| | #1 | ||
| Инженер Регистрация: 21.08.2010 Адрес: Азов
Сообщений: 1,976
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 168 | Я про откатные противопожарные (да запрос пришел на 20 штук приводов для противопожарных откатного типа). Во первых, удивляюсь: - как можно полностью откатными отсечь пожар между помещениями??? Там же щели будут... Да про то, что ни одни из импортных приводов не смогут служить в качестве для противопожарных откатных ворот, это я прекрасно понимаю. Мужики, я просто не разбираюсь в этом. Подскажите. | ||
| | |
Реклама на ВоротаФорум | |
| | |
| | #2 | ||
| Представитель Zaiger Регистрация: 03.02.2011 Адрес: Новосибирск
Сообщений: 851
Репутация: 55 |
откатными не только пожар отсечь можно, они полностью герметизировать проём могут, потому что не обязательно в одной плоскости двигаются, могут в конце хода к проёму "прижаться", достигается формой направляющих
__________________ Zaiger.ru | ||
| | |
| | #3 | ||
| Эксперт Регистрация: 13.08.2011 Адрес: Ижевск Возраст: 46
Сообщений: 440
Репутация: 72 | Иваныч, там всё просто. Проем перекрывается воротиной, в ней наполнитель огнестойкий. При закрытых воротах должны быть выдержаны зазоры по периметру притвора, проклеевается специальный уплотнитель, который, при повышении температуры, разбухает и затыкает все щели...(дым, доступ воздуха...) С движками ворот не встречал, обычно при тревоге срабатывает эл.магнитный замок и ворота сами накатывают на проем (консоль монтируют с небольшим угломююююда, точно противовес ещё), нет зависимости от напряжения сети. По движкам...не знаю, ставятся с внешней, пожаробезопасной стороны.....наверно обычная автоматика, да и задача у них при ЧП одноразовая .... Для спецобъектов, по ТУ отбор серёзнее... | ||
| | |
| | #4 | ||
| Инженер Регистрация: 21.08.2010 Адрес: Азов
Сообщений: 1,976
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 168 |
Спасибо, мужики (хотя до сих пор не пор не понимаю, что ...и как...). ....просто пиар? ...ну, типа - "мы отсекаем пожар в одном помещении от пожара в другом"? ...просто гостами какими то прикрываются? Какие на хрен откатные ворота? Ведь в данном случае и АВТОМАТИЧЕСКИЕ пульверизаторы должны быть... чтобы дополнительно задраить ВСЕ... А все таки я - "я х..ею, дорогая редакция"... Я прекрасно понимаю требования наших родных ГОСТов. Они - сверх жесткими были. А здесь - что? Чужие ГОСТы? ...извините старика. Ну приводы то я предоставлю (которые в отличие от импортных смогут сделать это). А вот основное??? ...применение откатных ворот для предотвращения проникания огня в другое помещение??? | ||
| | |
| | #5 | ||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,905
Репутация: 208 |
На счет консоли не знаю, а вот подвесную откатную систему есть где подсмотреть. А они хотят, чтобы твой привод стоял и работал именно там где жахнет? Может вне комнат привод можно поставить, а ворота таскать через передаточный узел?
__________________ ______________ _________ ____ | ||
| | |
| | #6 | ||
| Консультант Регистрация: 09.10.2010 Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 1,562
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 125 |
скорей всего они хотят ими пользоваться как обычными воротами. на парковке. LOL
| ||
| | |
| | #7 | |||
| Пультовед Регистрация: 09.06.2011 Адрес: Россия , СПБ
Сообщений: 477
Репутация: 45 | Цитата:
11111.jpg hormann came.jpg
__________________ push the button | |||
| | |
| | #8 | |||
| Инженер Регистрация: 21.08.2010 Адрес: Азов
Сообщений: 1,976
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 168 | Цитата:
А во время пожара они не приводом будут закрывать (по их словам), а каким то грузом. Не подскажете, а за какое время они должны закрыться? | |||
| | |
| | #9 | |||
| Консультант Регистрация: 11.08.2011 Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 302
Репутация: 56 | Цитата: ![]() При пожаре как они закроются интересно? Как противовес их затащит по этой рейке?
__________________ Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. @ барон Ротшильд Увы, дорогие вещи лучше дешевых. @ Янина Ипохорская Если цены смешные, то и качество — обхохочешься! @ Поль Мишель Фуко | |||
| | |
| | #10 | |||
| Инженер Регистрация: 21.08.2010 Адрес: Азов
Сообщений: 1,976
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 168 | Цитата:
А рейки ...они для наших приводов не являются препятствием. Просто в одном случае ворота вообще не будут чувствовать привод, а в другом - режим динамического торможения будет работать (чтобы не шандарахнуло этими воротами при полном разгоне). Поэтому я про время закрытия проема при пожаре и спрашиваю. | |||
| | |
![]() |
| Метки |
| came / каме hoermann / херманн автоматика для ворот автоматические ворота приводы для ворот привод приводы для ворот |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| |