Юрий452

Гость
Регистрация
7 Ноя 2014
Сообщения
18
Реакции
3
Адрес
астрахань
Был обрыв нуля, всю ночь, сгорел варистор и предохранитель
При замене плата запустиласть на 10 секунд и снова сгорел варистор и предохраниель
Помогите найти причину?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Надеюсь сеть в норме. Включите транс в холостую и померьте напругу на выходе.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Был обрыв нуля, всю ночь, сгорел варистор и предохранитель
При замене плата запустиласть на 10 секунд и снова сгорел варистор и предохраниель
Помогите найти причину?

Извиняюсь, ступил. Там же варистор по входу стоит... Смотрите сеть и номинал того что поставили, варистора и предохранителя.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Был обрыв нуля, всю ночь, сгорел варистор и предохранитель
При замене плата запустиласть на 10 секунд и снова сгорел варистор и предохраниель
Помогите найти причину?

Из бытовых приборов еще что то сгорело или у соседей?
 

Юрий452

Гость
Регистрация
7 Ноя 2014
Сообщения
18
Реакции
3
Адрес
астрахань
Да и еще на рольворотах сгорел только трансформатор, заменил и все заработало
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Наверняка на общем щите 380 вольт, вам перепутали и подали две фазы одновременно. Несколько раз в году такое по стаистике случается, аналогичные повреждения бывают от молниевых разрядов, но какие сейчас молнии. Из деталей что то полупробито, осмотрите конденсаторы на предмет вздутия верха, еще лучше. пришлите фото платы. Надеюсь, проверяете ее без нагрузки?...без лампы, мотора и всего остального..
 

АлЁша

Почти свой
Регистрация
19 Дек 2013
Сообщения
225
Реакции
139
Адрес
Казань
1) хорошо зачистить плату спец средством ( черный нагар - хороший проводник).
2)прозвонить варистор ( возможно Вам подфортило и он пробит)
2) проверить напругу на входе ( возможно фаза на ноль упала или спайка провода)
3) проверить плату на другой точке питания

У фаака варисторы нежные, любой скачек сразу выбивает, даже сваркой рядом рабоать нельзя.
 

Юрий452

Гость
Регистрация
7 Ноя 2014
Сообщения
18
Реакции
3
Адрес
астрахань
IMG_0513.JPG
кондесаторы вроде бы не вздулись
 

АлЁша

Почти свой
Регистрация
19 Дек 2013
Сообщения
225
Реакции
139
Адрес
Казань
аккуратно подними клемник сетевой, похоже под ним сюрприз, и катушку проверь, там может быть нагар.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск

Юрий452

Гость
Регистрация
7 Ноя 2014
Сообщения
18
Реакции
3
Адрес
астрахань
Нет, подклемами все чисто
Может конденсатор С24
 

Вложения

  • IMG_0514.JPG
    IMG_0514.JPG
    1 MB · Просмотры: 129