Вопрос по ZL-180. Итак, имеем б/у блок (100% был рабочий при демонтаже)
собираю в гараже стенд для поверки работоспособности: подключаю к нему привод 3024, дип2 - ВКЛ, остальные выкл. ставлю перемычку 1-2, 2-С1, 2-С3. красный и желтые светодиоды тухнут, горит один зеленый - вроде все нормуль?
замыкаю 2-3P - происходит частичное открывание и закрывание. замыкаю 2-7 - ничего не происходит. Вчера голову сломал, почему не срабатывает на 2-7. подскажите, в чем может быть проблема?
Если оборудование старое, а привода 3024 не 3024N, то они раньше работали с блоком управления ZL-19. 3024N работают с ZL-180.
 

blur

Гость
Регистрация
15 Янв 2015
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Благовещенск
Спасибо за ответы. Подскажите, почему привода начинают сразу открываться после полного закрытия?
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
привода начинают сразу открываться после полного закрытия?
Проблема в настройке концевика на закрытие.
Каретка должна наехать на концевик, при этом должно включится замедление,
после этого съехать с него и уже потом створка должна упереться в упор
 

blur

Гость
Регистрация
15 Янв 2015
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Благовещенск
Проблема в настройке концевика на закрытие.
Каретка должна наехать на концевик, при этом должно включится замедление,
после этого съехать с него и уже потом створка должна упереться в упор

Спасибо, ценный совет! у меня каретка наезжает на концевик, включается замедление, и каретка не успев сьехать с концевика упирается до конца и сразу назад. Получается отработка по токовой защите при обычном закрытии? Вечером попробую передвинуть концевик.
 

blur

Гость
Регистрация
15 Янв 2015
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Благовещенск
ДмитрийSPb, Дмитрий, понятно что они должны во что-то упираться, чтобы токовая защита отработала) но спасибо за уточнение.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Почему сгорел диодный мост на плате zl180?
 

Вложения

  • IMG_20181224_202057.jpg
    IMG_20181224_202057.jpg
    5 MB · Просмотры: 5

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Dhre-1 мог повлиять на выход блока из строя?
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Подпоял временный мост, плата ожила.
 

Вложения

  • IMG_20181225_133148.jpg
    IMG_20181225_133148.jpg
    4.5 MB · Просмотры: 34

Андрей 59

Гость
Регистрация
29 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
пермь
Уважаемые, подскажите, судя по схеме на 10 и 11 вроде как плюс минус на питание фотиков. В реале на 10 плюс, 11 пустой. Минус на 2 есть. Фотики DOC. В чем дело? Или я что то не так понял? БУ ZL-180, привода АТИ.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
👇
 

Вложения

  • Screenshot_2019-04-29-22-06-42-308_com.ksmobile.cb.jpg
    Screenshot_2019-04-29-22-06-42-308_com.ksmobile.cb.jpg
    245.9 KB · Просмотры: 19
Последнее редактирование:

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Надеюсь фотики не блюбас...
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Уважаемые, подскажите, судя по схеме на 10 и 11 вроде как плюс минус на питание фотиков. В реале на 10 плюс, 11 пустой. Минус на 2 есть. Фотики DOC. В чем дело? Или я что то не так понял? БУ ZL-180, привода АТИ.
Данного блока под рукой нет чтобы проверить, но судя по инструкции на 10-11 переменка.
И в чем у Вас проблема: 1) Вы подключили фотоэлементы DOC и они не работают?
2) Или Вы не подключали их по причине что нет питания (по Вашему мнению, или на самом деле) на клемах 10-11?
 

Вложения

  • Screenshot_20190430_124548.jpg
    Screenshot_20190430_124548.jpg
    287 KB · Просмотры: 15
Последнее редактирование:

Андрей 59

Гость
Регистрация
29 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
пермь
Данного блока под рукой нет чтобы проверить, но судя по инструкции на 10-11 переменка.
И в чем у Вас проблема: 1) Вы подключили фотоэлементы DOC и они не работают?
2) Или Вы не подключали их по причине что нет питания (по Вашему мнению, или на самом деле) на клемах 10-11?
На данный момент фотоэлементы DOC подключены на 10 и 2 и работают. Напряжение на них порядка 13В. Из интереса подключал на 10 и 11, и они тоже работали, что для меня очень смутило, ведь мультиметр на постоянке показывал на них 0,5В, на переменке вообще ноль. Вот и захотелось разобраться. Не профи, ворота у товарища. Вдогонку, мультика два, ZT 100, потом притащил Ц43101, показал тоже самое.
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу