Блок управления ZL170N и привод ATI3024

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Подскажите пожалуйста, на плате ADT диод перекусывать необходимо? (для включения режимов замедления?)

В описании фигурирует другая плата ADT, а фактически в приводе стоит немного другая, как в описании к блоку управления ZL180, без резистора.


Еще вопрос, из-за пониженного напряжения (16В) у двигателя (от блока управления прокинут к приводу кабель 5*1,5 - расстояние метров не менее 150 - по две жилы соединены для увеличения сечения), может некорректно отрабатывать токовая защита?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Еще вопрос, из-за пониженного напряжения (16В) у двигателя (от блока управления прокинут к приводу кабель 5*1,5 - расстояние метров не менее 150 - по две жилы соединены для увеличения сечения), может некорректно отрабатывать токовая защита?
Однозначно, защита будет работать не корректно.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Получилось следующее:

Привод закрывает створку, включается режим замедления, доходит до упора, срабатывает токовая защита - привод останавливается. Далее - привод открывает створку, в конце включается режим замедления, доходит до упора и токовая защита не срабатывает, питание на привод продолжает поступать. Перебробовал весь диапазон чувствительности. Куда копать дальше?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Настроить правильно концевые в приводах, а потом по инструкции к БУ.
 

Вложения

  • ZL170N.pdf
    864 KB · Просмотры: 433

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
- Trimmer TL (OP TIME) = Adjusting of the stop zone - этот регулятор относится к моменту работы в режиме замедления?

Концевые по инструкции настраивал. Вот блин, почему не было всего этого в русской инструкции к приводу.

Спасибо! завтра будем побеждать)
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Еще вопрос... dipswitch под номером 10 - в инструкции выше сказано ( должен быть off), а в русской - выбор модели привода - в итоге dip 10 должен быть ON - тип привода ATI. Чему верить?
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
...и для чего при настройке концевика в закрытом положении, необходимо чтобы переключатель вышел из под каретки?
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
..как сегодня успел заметить...режим замедления включен на то время, в течении которого переключатель прижат кареткой. а после освобождения включается нормальная скорость закрывания/открывания.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Тут же открытие, а не закрытие? Может я чего то не понял, открывает то нормально?
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Тут же открытие, а не закрытие? Может я чего то не понял, открывает то нормально?

На видео идет процесс открывания. Не нормально открывается. Доходит каретка до оконечника, привод замедляется, двигается до упора, встает на упоре, и питание с двигателя не снимается.

В сторону закрытия - процесс проходит идеально.

Еще вопрос был, как узнать правильность полярности подключения движка? Сейчас процесс закрытия стартует с контактов 2 - 3, а открываем по контактам 2 - 7. Не должно быть наоборот?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
CAME ATI 3024 инструкция
Так как расположение концевиков относительно каретки правильное, и замедление срабатывает, считаю не отрабатывает токовая защита на открытие. Или опять не догнал чего то? Я въедливый, мне теперь разобраться надо.
 
Сверху Снизу