Всем здравствуйте!
На объекте (частный дом) установлен комплект приводов FAAC 411 + Б.У. FAAC 455D. Отработали более 5 лет. Две недели назад появилась такая проблема: на плате управления сгорают входной предохранитель (5а/250в.) и варистор. (на схеме отмечены синим)
veniaminx-albums-455-picture458-faac455d.jpg

После замены работают то 1-2 открытия, то пару часов. Напряжение в норме (223-227в.) Все подключения в норме. Замыканий тоже вроде нигде нет.
Так же на выход приводов установлены конденсаторы 400в/6,3мФ. (отмечены зелёным). Установлены в колодку вместе с проводами на привода.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина данной неисправности? В электронике не силен (тут уж честно признаюсь), мастерские браться не хотят, а менять плату без уверенности в том что это не случится и с новой...
 

Вложения

  • FAAC455D.jpg
    FAAC455D.jpg
    510.6 KB · Просмотры: 1,060

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
варистор. (на схеме отмечены синим)

После замены работают то 1-2 открытия, то пару часов
Маркировка варистора, который устанавливаете? Подвод в дом, сколько фаз? Имеется ли в доме мощная нагрузка, к примеру водонагреватель или др.?
 

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
Маркировка варистора, который устанавливаете? Подвод в дом, сколько фаз? Имеется ли в доме мощная нагрузка, к примеру водонагреватель или др.?

Поддерживаю.

Обычно на входе итальянских плат стоят К275 такая синяя "лепешечка" на ножках мм 7 в диаметре. Его перегорание выглядит иногда жутко, но плата обычно выживает.

Может сейчас грозы частые?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Может сейчас грозы частые?
Может ноль фиговый, может проводка по "деревне" фиговая, может недалеко нагрузка мощная щелкает, может где то невдалеке сварка-стройка, может где невдалеке трансы или движки приличные коммутируются, а в кучку к этому стоял и ставят варистор с минимальным зазором по напруге. Замер напруги в сети скачков не покажет, для этого нужен анализатор сети, поставить и погонять, затем посмотреть макс/мин напруги.
Но варистор горит только от превышения напругой его номинала, тут и нужно копать, а не в самой плате. Либо варистор поставить с чуть большим номиналом.
А может и грозы, по проводке они большой импульс напряжения дают.
 

VeniaminX

Почти свой
Регистрация
15 Окт 2013
Сообщения
378
Реакции
226
Адрес
Оренбург
К275 такая синяя "лепешечка" на ножках мм 7 в диаметре
Да-да. Только мне кажется 10 мм. Маркировку посмотреть пока нет возможности, т.к. нужно ехать на объект.
Дожди идут, гроз особо не наблюдалось. Да и не выходит больше из строя ничего.

Маркировка варистора, который устанавливаете? Подвод в дом, сколько фаз? Имеется ли в доме мощная нагрузка, к примеру водонагреватель или др.?
2 фазы. Водонагреватель, думаю, имеется. Вечером поеду, буду поглядеть все подробности.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
на 270? Какова вероятность выхода из строя самого блока при таких экспериментах?

У меня дома сеть 265-275, скачки не проверял, нечем. Ставьте на 330. Из двух зол меньшее нужно выбирать. От двух фаз, обрыва нуля, он защитит. Если долго напруга будет около 280-300, перегреется и сгорит транс (а может не сгорит), могут и стабилизаторы вторичного питания на плате полететь. От хренового качества тока только стабилизатор, особенно в частных домах и коттеджах. Питание там обычно как попало... По опыту, многие стабилизаторы на весь дом ставят.
Хотя все смотреть и выяснять на месте надо.
2 фазы. Водонагреватель, думаю, имеется.
Две фазы вряд ли, скорее три. Ввод проверить желательно, как ноль контачит, чем заведено. При клацании тена может быть перекос фаз.
 

А натолий

Гость
Регистрация
31 Окт 2015
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Ставрополь
Вениамин, будь другом, сфотай свою плату 455D со стороны распайкеи и скинь мне в личку.
 

remvorota

Специалист
Регистрация
19 Сен 2012
Сообщения
687
Реакции
502
Адрес
Санкт-Петербург
На простой (не D) плате стоит именно k275
Может попробовать включить привод через УЗПН (устройство защиты от превышения напряжения)?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Поддерживаю общее мнение, о пульсациях в сети. Можно попробовать за питать от генератора на какое то время и погонять ворота. Можно подключить в разрыв платы управления отсекатель по перенапряжению выставить порог 245 вольт, желательно регулируемый на дин рейку 16А. Не дорого и полезно в целом.
 