Блок А60 неиправен

AlexeySm

Гость
Регистрация
21 Авг 2016
Сообщения
5
Реакции
3
Адрес
Кулой
Привет всем.
Автоматика работает несколько лет. Недавно ночью была гроза, похоже зацепило одну из фаз, дома несколько устройств погорело, досталось похоже и блоку управления, автомат на 6А утром был выбит. Блок А60 работает на распашные ворота. Проверил внутри два предохранителя, целы, варистор тоже, визуально всё цело, не воняет. Блок как бы работает по индикаторам. Проблема в том, что он работает только на открывание ворот. Что с пульта, что с кнопок напряжение даётся только на открывание и обе кнопки тоже дают открывание.
До сервиса далеко, хотелось бы сначала самим посмотреть. Только без схемы проблемно искать неисправность. Тут в одной из тем кто-то выкладывал схему, но ссылка мёртвая. Может у кого сохранилась схема? Скиньте, пожалуйста.
Спасибо.
 

AlexeySm

Гость
Регистрация
21 Авг 2016
Сообщения
5
Реакции
3
Адрес
Кулой
Релюшки щёлкают, вот сейчас вспомнил, на открытие щёлкает один раз, а на закрытие идёт щелчёк, а через пол секунды второй.
Надо плату снять и на столе со схемой протестировать.
Огромное спасибо Владимиру Леонидовичу.
 

AlexeySm

Гость
Регистрация
21 Авг 2016
Сообщения
5
Реакции
3
Адрес
Кулой
Всем спасибо за ответы, а особенно за схему. Нашёл неполадку, приварились контакты реле RL4, оно как раз отвечает за направление открытия.
 