Garia

Гость
Регистрация
3 Мар 2013
Сообщения
11
Реакции
2
Адрес
Калининград
Уважаемые, помогите, таже проблема и таже ситуация. Не идёт программирование на автомате дальше.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,837
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Если на гарантии, меняйте блок на вменяемый.
 

Garia

Гость
Регистрация
3 Мар 2013
Сообщения
11
Реакции
2
Адрес
Калининград
а, что имел ввиду Спецтех, сказав о несоответствии инструкции с действительностью?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,147
Реакции
4,973
Адрес
Санкт-Петербург
Сам разобрался. Может кому пригодится: перемычки должны быть 17-19, 13-20, 20-21. И всё программируется на автомате.
так это и так понятно , что они должны быть, если нет фотоэлементов и кнопки СТОП, в схеме это четко обозначено
 

Garia

Гость
Регистрация
3 Мар 2013
Сообщения
11
Реакции
2
Адрес
Калининград
Согласен, это я не дочитал, а понял по аналогии с другим блоком.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Согласен, это я не дочитал, а понял по аналогии с другим блоком.
Эта магическая цифра 13, на ней многие погорели...
Р.Ы. Если кому надо плата управления А400, могу предложить или отремонтировать...за рюмку:drinks:
 

Romantik

Гость
Регистрация
2 Ноя 2014
Сообщения
4
Реакции
1
Адрес
Рыбинск
уважаемый KDrakula! Столкнулись с вашей проблемой один в один. """При отключённой токовой чувствительности (автоматическое закрывание вкл. и выкл., ток. чувствит. - выкл., задержка открытия - 2сек и 4сек): жмём РР - М2 и М1 коротко приоткрываются, М1 закрывается, РР - М2 закрывается, РР - М2 открывается, РР - М1 открывается. И останавливаются. "Спустя некоторое время начнётся процесс закрытия" - нету. Некоторое время - это сколько?"""" Я понял, что вы просто поменяли б/у. может Вы все таки узнали причину косяка?
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Поправлю коллегу, с блоком А400 используются привода WG4000 - а эти привода на 230 В.


А после этого пробовали, например, кнопку пульта нажать?
Просто, мне пару раз попадались привода POPKIT, которые тоже не выполняли последний маневр при программировании, но, тем не менее, начинали после этого нормально функционировать.

P.S. И самое интересное: каков размер створок и их масса?

Там, как я понял, если активирована функция автозакрытия , то приводы при програмировании открываются и закрываются сами. Если автозакрытие отключено , то после открывания надо нажать кнопочку програмирования ещё раз. Проверенно на блоке 424 :blush2:
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Процесс программирования не проходит до конца, видимо подгорели реле...
Новые блоки щас идут с большими реле, а у вас какой блок...:negative:
 

xelap

Гость
Регистрация
10 Май 2012
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Планета Земля
Добрый день, очень интересует верное и правильное решение по перемычкам в блоке управления A400. Условием является то, что нет фотоэлементов. То есть идут просто два привода WG4000, приемник, пульты и два комплекта упоров PLA 13. Какие необходимо поставить перемычки чтоб все работало (учитывая также клему СТОП, как я тут понял она важна)???

p.s. из того что накопал в инете понял, что в моем случае надо ставить перемычки так - 13-20, 13-21 (для отключения Фотоэлементов) и 17-19 (для отключения Стопа). Все ли верно я понял? Если нет буду рад вашим подсказкам.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР
Вроде все понятно в инструкции.
2014-12-15_201608.png
 

xelap

Гость
Регистрация
10 Май 2012
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Планета Земля
стоп 17-19 фото 17-20:17-21

А зачем тогда тут неоднократно упоминали о 13 ? Запутался уже. В инструкции тоже о нем речь идет. Или же о нем идет речь если я буду хоть в какой-то из Фото, Фото1 подключать? А если же вообще нет фотиков, то нужно 17 вместо 13?
 

Вложения

  • Screenshot_1.jpg
    Screenshot_1.jpg
    84.2 KB · Просмотры: 87

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР
Извиняюсь конечно. Я вам один раз показал в картинке, второй цифрами...
 
Сверху Снизу