Krono 3000, ворота при закрытии сами открываются.

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Врем доброго времени!
Все работало нормально, но недавно ворота при закрытии начали сами открываться. Слышно реле срабатывает, но лампа горит и сразу срабатывает реле на открытие. Проверял концовки, но не смог настроить. Может есть какая "фишка"? Приводы Krono 300, плата SAP.
Заранее благодарю всех!
 

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
ZA3 плата.
Спасибо, проверю, но вчера вроде работал фотоэлемент. ..
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
С большой вероятностью створки пересекают фотоэлементы...как уже было намекнуто...
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
ключ-кнопка есть отдельная?
 

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Фотоэлементы расположены на столбах, ворота не доходят. Ключ-кнопки нет.
Может ли это происходить, если неправильно отрезали романы концовки?
Может их отключить?
А ели накрылась Фотоэлементы? Как проверить?
 

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Вот планшет! Хочет быть умнее.. (неправильно отрегулированы концевики )...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Убери на всякий случай регулятор автозакрытие на минус, возможно фазы неправильно подключены.Но обычно эта неисправность, когда концы створок пересекает фото. Тут надо пояснение, сразу открываются или через некоторое время.
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Регулировками пробовал.
Цикл "открылись-задержка-закрылись" и сразу же начинают открываться.
Все работало и появился такой дефект, поэтому не думаю, что фазировка.
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Проходил такое...Включено автоматическое закрывание, но перепутаны проводочки мотора и получилось автоматическое открывание.
 

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Спасибо всем, кто откликнулся!
Хочу несколько прояснить ситуацию: Все нормально работало, ворота открываются и закрываются, команды все проходят, фотоэлементы работают (закрыл рукой-ворота не закрываются, убрал руку и ворота пошли на закрытие, створки ворот не доходят до фотоэлементов), но когда ворота закрылись и створки соприкоснулись, слышно, что сработало реле закрытия, то сразу (1 сек) срабатывает другое реле, и ворота начинают открываться.
К сожалению пока идут дожди и не получилось проделать все, что вы посоветовали и найти причину.
Приходится в момент соприкосновения створок давать команду "стоп". Я-то ладно, а домашним неудобно - к хорошему быстро привыкаем.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Тогда скорее это залипшие контакты на каком то из реле управления мотором, или возможно так же микрик концевика продавлен. было немало аналогичных случаев, к сожалению не запоминаю алгоритм, просто прозваниваешь по очереди и все понятно становится...
 

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Поставил перемычку 2-С1. Работает, но внимательно посмотрел и, кажется действительно перекрывается створкой фотоэлемент. Надо придумать ограничитель на закрывание. На плате зеленый светодиод перестал моргать, а если убираешь перемычку, то моргает часто.
Понимаю, что автоматика довольно надежная и, скорее всего, проблема в механике (износ отверстий, болтов и пр.).
Также пока убрал концевики. Потом еще попробую отрегулировать, вещь хорошая, только надо повозиться.
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Надо придумать ограничитель на закрывание.
Всё уже давно придумано. Нижний упор, или верхний. Или упор створки об столб. Или тросик привязанный к створке и столбу.
Ну и вынос ФЭ дальше от проема.
 

MIX

Новичок
Регистрация
26 Янв 2014
Сообщения
27
Реакции
18
Адрес
Молдова
Привет всем!
Погода нормальная и удалось поковыряться. Действительно ворота из-за, скорее всего, выработки в болтах, что крепят двигатель через скобу к приваренной планке с отверстиями для регулировки хода привода, выходили на грань луча фотоэлемента.
Ограничитель на закрывание сделал проще...вставил болт в ближайшее отверстие, проверил, чтоб створка не выходила за фотоэлементы, а излишек отрезал болгаркой. Снял перемычку.
Все ОК.
Спасибо всем, кто помог мне советами и идеями.
Теперь осталось правильно отрегулированы концевики.
Да, летом, таки, разобрал приводы и попытался что-то предпринять, чтоб не было приостановок второй створки. Разобрал, сделал умный вид, протер, смазал и закрыл. Приводы сделаны конкретно!
Но определил, что ось крепления привода (рычаг), почему-то болтается (или износилась) в приводе. Мне показалось, что там есть маленький конус. Надо попробовать выточить новый.
Короче, работа есть.
Еще раз, друзья, благодарю всех за помощь!
С уважением, Михаил (Mix).
 