Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Где найти схему привода распашных ворот Nice A60?
Происходит что-то странное: при работе одного из приводов ворот выбивает УЗО!
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Nice A60

Схема платы вам ничего не даст, схема привода какого? Запитывайте всё без УЗО и не мучайтесь, никого не убьет, не переживайте.
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Я сам-электрик, потому и не понимаю: как может срабатывать УЗО по 220, если напряжение в цепях управления - 24 В. И они отвязаны гальванически трансформатором

Суть вопроса в том что непонятна неисправность - в цепях 24 или 220, блок новый стоит 4500 - жаба душит, а вдруг причина не в нем? А со схемкой я бы может сам добрался до неисправности

Кстати, УЗО пробовал убирать - предохранитель в блоке взорвался

Блок А60, а канала там два - по одному на воротину ,- так вот один и ведет так странно себя при включении
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Re: Nice A60

Откиньте кабели приводов от блока и запустите. Если срабатывания УЗО не будет, значит БУ ни причем. Либо косяк в приводе, либо в подключении.
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
а может и проводку к одному из приводов повредило где-нибудь.

а привода до появления проблемы никто не разбирал?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Re: Nice A60

Я сам электрик, потому и не понимаю как может срабатывать УЗО по 220, если напряжение в цепях управления - 24 В. И они отвязаны гальванически трансформатором
В цепях управления - 24 В, а на движки сколько V ?
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Движки тоже 24В. Двигатели менял местами, провода к ним менял - все равно при включении одного из каналов - УЗО работает!
ЦИРК!

До этого все работало хорошо, но родственнички чистили снег во дворе, оторвали провода, идущие на фотоэлементы, а другие - их соединили кое-как. Вылетел предохранитель. Потом я приехал, его заменил. И все это потом началось.

И еще одно забыл - при откинутых от двигателей проводах - все нормуль - схемка красиво щелкает, только движок подключаешь - и все встает. Причем на одном канале движки работают - я их менял местами
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Re: Nice A60

Со схемкой я понял - никто не поможет...
Все равно - спасибо за участие
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Последнее редактирование:

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Nice A60

До этого все работало хорошо, но родственнички чистили снег во дворе, оторвали провода, идущие на фотоэлементы, а другие - их соединили кое-как. Вылетел предохранитель. Потом я приехал, его заменил. И все это потом началось.
Изоляцию нарушили, теперь пробивает, для УЗО достаточно
И еще одно забыл - при откинутых от двигателей проводах - все нормуль - схемка красиво щелкает, только движок подключаешь - и все встает. Причем на одном канале движки работают : я их менял местами
У меня была такая же хрень на абсолютно новом оборудовании:срабатывало УЗО и ничего не помогало, причем нечего кроме приводов и блока управления не было, и провода были в двойной изоляции и гофре пластиковой; и всё равно Узо срабатывало, и пришлось его исключать из схемы питания воротной автоматики.
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,028
Реакции
805
Адрес
Ижевск
Re: Nice A60

И еще одно забыл - при откинутых от двигателей проводах - все нормуль - схемка красиво щелкает, только движок подключаешь - и все встает. Причем на одном канале движки работают - я их менял местами

Не работает наверняка движок, что стоит через проем от БУ....возможно повредили лопатой и проводку до движка, а то и грунт её повредил, вода ...провода тупо закопаны в землю :yes3:?
Бросай воздушку до движка, проверь подключений фаза- L, ноль-N на плате б/у ...выкидывай УЗО, сделай заземление приводов
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Re: Nice A60

Выше я писал, что и привода менял местами (другой движок перестал работать), и провод бросал новый - все то же самое. А утечка по 24 В не дает отключения УЗО по 220, т.к.эти цепи гальванически развязаны трансформатором, а УЗО устроен по принципу сравнения токов в фазе и нуле рабочем, поэтому при любой утечке на 24, перекоса по фазе и нулю не будет. Кстати, меня убедили отключить УЗО - и я рискнул, после этого взорвался предохранитель (тот который на входе 220). Короче без схемы - цена вопроса 4500 родной валюты. А вот если причина не там, хотя я уверен на 98 процентов, вот цирк будет!
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Nice A60

Посмотри выходной транзистор, который на мотор идет. У Найса иногда выгорает, если перегрузка и токовая не отработала, или замыкание было, как Валентиныч писал. Стоит рублей 40. Коли сам - Электрик, замерь тестером, чего у него на выводах.
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Спасибо за совет. Явно на выходах что-то. А сможешь ответить на то, что я ранее писал?: "А утечка по 24 В не дает отключения УЗО по 220, т.к.эти цепи гальванически развязаны трансформатором, а УЗО устроен по принципу сравнения токов в фазе и нуле рабочем, поэтому при любой утечке на 24, перекоса по фазе и нулю не будет. Кстати, меня убедили отключить УЗО - и я рискнул, после этого взорвался предохранитель (тот который на входе 220)."

Подумал, и позволю с Вами не согласиться, если переход в транзисторе накроется, то максимум что будет - это то, что при подаче напряжения на блок - одна воротина сразу будет работать. Хотя без схемы... Ведь может через релюху сила подается. Хотя все равно - транзистор работать здесь должен в режиме ключа - откр-закр. Почему же тогда УЗО работает?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Nice A60

УЗО отключает не только из-за разницы токов, там еще и при предельных токах вылетать может. У тебя фактически К.З. Щас слажу на твою схему, посмотрю.
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Re: Nice A60

В моем случае какой то чудак на ворота 25А поставил! Откуда там столько - провода бы погорели
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Re: Nice A60

Движки тоже 24В. Двигателя менял местами, провода к ним менял - все равно при включении одного из каналов - УЗО работает!
ЦИРК!

А по инструкции двигатели однофазные переменного тока с управлением от тиристора. Вот и УЗО объявилось и переменка не зависящая от трансформатора.. Стандартная Найсовская схема.
По ходу движки у тебя на 220В. Если привода менял местами и оба рабочих, то вопрос или в проводке (вроде тоже менял), или в тиристоре одного из каналов, ну или что-то входящее в 5 % на инерцию мышления.
 

Александр2

Гость
Регистрация
17 Сен 2012
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Москва
Re: Nice A60

Круто, так на выходах тиристоры, а визуально - транзистор. Завтра проверю. Как там - батарейкой управление с катодом замкнул, и он открылся?
 
Сверху Снизу