Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Почти все ножки на катушках реле не пропаяны. Если фольга на плате уже выгорела, нужно перемычки с ножек к ближайшим местам соединения. Старый припой уберите отсосом и не грейте паяльником так долго - чем дольше нагреваете - тем больше кислорода попадает в олово, становится пористым и крошится.
 

Вложения

  • ZBK.JPG
    ZBK.JPG
    120.7 KB · Просмотры: 321

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Там игра сета и тени.. как, если ножки НЕ ПРОПАЯНЫ- могут ВКЛЮЧАТЬСЯ ВСЕ РЕЛЕ? Причем когда не должны быть включенными?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Начните с самого начала - отбросить все разъемы кроме питания, как ведут себя реле? Мерять напряжение - постоянка 24В или переменка, присутствует ли постоянка на плате вообще. Если все чисто - цеплять разъемы по одному.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Самопроизвольно включаются реле 1-U, 2-V, 4, 6, 7, 8, 9
Одной ногой катушки сидят на микросхеме (нижний ряд, вторая слева), другие ноги сходятся на диоде, который внутри П- образного радиатора (сверху под клеммником ...4-5-7..)
Пока питание 220в на плату идет- реле НИКОГДА не выключаются.
Сгорела микросхема?
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Начните с самого начала - отбросить все разъемы кроме питания, как ведут себя реле? Мерять напряжение - постоянка 24В или переменка, присутствует ли постоянка на плате вообще. Если все чисто - цеплять разъемы по одному.

А где тут находится выпрямитель?
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Нашел- большая черная фигня у сетевого предохранителя- там слева "-" , посередине АС, справа "+"
Включать питание, и мерить- покажет ли тестер на DC 220?
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Наверное там-же где П-образный радиатор, реле все на 24V DC.
Внутри радиатора- только пара диодов, на самом радиаторе- снаружи и внутри пара транзисторов.
Чего и где померить?
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Нашел- большая черная фигня у сетевого предохранителя- там слева "-" , посередине АС, справа "+"
Включать питание, и мерить- покажет ли тестер на DC 220?

На АС 178 В, на +\- DC 178 В эта фигня работает.
Как проверить то, что на П- образном радиаторе?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Расшифруйте плиз- где ее название в маркировке. Щас дам фото радиатора и транзисторной сборки
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Фото
Tohiba ULN2803AG
 

Вложения

  • P2170200 (2.jpg
    P2170200 (2.jpg
    96.5 KB · Просмотры: 167
  • P2170200-2.jpg
    P2170200-2.jpg
    76.8 KB · Просмотры: 166
  • P2170201-2.jpg
    P2170201-2.jpg
    73.6 KB · Просмотры: 141

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Схема сборки. Отличается одной буквой в модификации.
 

Вложения

  • ULN2803.jpg
    ULN2803.jpg
    46.8 KB · Просмотры: 189

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Расскажите пожалуйста методику проверки транзисторной сборки. Где, на какой ноге и что нужно замерить
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Расскажите пожалуйста методику проверки транзисторной сборки. Где, на какой ноге и что нужно замерить

Как то просто проверял сопротивление между выходами и GND,должно быть одинаково, в моем случае один из каналов был пробит.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Сперва померь питание +5 на выходе 7805 и +12 на вых 7812. Если это схема твоей сборки? то она с инверсией. К примеру на вх.1 подал напряжение, на вых. 18, напруга близка к 0.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf Схема.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
В выключенном состоянии по схеме, что я выложил- звонил Гнд на выходы- больше 20кОм, между Коммон и выходами- аналогично
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Когда вы с Киберматиком общаетесь, ощущение что любой третий лишний.
У вас есть ссылка на инструкцию в которой есть схема одной из восьми ячеек сборки.
Какие еще могут быть вопросы.
На всякий схема ячейки из инструкции Посмотреть вложение 3329
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
На 7805 намерял 11.8в 6.8в и 5.0в. На 7812 21.5в 9.5в и 11.8в если последнее- это выходы, значит тут нормально? На сборке между Ком и Гнд 33вольта, на катушки реле тоже 33 вольта. Это нормально?
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Чесслово- я впервые прозваниваю микросхемы, всю жизнь меняли блоками, а тут уже какой день плату кручу эту- так просто не выкину. Поэтому пишите пожалуйста доступно-
напряжение на вх1- это относительно Ком или ГНД?
Аналогично- как измерять напряжение на выходах?
На вашей схеме ячейки, Диалог- вижу вывод Е, а где он в натуре так сказать находится? (Вот стебаться только не надо, у всех есть свои маленькие слабости)
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу