всем привет!
Вопрос в принципе адресован к Cameшникам.
Есть распашные ворота 3500х3000 соответственно створка 1750х3000 с заполнением сендвич-панели.
На каждую створку вешаю по 2-а мотора ati5000 (лет пять назад такое ставил работает без нареканий) подключаю к плате ZF1.
Задача: обеспечить реверсивный проезд автотранспорта в автоматическом режиме работы ворот.
Какое нужно поставить оборудование, платы расширения и т.д.
Обязательное условие заказчика: два светофора, две индуктивных петли, две сигнальных лампы и минимум две пары фотоэлементов.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Эта плата не годится для такого использования, ZA3 больше подходит, смотри характеристики по мощности подключения.
Это подойдет для регулирования движения? Фотоэлементы для определения направления движения можно заменить индуктивными петлями.
 

Вложения

  • БСР-2 rev1.pdf
    2.1 MB · Просмотры: 211
  • Эмодзи
Реакции: mixa

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
Получается индуктивные петли работают на открытие ворот, а фотоэлементы на закрытие подключать к ZA3. Верно?
 