Came Fast горят предохранители.

Н

Незарегистрированный

Гость
Здравствуйте!
Привод FAST, модель F7000.
На распашных воротах сегодня сгорел предохранитель сетевой, верхний 5А.
Поменял - тут же сгорел второй, потом и третий. Сгорают "зло" с щелчком и почернением стёклышка. При разблокировке створки двигаются легко. Приводам уже 7 лет.
До этого пара раз горел этот же предохранитель, тоже зимой пару лет назад и год назад, после замены всё работало.
Подскажите: где рыть или к кому обратиться.
Минское шоссе, 5 от МКАД, Баковка.
 
Регистрация
28 Янв 2012
Сообщения
9
Реакции
4
Адрес
Москва
Темы создавать можно, а отвечать нельзя. Пришлось регистрироваться.

Спасибо за ответ.
Коротыш на плате, как я понимаю, замена.
Коротыш сети - это как?
Какое реле может залипнуть и как это определить? Визуально их там несколько было.
Первичка транса - обрыв, замыкание? Прозванивать? И где он, этот транс?)
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Попробуйте от простого к сложному:

  1. Померьте входящее напряжение при отсоединненой плате (колодка L1L2);
  2. Подайте питание на плату с исправным силовым предохранителем при отсоединенной колодке моторов (колодка UVWXYE).
Если в п.1 напряжение 220 В и в п.2 силовой предохранитель сгорел, тогда проблему в плате нужно искать.
 
Регистрация
28 Янв 2012
Сообщения
9
Реакции
4
Адрес
Москва
Хорошо, завтра так и поступлю.
Напряжение было 230 в, когда сгорели все 3 предохранителя.
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Тогда начинайте с п. 2:

Отсоединяйте оба мотора и жмите кнопку, если предохранитель сгорел, то косяк в плате. Если нет, то первым подключить мотор, в котором плата. Если предохранитель сгорел, то мотор КЗ дает. Если нет, то подключайте провод второго мотора, предварительно отсоединив провода внутри второго мотора. Если сгорит предохранитель, то провод от первого до второго дает КЗ. Если нет, то подключаются провода второго двигателя и проверяйте.
 
Регистрация
28 Янв 2012
Сообщения
9
Реакции
4
Адрес
Москва
Спасибо за советы, причина найдена.

Методом последовательного отключения от колодки UVWXYE всего подсоединенного к ней, обнаружена причина перегорания предохранителей. Это сигнальная лампа.
Без неё все работает в штатном режиме.

Дальше пока не разбирался, ибо холодно.
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Дальше сначала отсоедините провод в самой лампе или прозвоните провод на КЗ. Скорее всего сам провод, т.к. в лампе коротить нечему.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
В лампе может коротить практически любая часть платы, не раз приходилось восстанавливать платы после коротышей
 