Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

на некоторых платах можно просто переключить дип переключатель ну а если же плата не имеет необходимого переключателя и фотоэлементы отсутствуют то устанавливаем перемычку

Понято Дошло)


Стараюсь как могу )))) завтра напишу что наваял )))

Да и еще вопрос, если фотоэлементы сбоят, то при закрытых воротах с испорченными фотиками они не откроются?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Да и еще вопрос, если фотоэлементы сбоят, то при закрытых воротах с испорченными фотиками они не откроются?
Если включено тестирование (дип 9 вкл), то не откроются, но для этого надо подключать по схеме с тестированием ф/э. По предложенной схеме - откроются, но не закроются.
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Стараюсь как могу )))) завтра напишу что наваял )))

Да и еще вопрос , если фотоэлементы сбоят. то при закрытых воротах с испорченными фотиками,они не откроются?

ворота и испорченными фото не закроются если все правильно подключено а открываться будут
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

вообщем я так понял что намудрил много завтра поеду исправляться))))))))))

1-2 перемычка
дип 8 ON

и вперед за орденами)
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

удачи отпишешь по результатам
да и расскажешь потом что не правильно делал изначально
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Я бы еще 10 DIP включил и выкрутил бы против часовой SPEED SENS., а SLOW.SENS. примерно на 50%
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Итак начну с далека - все получилось!

Был включен дип 2 для пультов больше ничего
Стояла перемычка 1-2, а также 2-СН3

Все вывернул, попробовал без фотиков, поставил перемычку 1-2, включил дип 7.
Не работает.
Сделал перемычку 2-СН3 - запустилось без фотиков!

Отрубил все подключил фотики как по схеме.
Выключил ДИП 7, включил ДИП 8.
Перемычка 1-2 больше никаких

Все работает )))))

Загрублять в полный минус чувствительность и скорость не стал, выкрутил на 3 часа дня )))) Не знаю почему не послушал советов, может плохо.

Людям Важна была скорость - просили увеличить, а чувствительность ну на всякий случай не стал убирать.

Так что БОЛЬШОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ))))))))))))))))))))))))))
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Будь ласка!
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

З мене пиво )))))))))))))
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

да не увеличил загрубил до трех часов не в полный минус
 

Stark

Гость
Регистрация
28 Мар 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Чернушка
День добрый, столкнулся с заменой блока управления Came ZL-180 на днях, в старом выгорел предохранитель, когда вставили с большим номиналом по току затрещал и выгорел элемент который с радиатором слева от большого конденсатора (на новом кстати тоже сильно греется буквально от пары циклов работы ворот) так же горят постоянно светодиоды C1 и C3 про которые в инструкции написано что они должны либо моргать либо не гореть, что является рабочим режимом, подскажите пожалуйста в чем может быть причина сгорания элемента и почему постоянно светяться светодиоды? А так же ворота останавляиваются при полном открывании, а при закрывании начинают открываться, не срабатывает концевик я так понял, где его можно найти? приводы ворот A5024N
 

Stark

Гость
Регистрация
28 Мар 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Чернушка
забыл написать включены тумблеры 2,7,8 пермычек нет, есть кнопка стоп, нет фотоэлементов
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Нужна перемычка 1-2
Выгорел диодный мост, достаточно мощный, горит от превышения нагрузки. Напряжение в сети какое?
Если все нормально С1и С3 не горят и не мигают.
Ворота открываются внутрь или наружу?
Такое ощущение сначала была проблема с приводом, а теперь и с блоком управления
 

Stark

Гость
Регистрация
28 Мар 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
г.Чернушка
приводы меняли полгода назад, открываются внутрь, в инструкции читал что премычка 1-2 нужна если они не задействованы, но они на кнопке "стоп", напряжение в сети 220, блоки эти раз в год горят, а то и чаще - охранник сказал. Значит пока мои действия это перемычка, не смотря на то что эти контакты задействованы?
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
нет конечно
перемычка нужна только если нет кнопки стоп которая работает на размыкание
если поставить перемычку кнопка стоп перестанет работать
 