Старый 16.07.2015, 02:22   #71
Участник
 
Регистрация: 13.07.2015
Адрес: Пенза
Сообщений: 33
Репутация общая: 9
Репутация в разделе: 9
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от kibermatik Посмотреть сообщение
Если реле три не сработало, какое напряжение на реле 1? Конкретно...
Ни какого, реле1 и реле2, работают как одно реле, входы их управлением приходят на одну ногу МК . Вот если бы эти реле управлялись с разных портов МК, то тогда можно было бы организовать, замыкание двигателя на себя, но в данном случае это невозможно.
Lipton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 02:27   #72
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,063
Репутация общая: 3849
Репутация в разделе: 2782
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
Ни какого , реле1 и реле2 , работают как одно реле , входы их управлением приходят на одну ногу МК . Вот если бы эти реле управлялись с разных портов МК , то тогда можно было бы организовать , замыкание двигателя на себя , но в данном случае это невозможно .
Все же вопрос был конкретный , как к разработчику...Если реле 3 не сработало, какой потенциал на ножке реле 1?...Спасибо!...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 02:33   #73
Участник
 
Регистрация: 13.07.2015
Адрес: Пенза
Сообщений: 33
Репутация общая: 9
Репутация в разделе: 9
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от kibermatik Посмотреть сообщение
Все же вопрос был конкретный , как к разработчику...Если реле 3 не сработало, какой потенциал на ножке реле 1?...Спасибо!...
Ну я же уже написал, что на реле1 потенциал нулевой, если не включено реле 3, но это совершенно не говорит о том, что можно какой-либо контакт реле 1 замкнуть на массу, потому, как только включится реле3, произойдет КЗ.
Lipton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 02:35   #74
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,063
Репутация общая: 3849
Репутация в разделе: 2782
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
Ну я же уже написал , что на реле1 потенциал нулевой , если не включено реле 3 , но это совершенно не говорит о том , что можно какой либо контакт реле 1 замкнуть на массу , потому , как только включится реле3 , произойдет КЗ .
Как только включиться реле 3 , разомкнется реле 4....Нет?
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 02:58   #75
Участник
 
Регистрация: 13.07.2015
Адрес: Пенза
Сообщений: 33
Репутация общая: 9
Репутация в разделе: 9
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от kibermatik Посмотреть сообщение
Как только включиться реле 3 , разомкнется реле 4....Нет?
А, вон вы про что, про 4 реле , да, это можно.
Но чревато неприятностями, из-за разброса времени срабатывания реле.
Lipton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 05:12   #76
Местный
 
Аватар для Dialog
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 4,492
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
У меня некоторое сумнени , насчет эффективности такого торможения ,
Забейте на торможение...
То, что она генерит несколько оборотов ротора фигня. Беда, когда ротор встал и она ничего не генерит. Это сравнимо с отключением питания. А при отключении питания в катушке возникают затухающие колебания. Опасен именно этот импульс самоиндукции с довольно нехилой амплитудой. Результатом может быть обгорание контактов реле или пробой изоляции катушки. Для уменьшения этого зла и коротят обмотку на резистор.

П.С. И неплохо бы посчитать мощу, которую будет рассеивать пятивольтовый стабилизатор, если его нагрузить, а на вход подать 30V (напруга максимальная или близкая к максимальной для линейных стабилизаторов). Не знаю сколько кушают релюхи...
Dialog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 3
Старый 16.07.2015, 10:10   #77
Эксперт
Представитель ООО "Труд"
 
Регистрация: 21.08.2010
Адрес: Азов
Сообщений: 6,753
Репутация общая: 2395
Репутация в разделе: 1275
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от kibermatik Посмотреть сообщение
В схемах с мотором постоянного тока,насколько помню, применяются цепи торможения, то есть когда обмотки замкнуты на землю, т.кдвигатель запасает энергию, и при отключении питания начинает сам генерить. Ну, Иваныч поправит, у него такие движки...
Да, но накоротко - не рекомендую! Там тааакой удар по механике будет! ...да и контакты реле мигом выгорят.
Николай Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 10:17   #78
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,063
Репутация общая: 3849
Репутация в разделе: 2782
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от Николай Иванович Посмотреть сообщение
Да, но накоротко - не рекомендую! Там тааакой удар по механике будет! ...да и контакты реле мигом выгорят.
Да, Диалог уже поправил, через балласт.
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 10:38   #79
Участник
 
Регистрация: 13.07.2015
Адрес: Пенза
Сообщений: 33
Репутация общая: 9
Репутация в разделе: 9
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Сообщение от Dialog Посмотреть сообщение
П.С. И неплохо бы посчитать мощу, которую будет рассеивать пятивольтовый стабилизатор, если его нагрузить, а на вход подать 30V (напруга максимальная или близкая к максимальной для линейных стабилизаторов). Не знаю сколько кушают релюхи...
Сейчас померил сколько кушает одно реле - 70 mA, следовательно максимальный ток, порядка 210mA. По даташиту максимальное входное напряжение для 7805 30V, максимальный ток нагрузки 3 А, если и будет какое-то выделение тепла, но за время открытия или закрытия ворот вряд ли стабилизатор нагреется до критической температуры, в принципе до 1 ватта и радиатор не нужен, а у меня чуть больше ватта, да и то не всегда, а только в каком-то одном направлении движения ворот.
Lipton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 10:45   #80
Местный
 
Аватар для Dialog
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 4,492
По умолчанию Re: Nice Shel 50. Нужна принципиальная схема блока управления.

Помнится другое. Напряжение питания минус напряжение стабилизации помноженное на потребляемый ток, равно рассеиваемой мощности на стабилизаторе. К тому же максимальное напряжение на входе. И греться нужно не корпусу стабилизатора, а кристаллу. Себе бы я поставил блок реле на 12V и два стабилизатора. Не уважаю я критические значения.
Но решать вам.
Dialog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Ответ

Метки
автоматика для ворот nice автоматика для секционных ворот nice привод для секционных ворот nice shel 50 регулятор напряжения заказать схема блока управления nice shel 50 nice / найс nice shel 50 shel75kce отзывы
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чертеж или схема Nice Ro500 / Cхема блока управления Soon SOA2 Rolins Приводы Nice для откатных ворот 3 23.08.2016 16:27
Автоматическая дверь Doortec - нужна схема подключения блока управления Юрий111 Автоматика 0 20.06.2014 13:05
[Nice] Nice MC824H нужна схема CEPГИЙ Автоматика 10 12.05.2014 08:18
Программирование блока управления Nice wa20 - шлагбаум wil4 и программирование пультов Doorhan dennis Шлагбаумы Nice 16 05.08.2013 06:24
ремонт электронного блока управления Nice SIGNO Faza202 Шлагбаумы Nice 15 18.01.2013 23:20



Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.