ПОМОГИТЕ! Проблема в следующем. При нажатии кнопки на открывание, перегорает предохранитель на 220В у CAME ZBK - расположен под сетевыми клеммами. На прямую движок запускается. Где посоветуете смотреть?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

2015609.jpg
Еще залипшие релюшки возможно.
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Лампы не подключены. А как эти релюхи "разлепить". Они же при обесточивании в исходное положение возвращаются?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Лампы не подключены. А как эти релюхи "разлепить". Они же при обесточивании в исходное положение возвращаются?

Попробовать метод научного стука ручкой отвертки по корпусам реле. Может поможет.
Когда залипают, назад не возвращаются.
Посмотрите на предмет прогорания платы между дорожками, наличие окислов, прилипших к плате жуков и тараканов...
Без движка пред. тоже перегорает?
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Присмотрелся: подгорело пятое слева реле, если смотреть на плату разъемами вверх. Попробую перепаять.
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Перепаял реле. Без двигателя - включается, при нажатии кнопки, релюхи щелкают. При подключении двигателя - эффект повторяется. Предохранитель горит. Перед этим движок гудит.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Перепаял реле. Без двигателя - включается, при нажатии кнопки, релюхи щелкают. При подключении двигателя - эффект повторяется. Предохранитель горит. Перед этим движок гудит.

А без б/у движок с кондером нормально запускается, крутит влево/вправо, не гудит?
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Без БУ движок крутит нормально. Может быть от прожитых лет он все же подгорел и для запуска напрямую ему тока нужно больше?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Без БУ движок крутит нормально. Может быть от прожитых лет он все же подгорел и для запуска напрямую ему тока нужно больше?

Не встречал такого чуда... Тока больше может если межвитковое или кондер дырявый, но на холостых он будет малость гудеть и греться... х/з.
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Но если б кондер пробило, он бы на холостых просто не запускался бы? Я уже близок к помешательству.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Re: Перегорает предохранитель на ZBK

Но если б кондер пробило, он бы на холостых просто не запускался бы? Я уже близок к помешательству.

С утечкой на холостом ходу может запустится, но оба греться будут. Погоняйте, пощупайте... А лучше замерьте.
Может преды не того номинала?
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Снова запустил напрямую - без БУ. За десять секунд работы с переключением направления движения немного подогрелся. Может, действительно межвитковое КЗ? Все же десять лет работы?..
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Снова запустил напрямую - без БУ. За десять секунд работы с переключением направления движения немного подогрелся. Может, действительно межвитковое КЗ? Все же десять лет работы?..

Запросто. Кондер пощупайте. Нечем емкость замерить и ток через движок?
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Да кондер то я менял два раза. Все тоже самое. Сейчас оставил старый. Попробую ток движка померять. И ведь самое главное обмотки по 6-8 Ом показывают. Может редуктор туго крутится? Но он ведь или крутится или закусывает и колом встает? А плата БУ не может косячить?
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Измерил ток через двигатель. 2,5 - 2,7 А. Запускал движок через штатный пред - все нормально, крутится.
 

PSV1962

Активный
Регистрация
3 Апр 2014
Сообщения
71
Реакции
14
Адрес
Москва
Забыл написать. Запускал напрямую через штатный пред - от сети. Без платы ДУ. Что на ней может включаться при нажатии кнопки? Танс. вряд ли. - он же 24 вольта выдает. Зеленый светодиод работает - и при не нажатой кнопке.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Релюшки. Может плата и впрямь на обе обмотки относительно среднего подает. Вариант, одно реле залипло. Померьте на выходе б/у на движок напругу от среднего, при движении вперед/назад. Без движка ведь пред. не перегорает...
 