Установлены приводы Ferni, плата ZF1, DIR10 одна пара, и RE432.

Сначала на плате управления моргал красный светодиод. Фотоэлемент-излучатель светит, приемник при перекрытии щелкает. Подключение проверено - правильно. С перемычкой 2-С1 моргание прекратилось. Управление с радиопульта. Одна створка открывается и закрывается. Вторая только открывается. Микровыключатели прозвонены. Тот, что на закрывание - 1Ом, но при нажатиях - тестер пищит на разных тональностях. Непонятно. С платы обе обмотки звонятся нормально. Установки - Автозакрывание выключено. Логика: Открыть - Стоп - Закрыть - Стоп. Задержка М2 - минимум. Время работы - минута.

Посоветуйте, что еще проверить по поводу закрытия. И еще - назначение контактов RX фотоэлемента кто знает, сейчас в инструкции не расписано.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
В обоих случаях надо прозванивать проводку.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Странно. Всё новое. Могло залипнуть?

Надо будет проверить, напряжение не мерил. А по контактам фотоэлемента?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Поменять местами подключение приводов в блоке управления, если тот, что не работал в одну сторону заработает, то или плата или проводка к приводу, если нет, то что-то с мотором этого привода.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Заработало. Кабель одного привода был внатяг, клеммник не плотно садился на плату. Поэтому все прозванивалось нормально - но не работало.
Всем спасибо!
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
А знаете ли вы....
на плате ZF1 на разъемах 10-11 постоянные или переменные 24в?
 