Евгений

Новичок
Регистрация
13 Апр 2011
Сообщения
46
Реакции
6
Адрес
Самара
Проводили техобслуживание привода. При осмотре выявили заклинивший подшипник 6205
сменили его на аналогичный, но закрытого типа. Собрали привод, а он клинит:jc_rant:.... Не было ли подобной проблемы у вас. И не подскажите какие подшипники лучше приобретать?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Клинит привод Came BK 1800

Как может новый подшипник клинить? Этот не на ведущем валу сидит? В моей практике встречались заклинившие подшипники верхние на роторе мотора.
 

Евгений

Новичок
Регистрация
13 Апр 2011
Сообщения
46
Реакции
6
Адрес
Самара
Re: Клинит привод Came BK 1800

Подшипник на ведущем валу. Сняли кольца закрывающие подшипник, собрали, клинить практически перестал, работать будет:good2:
Дальше веселее собрал привод ( кстати 2001 года выпуска ), устанавливаю блок управления ZBK - не работает, причём когда его привезли на ремонт, выездные ремонтники его проверяли, и я уже реле питания привода сменил... А его какой-то Кулибин починял:biggrin: С трансформатора питание низковольтное перепутано 0, 12, 24 ,кренка на 12 вольт советская стоит и одна нога оторвана-запаял вместо KR7812, запускаю б.у. плата среагировала и сгорел семмистор и 3 резистора... Меняю детали, пробую привод напрямую-работает, осматриваю внимательней, а там еще и питающие с транса на привод напутаны-восстанавливаю, запускаю блок без привода, мультиметром смотрю выход напруги-есть, подключаю привод-не работает:jc_rant: Откл. двигатель, тестором напруга есть, а при подключении привода выход (W) пропалает:jc_rant: Оказалась ещё оптосеммистор Moc3052 вылетел, поменял и только после этого всё пошло:yahoo::good2:
 
  • Эмодзи
Реакции: Niro

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Клинит привод Came BK 1800

Для чистоты эксперимента надо было померить ёмкость пускового конденсатора и сопротивление обмоток мотора, и на таких старых платах лучше менять все силовые реле
 

Евгений

Новичок
Регистрация
13 Апр 2011
Сообщения
46
Реакции
6
Адрес
Самара
Re: Клинит привод Came BK 1800

Ёмкость проверил сразу:) Вероятно в те годы они понадёжней были и мотор в норме!
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Клинит привод Came BK 1800

В те годы и реле намного надежнее были.Если работают , на новые считаю лучше не менять.
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Помогите не работает Came ZBX7

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
Поставил привод CAME ВК1800 с платой ZBK. Управление с пульта. Присутствуют БЕЗПРОВОДНЫЕ фотоэлементы DBC 01, именно с ними не могу разобраться. Не работает "открываеие в момент закрывания" и "закрывание в момент открывания" тоже не работает. Подключены фотики к клемам 10:11:2:С1. Сами фотики "клацают" когда попадает что-то на луч. На блоке включены ДИП-переключатели: 2-7-8-10) - может тут что-то не так???
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Помогите не работает Came ZBX7

Выключите 7й дип.
Он сейчас отключил контакт С1.
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Помогите не работает Came ZBX7

Выключите 7й дип.
Он сейчас отключил контакт С1.

Спасибо за содействие! Всего навсего нужно внимательней читать инструкцию. Выключил 7-дип, и включил 9-дип, и всё ОК!
 
Н

Незарегистрированный

Гость
Откатные ворота с приводом BK1800 пролетает концевик.

Помогите! Откатные ворота с приводом BK1800 пролетает концевик.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Re: откатные ворота

1. Пролетает только один концевик или в обе стороны?
2. Цепь концевиков прозванивали - размыкание при воздействии на концевик есть?
3. Если откинуть контакты концевика - на клеммах КЗ есть?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: откатные ворота

Если концевики исправны и их цепь тоже, то
Надо проверить ,подается ли в момент срабатывания концевика на мотор, постоянное напряжение для остановки вращения мотора, этот момент слышен - мотор гудит не более 2х секунд.
Замерьте емкость конденсатора или замените на новый
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Плавающий дефект BK-1800

есть привод BK-1800. Иногда ворота переезжают концевой на закрытие, упираются в ловитель, привод клинит....
пластинка на рейке на пружину концевых нажимает(сам видел)
Заменил начала микровыключатели(концевые) , не помогло!!
Потом заменил плату, не помогает!!!
Что может быть то еще???
Или плата тоже бракованая была
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: плавающий дефект BK-1800

а вы пробовали выставить концевой выключатель на закрытие на пол метра рание чем ворота доходят до ловушек?как он себя ведет останавливается ли всегда одинаково?
скорее всего выставили не правильно крайний концевой
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Re: плавающий дефект BK-1800

концевой выставлен за 5 см до упора, этот дефект может не проявиться и неделю и месяц, мучаемся пол года, а вот сегодня при мне 4 раза было, вот и начал ловить пока горячо
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: плавающий дефект BK-1800

Необходимо проверить сами микровыключатели. Прозвоните их тостером.
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: плавающий дефект BK-1800

неоходимо проверить сами микро выключатели прозвоните их тостером
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Re: плавающий дефект BK-1800

я их заменил в первую очередь на новые(не б\у), что интересно когда дефектпроявляется, ничего не трогаю, отсоединяю клемму концевых от платы, пружина нажата, тестером концевой разомкнут!!
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: плавающий дефект BK-1800

на сколько я помню концевые должны размыкать контакты
 