Добрый день, помогите разобраться с подключением фотоэлементов. В наличии блок управления nice A60, фотоэлементы nice FE
Без фотоэлементов ворота работают нормально.
Вопрос в следующем-в инструкции А60 при подключении фотоприемника задействованы 4 клемы-1,2,4,5, а в инструкции для фотоэлемента задействованы все клемы-1,2,3,4,5.
При подключении по инструкции А60 ворота не открываются, подключить по инструкции фотоэлемента не могу, т.к. не написано куда идут провода с клем 3,4,5(4 и 5 по схеме объединены)???
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Фотоэлемент выполняет функцию нормально замкнутых контактов. Два из этих проводочков питания, другие два контакты. Полагаю это го достаточно для подключения?
 

Асн83

Гость
Регистрация
22 Ноя 2014
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Таганриг
Принцип действия мне понятен, я так и подключаю- два провода-питание, два как по инструкции А60 идут на блок упраления- итог ворота не работают. А по схеме подключения фотоэлемента- там нужно перемкнуть 4 и 5 контакт, и задействован контакт №3 а куда они идут не написано, отсюда и вопрос
 

Асн83

Гость
Регистрация
22 Ноя 2014
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Таганриг
кто с сталкивался с подключением именно этих фотоэлементов, по идее там все не сложно, но по факту не получается подключить, может сами фотоэлементы не правильно как то стоят?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
может сами фотоэлементы не правильно как то стоят?

Это легко проверить , провести рукой - должны щелкать, тут еще советовали фотоаппаратом смотреть, пробовал, действительно видно излучение.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Принцип действия мне понятен, я так и подключаю- два провода-питание, два как по инструкции А60 идут на блок упраления- итог ворота не работают. А по схеме подключения фотоэлемента- там нужно перемкнуть 4 и 5 контакт, и задействован контакт №3 а куда они идут не написано, отсюда и вопрос

1-2 питание, 4-5 нормальнозамкнутый контакт, 3 не используется.
Ничего перемыкать не нужно - это придурочно нарисовано: 3-4-5 перекидной контакт, где 4 общий, 5 размыкающий и 3 замыкающий.
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

Асн83

Гость
Регистрация
22 Ноя 2014
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Таганриг
Получается, что я все правильно подключил, какие еще могут быть причины? Еще вопрос- если ворота совершают полный цикл-открылись-закрылись, то все нормально, а если их остановить в середине цикла, то после повторного нажатия кнопок на пульте(открыть/закрыть) ворота упираются в раму ворот(когда закрываются) или в ограничители(когда открываются) и на двигатели продолжает поступать напряжение и они продолжают давить на воротины, которые уже достигли упоров, это как то можно настроить или убрать?
 

Асн83

Гость
Регистрация
22 Ноя 2014
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Таганриг
Спасибо всем кто отписался! Подключено было все правильно, прозвонили кабеля, оказалось что каменщики перебили кабель передатчика фотоэлемента, кинули новый кабель, все работает.
 