Привода Nice Wingo (наверное 3524, не увидел - слишком низко у земли). Блок Управления - А400. Без кнопки СТОП, без фотоэлементов (перемычки 17-19, 20, 21). Открывание наружу: А - 150, В - 120.

Вопросы:

  1. Обязательно ли нужны механические упоры на открывание и закрывание, или достаточно только на время настройки? Заказчик против всяких "пеньков".
  2. При "Автоматическом поиске" жмём РР - М2 и М1 коротко приоткрываются, М1 закрывается, М2 закрывается. И всё. БУ редко пощёлкивает релюшками, привода стоят. Говорят, до получаса ждали, что прощёлкается и пойдёт.
  3. При отключённой токовой чувствительности (автоматическое закрывание вкл. и выкл., ток. чувствит. - выкл., задержка открытия - 2сек и 4сек): жмём РР - М2 и М1 коротко приоткрываются, М1 закрывается, РР - М2 закрывается, РР - М2 открывается, РР - М1 открывается. И останавливаются. "Спустя некоторое время начнётся процесс закрытия" - нету. Некоторое время - это сколько?
С перепугу (открывание же наружу) поменяли на приводах откр и закр. Без толку. Поменялись движения на противоположные, но настройка так и не получается...:jc_rant:
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР
Видимо не новые. Начнем с кондеров.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,147
Реакции
4,973
Адрес
Санкт-Петербург
Видимо не новые. Начнем с кондеров.

эти приводы с моторами 24в.
упоры нужны, иначе приводы могут потерять точки остановки при отключении напряжения. к тому же упоры могут находиться и не в проезде, а со стороны петель, тут есть описания и фото и эскизы.

Вчера ещё были в упаковке. Алютех продаёт.

а почему купили эти приводы, какой бы главный критерий выбора? цена?
 

KDrakula

Гость
Регистрация
27 Окт 2012
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Меня попросили посмотреть на привода - мужики не могут запустить. Вызывают по сложным вопросам, потому как инструкции читаю, а не на самокрутки пускаю. Плохо, что не всё понятно и в инструкциях (особенно у Найса).
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,837
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
эти приводы с моторами 24в.
Поправлю коллегу, с блоком А400 используются привода WG4000 - а эти привода на 230 В.

При отключённой токовой чувствительности (автоматическое закрывание вкл. и выкл., ток. чувствит. - выкл., задержка открытия - 2сек и 4сек): жмём РР - М2 и М1 коротко приоткрываются, М1 закрывается, РР - М2 закрывается, РР - М2 открывается, РР - М1 открывается. И останавливаются. "Спустя некоторое время начнётся процесс закрытия" - нету. Некоторое время - это сколько?
А после этого пробовали, например, кнопку пульта нажать?
Просто, мне пару раз попадались привода POPKIT, которые тоже не выполняли последний маневр при программировании, но, тем не менее, начинали после этого нормально функционировать.

P.S. И самое интересное: каков размер створок и их масса?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР
И еще, там "концевики" - упоры на открывание в комплекте с приводом и ставятся на привод. Никакие пеньки в землю мы не били.
 

KDrakula

Гость
Регистрация
27 Окт 2012
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Не знаю точно номер привода - на остатках коробки - wingo и всё.
"Концевики" (металл. пластины с болтами) на открывание установлены. Редко связываюсь с Найсом, не знаю влияет ли то, что идёт открывание наружу.
Пробовал и кнопку на БУ жать после останова приводов, и брелками - никакой реакции.
Одно радует - сброс настроек хорошо проходит, с первого раза, а не как у МСА2:mosking:
 

KDrakula

Гость
Регистрация
27 Окт 2012
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Хабаровск

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,837
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Автоматический поиск механических ограничителей не проходит потому, что предустановленный уровень чувствительности слишком высок для ваших ворот. Необходимо, перед тем, как запускать автопоиск, настроить чувствительность на более низкий порог на втором уровне программирования.
 

KDrakula

Гость
Регистрация
27 Окт 2012
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Автоматический поиск механических ограничителей не проходит потому, что предустановленный уровень чувствительности слишком высок для ваших ворот. Необходимо, перед тем, как запускать автопоиск, настроить чувствительность на более низкий порог на втором уровне программирования.

Пробовал 1, 2 (заводская настройка), 5. Всё одинаково. Единственное - на "5" привода пытались чуток двигать бордюрчики, что положил в качестве ограничителей хода. Пришлось добавлять вес, чтоб стояли на одном месте.
А почему при отключённой чувствительности нет работы?
 

KDrakula

Гость
Регистрация
27 Окт 2012
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Не пойму за счёт чего происходит остановка привода в закрытом положении створок(откр. внутрь). Ведь на конце винта ни концевика, ни мех. стопора нет. Если нет ограничителя хода створки, то гайка будет биться о крепёж на конце винта. Или там что-то хитрое придумано?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,147
Реакции
4,973
Адрес
Санкт-Петербург
Ничего там не придумано хитрого, приводы простые как три копейки, блок управления тупо запоминает время необходимое для совершения маневра.
Купите дополнительно такие же стопора, что уже стоят на приводе и поставьте их. Будет это ограничитель хода в противоположном направлении.
 

KDrakula

Гость
Регистрация
27 Окт 2012
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Спасибо всем. Решили. Купили А6 - всё поехало.
Теперь знаем, что нельзя покупать:mosking:
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Спасибо всем. Решили. Купили А6 - всё поехало.
Теперь знаем, что нельзя покупать:mosking:

А400 нормально работает на объекте далеко не первый год.
Говоришь, у Найса не все понятно? Будь-то, Дорхановские не читал. Я последние даю монтажникам, чтоб мозг разминали, жизнь малиной не казалась.

Как-то пробовал Найс POP без механических упоров запустить, на микровыключателях (приколхозил). Не катит. Им, как и подобным, нужно возрастание усилия, видимо, в конце расчетного времени хода, для обесточивания двигателя.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Блоки управления А400, очень просты и надёжны, самое слабое место - реле, залипают, надо по ним постучать, а не шли потому, что в инструкции была ошибка, там перемычки перепутаны были на фототест...
 