Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Делаю перемычку 1-2 включаю 8 дип Далее Абсолютно по схеме )))

Пойду завтра проверю )))))
 

Евгений

Новичок
Регистрация
13 Апр 2011
Сообщения
46
Реакции
6
Адрес
Самара
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Вкл. 2 и 8 дип переключатель, установить перемычку 1-2, отрегулировать SLOW SENS и SPEED SENS в минус, DELAY 2M в середину. Подключить фотоэлементы как на миниатюре. А почему не получается в инструкции разобраться? Там же вроде всё чётко и ясно написано.
 

Вложения

  • 19012012928.jpg
    19012012928.jpg
    879.9 KB · Просмотры: 1,025

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Вкл. 2 и 8 дип переключатель, установить перемычку 1-2, отрегулировать SLOW SENS и SPEED SENS в минус, DELAY 2M в середину. Подключить фотоэлементы как на миниатюре. А почему не получается в инструкции разобраться? Там же вроде всё чётко и ясно написано.

Да перемычек тамже нет ))))
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Ну логически понимаю да, Может я это пропустил в инструкции, но я честно там этого не вижу)))
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

извините может вам страницу подсказать
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Да )))))))Уже хоть увижу на какой странице я этого не увидел)))))
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Смотрим картинку
 

Вложения

  • Стоп.png
    Стоп.png
    95.9 KB · Просмотры: 837

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Спасибо, сделайте скидку на то что я начинающий )))
Если честно я и из картинки не понял. ТАм про фотоэлементы не сказано. Надо только догадываться.

Да и еще вопрос, а если будет кнопка частичного открывания, то в этом случае как?
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

пока инструкцию открывал и страницу искал МобиДик даже нарисовать на ней успел Спасибо

1-2 это не фотоэлементы, а аварийный стоп.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Да и еще вопрос, а если будет кнопка частичного открывания, то в этом случае как?
На предыдущем вложении все нарисовано.
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

Ну простите меня за мою глупость )) Но не дошло почему их нужно замкнуть, и если есть частичное открывание то в этом случае замыкать как? )
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

пока инструкцию открывал и страницу искал МобиДик даже нарисовать на ней успел Спасибо
:drinks:
Ну простите меня за мою глупость )) Но не дошло почему их нужно замкнуть, и если есть частичное открывание то в этом случае замыкать как? )
Просто, как начинающий, запомните - НЗ контакт должен замыкаться перемычкой (или, как на этой плате для фотоэлементов, переключением дипов), НО контакт - никаких перемычек. Ставится замыкающая кнопка без фиксации.
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

ЯЖ ГОВОРИЛ что надо догадаться что НЗ это не Н 3 а нормально замкнутый и НО нормально открытый )))))))))) теперь конечно дошло )))
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

похоже с КАМЕ вы работаете не давно
практически все платы управления каме имеют одинаковое обозначение
то есть 1-2 практически везде стоп нормально замкнутый если контакты не используются необходимо установить перемычку
2-с1 открывание в режиме закрывания нормально замкнутый если не используется дип переключатель или перемычку
2-7 пошаговое управление нормально отомкнутый
10-11 питание внешних элементов
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

2-с1 перемычка если не использовать фотоэлементы?

Да совсем не давно
Заранее Вам спасибо
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

ЯЖ ГОВОРИЛ что надо догадаться что НЗ это не Н 3 а нормально замкнутый и НО нормально открытый )))))))))) теперь конечно дошло )))
В работе этого блока управления и приводов ATI3024 есть один существенный нюанс, касаемо оснащения ворот, интересно догадался или нет?
 

donetsk

Новичок
Регистрация
18 Дек 2011
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Украина
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

В работе этого блока управления и приводов ATI3024 есть один существенный нюанс, касаемо оснащения ворот, интересно догадался или нет?

я читал про концевики))))))
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
Re: ZL180 подключение фотоэлементов DIR 10

на некоторых платах можно просто переключить дип переключатель ну а если же плата не имеет необходимого переключателя и фотоэлементы отсутствуют то устанавливаем перемычку

2-с1 перемычка если не использовать фотоэлементы?

Да совсем не давно
Заранее Вам спасибо
 
Сверху Снизу