться, а мне лень...
 
F

flyguy06

Гость
1. Это решение проектировщика. Возможно для того, чтобы включать лампу и одновременно снимать дискретный сигнал.
2. Лампы переменка 24 В, реле тоже на 24 В переменки.
3. Сигнал с одного положения концевика подключается к дискретному входу контроллера(сухой контакт). Нужен для алгоритма в контроллере.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Пуско-наладкой занимаюсь

Тогда попробуем...
Реле может жужать в трех случаях... Либо стоит реле на постоянный ток, на переменке. Либо ему не хватает напруги для включения (малое сечение линии, большая длинна линии). Либо не то реле. Замерьте напругу на выходе блока управления и на реле.
По поводу наводки... Прикиньте, какой амплитуды должна быть наводка, причем в противофазе, чтобы реле переменного тока не хватило напруги для удержания. По моему это не реально.
И непонятно, каким образом снимается сигнал концевиков.
Насколько я понимаю, они механические. Непонятно, каким образом перестает размыкаться механический концевик, нет движения ворот?
 
F

flyguy06

Гость
Реле на переменку стоит. Линия связи около 3 метров. Напряжение на выходе блока управления 25 В, на реле также. Кабель используется КМВЭВнг(A)-LS 2x2x0,75.

Концевик механический. Когда откинуты провода, которые идут в щит управления, концевики нормально прозваниваются. Как только подключили наши провода, одно из положений при защелкивании концевика не размыкается контакт.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
каким образом снимается сигнал концевиков.
Возможно вы подключаете концы от контроллера параллельно блоку управления без развязки, что не есть хорошо. Для начала попробуйте поменять концы местами.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Реле на переменку стоит. Линия связи около 3 метров. Напряжение на выходе блока управления 25 В, на реле также. Кабель используется КМВЭВнг(A)-LS 2x2x0,75.
Ну о каких наводках тут вы говорите. Что-то не в номинале. Либо реле, либо напруга.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Концевик механический. Когда откинуты провода, которые идут в щит управления, концевики нормально прозваниваются. Как только подключили наши провода, одно из положений при защелкивании концевика не размыкается контакт.
Ищите козу.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу