Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
время задержки перед закрытием второй створки великовато
Да, я обратил на это внимание. Потеплеет немного поднастрою. И левую створку немного более чем на 90 градусов открою.

А теперь пора думать о следующем этапе - роллетные ворота.
 

VRATA_32

Почти свой
Регистрация
23 Сен 2013
Сообщения
690
Реакции
290
Адрес
Брянск
В любом случае то, о чем вы спрашивали СУЩЕСТВУЕТ!!! Если интересно посмотрите привода Sommer.... Там реализована защита о которой вы говорите.
P.S.: На таких приводах не червяк изнашивается, а ходовая гайка (она специально сделана из бронзы) которая на интенсивном использовании считается РАСХОДНЫМ материалом...
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
подрегулировал настройки автоматики. Теперь задержки большой нет.
Кроме того подрегулировал концевики и теперь створки открываются примерно на 100-105 градусов.
IMG_20150512_192007.jpg
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
Спустя неделю одна створка перестала открываться. Если открыть ее при помощи ключа разблокировки, в последствии закрывается нормально. Но открываться опять не желает. В чем чаще всего бывают неисправности?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
1. Проверить выход питающего напряжения на плате.
2. Проверить подачу питающего напряжения на входной клемме привода.
3. Проверить срабатывание концевика тестером.
4. Проверить протяжку клемм и надежность всех электрических соединений.
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
MobyDick, 1 пункт. Нет питающего напряжения на клемах платы.
Приоткрываю створку в ручную. При этом первая створка уже открыта. Жму кнопку закрыть. Обе створки поехали закрываться. Перекрываю фотодатчик. Одна створка открывается, вторая стоит на месте.
Проверил предохранители - все норм. Чуть увеличил время задержки работы приводов. Створки стали открываться и закрываться нормально.

В процессе закрытия одна створка поджимает первую закрытую. Может ли быть, что вторая створка поджимая первую приводит к сработке защиты по усилию?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Нет у них защиты по усилию

Возможно, при поджатии створок не доходит до концевика и движок молотит до отключения по времени. А это грозит подлипанием реле.
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
Первая створка закрылась. За ней вторая, которая и поджимает первую. При открывании сначала идёт вторая, которая поджимала. Лучше видео сделаю следующий раз. Т.е. концевик уже в замкнутом состоянии.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Smith2007, при подаче команды на открывание в приводе который не хочет работать слышен щелчок? Провода на концевике оба, не один не съехал? Черный провод на трансформаторе на 3-ку хотя бы поставьте.
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
Щелчек слышно, но не понятно от чего. Одна створка движется.
Переставлю сегодня на трансформаторе на тройку.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Щелчек слышно, но не понятно от чего..
Подается значит напруга, щелчок от срабатывания электромагнита. Щелчок именно перед открыванием, но открытия не происходит?
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
Переставил на трансформаторе на 3-ю позицию.
Несколько откр/закр - успешно. Посмотрю во времени.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
ДмитрийSPb, ну я по принципу минимальной достаточности.
По началу работало и я подумал, что не стоит сразу увеличивать усилие.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
ДмитрийSPb, ну я по принципу минимальной достаточности.
По началу работало и я подумал, что не стоит сразу увеличивать усилие.

А чем, интересно, по-вашему увеличение грозить может?
 

Smith2007

Почти свой
Регистрация
14 Окт 2014
Сообщения
200
Реакции
88
Адрес
Башкортостан
ДмитрийSPb, Ну подловил :)

Конечно же я не готов к ним. И даже думать не хочется как приедет друг, а я ему машинку помну.

По теме: Индукционный датчик. Понимаю принцип действия.
Должно быть достаточно надежно, но есть проблема. Под парковочной зоной проходит кабель высоковольтный (или низковольтный). Подстанция троллейбусная запитана. Кабель проходит по улице, вдоль обочины. Когда ровнял участок парковки дошел до кирпичей. Т.е. сам кабель примерно в 30-40 см от поверхности находится. Думаю, что при наличии такого соседства индукционные системы будут сильно подвержены помехам.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Открой верхнюю крышку и посмотри как срабатывают концевики, может нужна регулировка. ДИП 5 в ON - это на вмятины... :)))
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу