Сергей 59

Уважаемый человек
Регистрация
8 Мар 2012
Сообщения
14
Реакции
1
Адрес
Пермь
Замок к блоку управления ZF1N.

Всем доброго времени суток! Имеются привода ATI 3000,блок управления ZF1N, надо подключить к ним электромагнитный замок. Знаю что надо устанавливать релюшку,но какую и как? Может кто нибудь сможет предоставить схему подключения? Был бы очень благодарен. Заранее всем спасибо!
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

dialog-albums-123-picture69-dokument1.jpg
 

Netlog

Новичок
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
29
Реакции
4
Адрес
Ростов-на-Дону
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Замок какого типа? Модель?
У вас есть выход под электромеханический замок, на котором появляется напряжение в тот момент, когда замок должен открываться. декларируемые параметры - 12 вольт, 15 ватт. Прямо к этому выходу цепляте релюшку на 12 вольт, с полной группой контактов, а с выхода реле снимаете всё, что заблагорассудится - там будет и нормально замкнутый контакт, который нужен тупым замкам, с управлением по питанию, и будет нормально открытый контакт, который пригодится замкам со встроенным управлением.
В случае, если реле будет прерывать полный ток обмотки замка - не забудьте поставить максимально близко к замку диод на несколько ампер, который будет пропускать через себя ЭДС самоиндукции замка.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Сергей 59


Вот.........
 

Вложения

  • схема.pdf
    57.4 KB · Просмотры: 878

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

В случае, если реле будет прерывать полный ток обмотки замка - не забудьте поставить максимально близко к замку диод на несколько ампер, который будет пропускать через себя ЭДС самоиндукции замка.
Обоснуйте пожалуйста :smile3:
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Обоснуйте пожалуйста :smile3:

работать будет и без диода, это более справедливо для теристорных и транзисторных ключей, т.к. обратный ток их вышибает... но диод позволит быстрее размагнитить замок
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

А если релюха на 24V не сработает от 12V что выдает блок на замок тогда...

работать будет и без диода, это более справедливо для теристорных и транзисторных ключей, т.к. обратный ток их вышибает... но диод позволит быстрее размагнитить замок
Согласен, но тогда полярность диода или подключения замка указывать нужно.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Согласен, но тогда полярность диода и подключения замка указывать нужно.

нужно изменить схему.... пардон просмотрел
 

Вложения

  • схема.pdf
    57 KB · Просмотры: 766

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

работать будет и без диода, это более справедливо для теристорных и транзисторных ключей, т.к. обратный ток их вышибает... но диод позволит быстрее размагнитить замок
Без этого параллельно включенного диода и контакты реле сверх скоро накроются (там при каждом отключении дуга тянуться будет, и выжрет контакты).
 

Сергей 59

Уважаемый человек
Регистрация
8 Мар 2012
Сообщения
14
Реакции
1
Адрес
Пермь
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Всем большое спасибо за ответы! Вроде все понятно. Только какую релюшку надо покупать? Может есть какая нибудь ее маркировка или обазночение?



Пардон, все увидел.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Может есть какая нибудь ее маркировка или обазночение?
Их много. Приходите в магазин радиодеталей и просите реле с обмоткой на 12 вольт и коммутируемым током от 1 ампера и выше, лучше на 5-10 ампер, с одним и более переключающим контактом. Смотрите что вам предложат и берете ту что приглянулась. Все.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Dialog

12 переменного тока ... в противном случае +диодный мост или микросхему
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

titov

Не встречал эл. мех замки с питанием АС 12V.
Если выход на питание чего либо DC, на схемах принято не указывать, если АС указывать обязательно.
В ...или микросхемах (подразумеваю стабилизатор) не встречал диодного мостика. Возможно вы имели ввиду диодную сборку, четыре диода в одном корпусе.
Может я чего пропустил.
 

Сергей 59

Уважаемый человек
Регистрация
8 Мар 2012
Сообщения
14
Реакции
1
Адрес
Пермь
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Понял!Спасибо большое за консультацию!
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Может я чего пропустил.

выход с клем ES -ПЕРЕМЕНКА!.... если поставите реле с упр. обмоткой 12DC , то работать не будет.... или поставить в цепь обмотки реле выпрямитель.....

Диодный мост -это и есть сборка из 4 диодов( выпрямитель, все это в одном корпусе с 4 ножками) в последнее время часто встречаю вместо них микросхемы...
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

выход с клем ES -ПЕРЕМЕНКА!.... если поставите реле с упр. обмоткой 12DC , то работать не будет.... или поставить в цепь обмотки реле выпрямитель...
Не спорю, не мерил. Наверное мостик придется добавить. Камешные замки рекомендуемые глянул, в них мостик стоит.
Какие микросхемы, марку не скажешь? Такого еще не попадалось.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

С учетом всех замечаний:smile3:
dialog-albums-123-picture70-dokument1.jpg
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Не спорю, не мерил. Наверное мостик придется добавить. Камешные замки рекомендуемые глянул, в них мостик стоит.

мостик не нужен нужно реле 12 АС

Какие микросхемы, марку не скажешь? Такого еще не попадалось.

не помню... спрашивал мостик- предлагали микросхему.....
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Посмотрел реле на 12в/АС в прайсах двух магазинов, нету. На 220/АС пожалуйста. Получается проще мостик и релюху на постоянку, будет универсальное решение.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Re: Помогите подключить электромагнитный замок к блоку управления ZF1N.

Посмотрел реле на 12в/АС в прайсах двух магазинов, нету. На 220/АС пожалуйста. Получается проще мостик и релюху на постоянку, будет универсальное решение.

Реле промежуточное РП21М-004 | МПО Электромонтаж

Реле R3-2013-23 промежуточные 10 А, 3 переключающихся контакта («Relpol», Польша) | МПО Электромонтаж
 
Сверху Снизу