maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с приводами WINGO, с б/у А400.
Что происходит:
Стираю память (всё ОК). Нажимаю РР. Краткое открывание двух створок. Закрывается створка 1, закрылась, и гудит ещё примерно секунд 30, выключается, начинает закрыватся створка 2, закрылась, гудит секунд 30, выключается, начинают две створки открыватся, открылись, створка 2 гудит секунд 30 и потом выключается. Програмирование закончено. Начинаю открывать или закрывать с пульта. Всё вроде ОК! Две створки идут. Достигли желаемого предела, то-есть закр. или откр., и секунд 30 гудят привода, потом выключаются. Для того чтоб они не гудели 30сек, отключаю их пультом, и следующее нажатие на пульт снова ворота идут куда нужно. Причина: подача тока не выключется в то время года моторы достигают механических огранечителей, а продолжают работать секунд 30. Я не пробовал изменить токовую чувствительность, но память-то я всю стираю, и соответственно должно всё стать на "усилие 2". В чём "прикол"?
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Автоматика для ворот Nice

maxizh, попробуйте сдвинуть упоры ближе к середине хода и перепрограммируйте.

Если после остановки гудеть будут дольше, значит крайние положения не определяются, а блок управления отключается по таймеру. Тогда или блок
не исправен, или с движками что-то не так.
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Автоматика для ворот Nice

maxizh, попробуйте сдвинуть упоры ближе к середине хода и перепрограммируйте.

С движками всё должно быть нормально, так-как я менял их местами на блоке управления, и гудеть начинал другой, по инструкции первый.
А какой смысл передвигать опоры?
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Автоматика для ворот Nice

А какой смысл передвигать опоры?

Если блок отключается через 30 сек после остановки по упору, значит он так работает. Если привод гудит разное время, в зависимости от положения упора, значит блок отключается не из-за упора, а по своему таймеру.
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Автоматика для ворот Nice

Блок отключается по "своему желанию". Сегодня был на обьекте, проверял. То 27 сек. гудит, потом 1мин. гудит, потом 50сек. гудит. Отключал токовую чувствительность, не помогает. Менял на клемнике привода местами, то-же самое происходит и с другим мотором. Подскажите, пожалуйста, что делать!!! Точно-ли проблема в блоке управления?



Ещё вопрос. Блок управления А6F может подойти к приводам WINGO-kit? Нужны-ли для этого б/у (А6F) електро-концевики, или могут быть простые механические?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Автоматика для ворот Nice

Ещё вопрос. Блок управления А6F может подойти к приводам WINGO-kit? Нужны-ли для этого б/у (А6F) електро-концевики, или могут быть простые механические?
На мой взгляд не чего не случится страшного если ВИНГО подключить к этому блоку, главное чтоб ВИНГО был на 220 вольт и концевики электрические не нужны
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Автоматика для ворот Nice

На мой взгляд не чего не случится страшного если ВИНГО подключить к этому блоку, главное чтоб ВИНГО был на 220 вольт и концевики электрические не нужны

То-есть, если я поменяю б/у А400 на А6F, всё у меня должно работать (имеющиеся привода на 220)? Тогда каким образом они будут выключатся достигая механического упора?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Автоматика для ворот Nice

А как они отключаются с А400? по времени будут отключаться , выставить с небольшим запасом в секунды 3-5 примерно
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Автоматика для ворот Nice

Менял на клемнике привода местами, то-же самое происходит и с другим мотором. Подскажите, пожалуйста, что делать!!! Точно-ли проблема в блоке управления?

Перекидывая провода в блоке вы меняли и подключаемый привод, и проводку до него. Так что остается только блок.

Блок управления А6F может подойти к приводам WINGO-kit?

Вроде бы ничего этому не мешает, но я бы поостерегся менять. Ведь в А400 программирование конечных положений не просто так, от нечего делать, всунули? И потому приводы могут быть рассчитаны на отключение от упоров, а если продолжат давить, то и погореть могут (не за месяц конечно, но гарантии не отработают).
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Автоматика для ворот Nice

Вроде бы ничего этому не мешает, но я бы поостерегся менять. Ведь в А400 программирование конечных положений не просто так, от нечего делать, всунули? И потому приводы могут быть рассчитаны на отключение от упоров, а если продолжат давить, то и погореть могут (не за месяц конечно, но гарантии не отработают).
Так с А400 приводы гудят и давят тоже не 1сек, если время работы выставить с небольшим запасом то не чего не случится , раньше САМЕ делали ATI без концевика на закрывание и не чего работали некоторые по10 лет, есть подобные примеры и с MOBY когда до концевика каретка не доходит
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Автоматика для ворот Nice

Сегодня на сервисе мне сказали, что на ВИНГО только А400 б/у, другой блок надёжно работать не будет. Даже не знаю как правильно поступить. Заказывать новый блок? Может подскажете как точно убедиться, что проблема в блоке?
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: Автоматика для ворот Nice

Может подскажете как точно убедиться, что проблема в блоке?

- лично я - не знаю. Зато знаю, как кота от кошки отличить (не заглядывая под хвост).
Если шваркнуть хорошенько об землю - и слушать... Если замяукал - значит кот. А вот если замяукала - значит точно - кошка.
Работал я на поре моей юности в одном НИИ. И приборов там была уймища (да все электронные, да специфические и сверхумные). И я должен был их обслуживать.
Иной раз и пару дней сидишь - ищешь неполадку. Потом - к гл. инженеру: - Игорь Валентинович, не могу найти ошибку...
Он (добрая душа) подходит к прибору, и ка-а-а-а-а к шандарахнет по нему ногой... И спрашивает: Пошел прибор (то есть - заработал)? Чаще всего - начинал работать... Ну а если нет, то: - ищи. Чем мог, тем помог...
Да шандарахни ты этим блоком (желательно - по морде) того умника, что тебе продал, а сам не разбирается в продаваемой им технике. А если он будет обижаться - сошлись на меня (мол, дедушка Коля посоветовал)...
NIRO, я правильно говорю?
Мое личное мнение: да еще в кроватке детской душить надо тех "мальчиков в галстучках", которые продают то, не зная что. Из-за этих п..доров (ой, извините... - геев обидел нечаянно...) серьезные, грамотные фирмы страдают. Ну, торгуешь Родиной (независимо - Украина, или Россия), так хоть грамотно торгуй...
MAX, ZAIGER, а вы как думаете? Ну, пора же уже давно безграмотных дилеров (или - супердилеров) с рынка вашей продукции гнать. Ведь именно из-за них у NIRO - громадный спрос на советы: - что делать?... Ну, он парень и работоспособный, и грамотный. Но и он не может напрямую ИДИОТУ сказать, что его продавец - еще больший ИДИОТ.
Как то надо ФОРУМ переводить на другие рельсы. Не только на вопросы отвечать (если Клиент лопухом в выборе продукции из-за его дешевизны повелся), а именно и хорошую продукцию предлагать, и советы по ВЫБОРУ ХОРОШЕЙ продукции.
Более чем уверен, что в ваших городах минимум по 30 фирм по перепродаже импорта существует. Это - МИ-НИ-МУМ. А грамотных - раз в 20 меньше. Как то каждый в своем регионе (а может - и здесь?) должен настоящие грамотные фирмы пиарить. Не знаю. Но этот вопрос ИМЕННО для ВАС сегодня - главный.
А Вы как думаете?
 

maxizh

Почти свой
Регистрация
21 Сен 2010
Сообщения
388
Реакции
76
Адрес
Украина, Ровно
Re: Автоматика для ворот Nice

А Вы как думаете?
Вот, что я думаю:
Библия. Ев. от Луки гл.6 ст.37
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;

А по теме:
Подскажите, пожалуйста, как проверить что именно в б/у проблема?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Автоматика для ворот Nice

Сегодня на сервисе мне сказали, что на ВИНГО только А400 б/у, другой блок надёжно работать не будет. Даже не знаю как правильно поступить. Заказывать новый блок? Может подскажете как точно убедиться, что проблема в блоке?
Так что не будет надежно работать? Какие последствия? Убедится , что именно блок можно легко , подключив к нему заведомо исправные приводы. Привод ВИНГо наипростейшая конструкция, подай на него напряжение напрямую и если работает то работает.
А спрашивать у нашего уважаемого Российского Производителя совета по диагностике автоматики бесполезно, только по расчетам ветровой нагрузки на ворота :smile3:
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: Автоматика для ворот Nice

Вот, что я думаю

- "я хренею, дорогая редакция..."
Ты же в сервисном центре продавца был... Ну и что? Они и сами не знают, что с твоим блоком? Вот я тебе и посоветовал, что делать с такими "спецами". Для них и пословица есть: - не можешь срать, не мучай ж..пу.
Да давно пора "зерна от плевел" отделить. На лбу одного супердилера написать: "Спец", а у другого - "Осел". Они же ОБЯЗАНЫ помогать тебе. А ты (вместо исполнения своего законного права - ножкой на них топнуть) устроил игру - загадку "Угадай ка"...

, только по расчетам ветровой нагрузки на ворота :smile3:

- ну, и??? ...начал рассчитывать? ... хоть некоторые (большие)... или это вредно для твоих продаж?
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Автоматика для ворот Nice

раньше САМЕ делали ATI без концевика... , есть подобные примеры и с MOBY

Так ведь для ATI и MOBY предлагают по нескольку блоков на выбор. Даже каме на найсе и наоборот нормально работает.
А винго+а400 без вариантов и никуда больше. Это не спроста.
Вообще мутный какой-то комплект. Вроде технически автоматику усложнили, а на выходе подешевела. Это с чего это? А еще: молчат как партизаны про то, как оно работает.

Может подскажете как точно убедиться, что проблема в блоке?

Привод менял. Провода менял.
Только блок и остался.
При сдаче блока нужно будет письменно описать неисправность, а то могут не обратить внимание, что блок по упорам не отключается.
 
Сверху Снизу