ATI5024 + ZL 180 не останавливаются -реверс при закрывании

ignich

Гость
Регистрация
24 Окт 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Харьков
Установлено 2 комплекта ATI5024 + ZL 180 и ATI3024 + ZL 180.
Один с ф/э, другой без.Перемычки 1-2 и дипы включены соответственно 2,7,8 и 2,8 .
При закрывании ворота замедляются, доходят до упора и открываются вновь через 1-2 сек.
Ф/э при этом не перекрываются. Светодиод С1 не мигает, но горит постоянно.
Регулировкой чувствительности ничего не добился. Сейчас "быстрый " регулятор на 6 часов,"медленный"- на 3 часа.Один из комплектов работает нормально через раз, второй- гарантированно не закрывается. В чем дело? Помогите разобраться.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
А что происходит, если при закрывании ф/э перекрыть?
 

ignich

Гость
Регистрация
24 Окт 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Харьков
При перекрывании ф/э-Как положено- стоп и немедленно открытие.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Возможно у Вас стоит функция автозакрывание и пререпутаны фазы движков.То есть закрываясь, они думают, что открываются, и после этого после отсчета автозакрываются.
Правда не помню, возможно ли это на 5024.
 

ignich

Гость
Регистрация
24 Окт 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Харьков
Это вряд ли. Первое движение после подачи питания- на открывание, дип 1- выкл, концевики на открывание - останавливают ворота, на закрывание- тормозят. Такое впечатление, что "медленный" токовый датчик не срабатывает.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Экзотика. При нажатии на упор происходит качение столба. А вообще, напрашивается проверить досконально соединение. Есть такая штука - инерция мышления, очень вредная для работы. Казалось, делал сто раз, и тут ничего быть не может. А на заводе в этот раз поменяли цвета проводов наоборот. Ну это к примеру. Пусть соединения проверит кто-то другой.
 

ignich

Гость
Регистрация
24 Окт 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Харьков
Если не ошибаюсь, на той, где подключены ф/э. При перекрывании- красный и С1 мигают.
На другой помимо вкл. дипов- перемычки и диоды не горят.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Отключить ф/э, DIP7 в ON и посмотреть, будет ли гореть С1. Заодно проверить закрывание.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Да, и, заодно, DIP10 переключить - поменять время реакции токового датчика.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
В тот момент, когда ворота почти уперлись в стопор, - черный ползунок должен четко съехать с кнопки микровыключателя, Зазор не менее 3 мм.
Чувствительность токового датчика лучше уменьшить до минимума, зима впереди.
 

ignich

Гость
Регистрация
24 Окт 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Харьков
Спасибо за совет, 1971, все получилось.:victory:
Один комплект работал неустойчиво, а другой совсем не работал именно из-за настройки концевиков.
 
Сверху Снизу