Блок управления ZL170N и привод ATI3024

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Выкручивал до максимума, результата нет.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
...выход из ситуации в принципе есть, блок управления работает совместно с контроллером доступа от шлагбаумов, если не выйдет по правильному, задействую вход "стоп" в конечных положениях.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
...просто тоже уже спортивный интерес возник. Кстати опечатку сделал..привод Ati 5024N
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
...выход из ситуации в принципе есть, блок управления работает совместно с контроллером доступа от шлагбаумов, если не выйдет по правильному, задействую вход "стоп" в конечных положениях.

Можно же еще избавиться вообще от замедления.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
- Trimmer TL (OP TIME) = Adjusting of the stop zone - вот только с этим не разобрался, в какие моменты крутить подстроечник надо при настройке....
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
- Trimmer TL (OP TIME) = Adjusting of the stop zone - вот только с этим не разобрался, в какие моменты крутить подстроечник надо при настройке....

Это общее время работы мотора в секундах. Плывет слегка от температуры, зима-лето треба подстройка.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Сейчас процесс закрытия стартует с контактов 2 - 3, а открываем по контактам 2 - 7. Не должно быть наоборот?

Должно быть наоборот, 2-3 открытие.Что у Вас за кнопка открытия, функция 2-7 зависит от положения контактов 2-3.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Это общее время работы мотора в секундах. Плывет слегка от температуры, зима-лето треба подстройка.
а в документации на английском вообще про другое говорится. Или не догоняю просто.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
точнее не так....общее время работы....время работы в режиме замедления, или от начала и до конца?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Общее время, включает в себя все фазы движения.Применяется как страховочная регулировка, в случае если например слетела клемма концевика.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
Общее время, включает в себя все фазы движения
...тогда так...регулятор стоит на минимуме...по инструкции 13 секунд..так? Привод стартанул, доходит до полного октрытия (уже прошло больше 13 секунд), встает в упор, и с него не снимается питание. Как его настраивать?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
...тогда так...регулятор стоит на минимуме...по инструкции 13 секунд..так? Привод стартанул, доходит до полного октрытия (уже прошло больше 13 секунд), встает в упор, и с него не снимается питание. Как его настраивать?

А на закрытие примерно 13 сек соблюдается?
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
а на закрытие срабатывает токовая защита. А процесс закрытия тоже больше 13 секунд идет.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
А, может поменять фазы, может вместо закрытия идёт открытие и блок додавливает створку.
Такое у меня было, ставили стопор( забили арматуру) на открытые ворота на 90 гр.
 

viders-pro

Новичок
Регистрация
7 Дек 2012
Сообщения
21
Реакции
0
Адрес
Пермь
утром попробую поменять фазы на движок. Концевики не трогать? оставит как есть? Упоры у нас в обоих положениях стоят.
 
Сверху Снизу