Доброго времени суток форумчане!
Имею небольшую проблему с "новой" платой управления Came zbx74-78(далее 74) и платой Came zbx7 (далее 7).
И так в седьмой плате есть функция "присутствия оператора", которая выполняет действие при нажатии и удержании кнопки управления (контакт 2-7) ЗАКРЫТЬ-СТОП-ОТКРЫТЬ-СТОП! то есть 1 кнопка управления которая закрывает и открывает ворота!
"новая" плата управления 74, тоже имеет функцию "присутствия оператора" но для закрытия нужно использовать одну кнопку для закрытия(контакт 2-7) и вторую кнопку для открытия (контакт 2-3p), при замыкании на контакт (2-7) происходит только закрыть-стоп-закрыть,а 2-3p только открыть-стоп-открыть. то есть в данной плате управление нужно дополнительно тянуть провод (для 3p)и дополнительно ставить кнопку управления для открытия что очень не удобно в моем случае(проложить 6 дополнительных проводов и установить ЕЩЕ 6 доп КНОПОК).
Плата 7 снята с производства, замена 74 на 7 нет возможности! ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА И НАБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ в 7 и 74 одинаковый!
И вот теперь вопрос: если платы одинаковы, если ли возможность в 74 использование контактов 2-7 ,при использовании микроDIP 4, как в 7???
з.ы. пробовал в 7 плате замыкать 2-3p ворота идут только на открывание! значит в 7 есть задатки 74... что толкает на мысль что 74 возможно использовать как 7!
Заранее благодарю
С Уважением Анатолий.
Имею небольшую проблему с "новой" платой управления Came zbx74-78(далее 74) и платой Came zbx7 (далее 7).
И так в седьмой плате есть функция "присутствия оператора", которая выполняет действие при нажатии и удержании кнопки управления (контакт 2-7) ЗАКРЫТЬ-СТОП-ОТКРЫТЬ-СТОП! то есть 1 кнопка управления которая закрывает и открывает ворота!
"новая" плата управления 74, тоже имеет функцию "присутствия оператора" но для закрытия нужно использовать одну кнопку для закрытия(контакт 2-7) и вторую кнопку для открытия (контакт 2-3p), при замыкании на контакт (2-7) происходит только закрыть-стоп-закрыть,а 2-3p только открыть-стоп-открыть. то есть в данной плате управление нужно дополнительно тянуть провод (для 3p)и дополнительно ставить кнопку управления для открытия что очень не удобно в моем случае(проложить 6 дополнительных проводов и установить ЕЩЕ 6 доп КНОПОК).
Плата 7 снята с производства, замена 74 на 7 нет возможности! ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА И НАБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ в 7 и 74 одинаковый!
И вот теперь вопрос: если платы одинаковы, если ли возможность в 74 использование контактов 2-7 ,при использовании микроDIP 4, как в 7???
з.ы. пробовал в 7 плате замыкать 2-3p ворота идут только на открывание! значит в 7 есть задатки 74... что толкает на мысль что 74 возможно использовать как 7!
Заранее благодарю
С Уважением Анатолий.