Всем доброго вечера! Установили следующее оборудование: А3000, блок ZA3N, 2 пары фотоэлементов, внешний приемник. Одна пара датчиков подключена на контакты 2-С1 (открывание в режиме закрывания), вторая пара на столбиках - на 2-СХ (частичный стоп). Дипы включены следующим образом:
1 - on (автоматическое закрывание),
2 - on (открыть-стоп-закрыть),
3 - off,
4 - off,
5 - off,
6 - off,
7 - off,
8 - off,
9 - off,
10 - on.

Вопрос в следующем. Как должна работать функция "частичный СТОП"? На мой взгляд, во время движения ворот (открытие или закрытие), при срабатывании фотоэлементов, подключенных на 2-СХ, створки должны остановиться и продолжить движение после освобождения датчиков.
Или я что-то путаю? В итоге система работает так: ворота открываются или закрываются - сработал датчик - створки остановились - через время TCA закрываются.
 
Сверху Снизу