ATI 24 вольта + ZL 180

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
ворота останавливаются по упорам, концевики только сообщают плате о том , что сейчас это должно произойти и соответственно включить замедление
по фотикам, это или провода или неправильное подключение, раз вы уверены в исправности фэ.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Там вроде переменка на аксессуары от сети и постоянка от резервного питания.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

bert72

Почти свой
Регистрация
3 Апр 2012
Сообщения
157
Реакции
74
Адрес
Санкт-Петербург
Тебе-же написал 1971 что привод останавливается по мех упорам ,а концевики зарание должны сработать для начала замедления. Проверь предохранитель по наминалу скорее всего ты поставил слабее ,а токавая стоит на максимуме и вместо реверса сгорает пред. Повторю проверь момент сработки концевика.
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Провода все прозвонил несколько раз, подключение проверил и перепроверил, Ф/Э проверил, "дипы" проверил... Может это плата брак или горелая?
Подключите к блоку короткими проводами ("на коленке") сначала одни фотоэлементы, потом другие, потом обе пары. Если все работает, то погоняйте створки при подключенных "на коленке" обоих парах.
Если все предыдущее пройдет, то останется только проводка фотоэлементов.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу