Подключение фотоэлементов DBC01

Kaznik

Новичок
Регистрация
20 Дек 2012
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Хабаровск
Кто может поделиться инструкцией по подключению и где можно скачивать их? =)
Или подскажите, как их подключить к шлагбауму Nice Will4a
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
DBC -> Wil
10 -> 6
2 -> 5
C -> 7
NC -> 11
 

Вложения

  • DBC Беспроводные фотоэлементы.pdf
    1.5 MB · Просмотры: 881
  • WIL - краткая инструкция.pdf
    436.5 KB · Просмотры: 647

Larry

Активный
Регистрация
8 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Челябинск
Здравствуйте. Есть цель восстановить работу фотоэлементов на нашем шлагбауме. Сам в шлагбаумах я впервые, поэтому есть вопросы.
Имеется шлагбаум CАME, как установлено опытным путём на контроллере ZL37
и фотоэлемент CАME DBC01 RX и вроде как беспроводной TX его я ещё не открывал, но проводов от него не идёт.
Фотоэлемент был принудительно кем то отключен давным давно и на плате контакты просто замкнуты. Как подключить его к контроллеру шлагбаума я понял из инструкции выше, но остались вопросы:
Из инструкции к ZL37 я понял что контакты 10-11 для питания фотоэлемента 24 вольта.
контакты 2-С1 для "открывания в режиме закрывания" нормально замкнутые, получается 2-е пары. Казалось бы всё просто но
Но в инструкции в DSC01 сказано что питание подключить к контактам 10-2 а контакт С на С1, получается три провода.
Вообщем расскажите мне назначения контактов в колодке TS-C-NC-NO.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Но в инструкции в DSC01 сказано что питание подключить к контактам 10-2 а контакт С на С1, получается три провода.
10 к 10, 2 к 2, перемычку на приемнике между 2 и NO, С к С1.
Вообщем расскажите мне назначения контактов в колодке TS-C-NC-NO.
TS используется для тестирования фотоэлементов. NO контакт используется, когда фотоэлементы работают как устройства управления, а не безопасности.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Да, прошу прощения. ОписАлся.:blush2:
 

Larry

Активный
Регистрация
8 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Челябинск
Да по моему я въехал. Контакты C и NC являются нормально замкнутыми и разрываются при срабатывании фотоэлемента.
 

Larry

Активный
Регистрация
8 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Челябинск
А если я подключу фотоэлемент к контактам 2 и С1 (для открывания в режиме закрывания) как шлагбаум поведёт себя если я его попытаюсь закрыть при преграде между фотоэлементами? Он не закроется?
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
А если я подключу фотоэлемент к контактам 2 и С1 (для открывания в режиме закрывания) как шлагбаум поведёт себя если я его попытаюсь закрыть при преграде между фотоэлементами? Он не закроется?

да команда на закрытие будет игнорироваться, таймер автозакрытия прерывается.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Нет, не закроется. А при срабатывании фотоэлемента во время закрытия - снова откроется.
 

Larry

Активный
Регистрация
8 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Челябинск
Спасибо большое. Попробую починить эту штуку )))
 

L0Ki

Гость
Регистрация
15 Май 2017
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
Ростов-на-Дону
Подскажите, пожалуйста, как подключить 2 пары фотоэлементов DBC01 на открывание при закрытии, плата ZF1.
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Подскажите, пожалуйста, как подключить 2 пары фотоэлементов DBC01 на открывание при закрытии, плата ZF1.
Правило №1: когда что-то не работает - пора наконец достать и прочитать инструкцию.

В инструкциях же нарисовано даже.
Если две пары отдельно, то C-NC с фотоэлементов последовательно на 2-С1 на плате.

Если используете DBC03 и 04, то тоже в инструкции к DBC нарисовано и написано, как DIPы выставлять.
 

Виктор Ан

Гость
Регистрация
30 Сен 2015
Сообщения
3
Реакции
1
Адрес
Нижний Новгород
Недавно установили цепной барьер от Came, и два фотоэлемента (въезд и выезд). Расстояние между ним около 1м, ширина проезда 7м, и тут пошла такая херня. Фотоэлементы не срабатывают по отдельности, только вместе, приёмник каждого из них видит оба передатчика. Сами датчики CAME DBC01, в техподдержке CAME разводят руками (как собака мол всё понимаю, а сказать не могу). Подстроек никаких нет, кто-нибудь сталкивался с таким, как можно уменьшить зону ик-излучения у передатчика (обычная изолента боюсь отпадёт)
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Недавно установили цепной барьер от Came, и два фотоэлемента (въезд и выезд). Расстояние между ним около 1м, ширина проезда 7м, и тут пошла такая херня. Фотоэлементы не срабатывают по отдельности, только вместе, приёмник каждого из них видит оба передатчика. Сами датчики CAME DBC01, в техподдержке CAME разводят руками (как собака мол всё понимаю, а сказать не могу). Подстроек никаких нет, кто-нибудь сталкивался с таким, как можно уменьшить зону ик-излучения у передатчика (обычная изолента боюсь отпадёт)

надо ставить dir10. только они имеют Тх ( синхронизацию) .... если фото всего 2, то еще можно типа Найс BF или подобные с полупериодным выпрямителем и разнести по фазам.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
(как собака мол всё понимаю, а сказать не могу).
Почитав "Коран" напрашивается мнение, что ваш конфиг этот:
Посмотреть вложение 2017-06-13_144036.bmp
Нужно только его развернуть на 90 гр. относительно барьера (ворот) и установить стойки на нужных расстояниях.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
скорее всего излучатели у него с одной стороны, а приемники с другой, что неправильно, в этом то и проблема.
 