Шлагбаум Nice зимой очень часто отказывается работать

В

Вениамин

Гость
Добрый день!

У нас установлен шлагбаум Nice - летом работает хорошо, а зимой очень часто отказывается работать, приходится открывать вручную. Данная неисправность ремонтируется или надо другой шлагбаум поставить?
 

Николай

Гость
Регистрация
31 Мар 2010
Сообщения
6
Реакции
2
Адрес
Москва
Ваш шлагбаум вполне исправен! Проблема заключается в том, что в сильные морозы - замерзает масло в редукторе, а автоматика думает, что какое-то препятствие и отключается, установите в тумбу шлагбаума небольшой подогреватель с термостатом.
 

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
Соглсен с Николаем, можно просто лампочку
 
Х

Хромой

Гость
Ваш шлагбаум вполне исправен! Проблема заключается в том, что в сильные морозы - замерзает масло в редукторе, а автоматика думает, что какое-то препятствие и отключается, установите в тумбу шлагбаума небольшой подогреватель с термостатом.
Что такое небольшой подогреватель с термостатом?
Как хоть он выглядит, как его поставить?
Продаются ли такие вещи у продавцов шлагбаумов?
Сколько стоит?
Соглсен с Николаем, можно просто лампочку
Лампочку обыкновенную? То есть просто внутрь положить лампу в тумбу шлагбаума и чтобы она постоянно работала? Лампочку высокого накаливания? На сколько вт?
 

Duce

Почти свой
Регистрация
16 Июл 2009
Сообщения
539
Реакции
383
Адрес
Москва
Подогреватели с термостатом можно найти в интернете, например модель FMS 200 или FML 200 производитель Frico

Что такое небольшой подогреватель с термостатом?
Как хоть он выглядит, как его поставить?
Продаются ли такие вещи у продавцов шлагбаумов?
Сколько стоит?

Лампочку обыкновенную? То есть просто внутрь положить лампу в тумбу шлагбаума и чтобы она постоянно работала? Лампочку высокого накаливания? На сколько вт?

Берете обыкновенную лампочку на 15 Вт, керамический патрон с проводом, подсоединяете в клемму на которую подается питание 220 В блока управления шлагбаума и проблема решена.
 
Х

Хромой

Гость
Берете обыкновенную лампочку на 15 Вт, керамический патрон с проводом, подсоединяете в клемму на которую подается питание 220 В блока управления шлагбаума и проблема решена.
Спасибо. Очень нужный и хороший совет. И бюджетный, что немаловажно.
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
При установке лампочки не забудьте поставить на нее какой-нибудь выключатель, чтобы не пришлось откручивать/прикручивать провода для отключения/включения лампочки.
При установке лампочки проследите чтобы колба (стекло) лампы не касалась чего-либо,- может лопнуть.
Учтите, что лампа во время работы сильно нагревается, поэтому пластиковые (корпус блока управления) и ПВХ (проводка) элементы должны находиться в нескольких сантиметрах от нее.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург
а еще можно найти инструкцию на этот шлагбаум и настроить его правильно, так как при правильной регулировке все работает отлично, если он не стоит на крайнем севере
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
а еще можно найти инструкцию на этот шлагбаум и настроить его правильно, так как при правильной регулировке все работает отлично, если он не стоит на крайнем севере

1971.
Конечно можно найти... и настроить... И работать будет:yes3:
Но очень распространена проблема: как заиметь инструкции выезжая на объект? А еще, не редко, "монтажники" не могут найти на оборудовании даже название устройства, которое они собираются настраивать:jc_rant:

А обогреватель не помешает. Пусть работает в более комфортных условиях, хотя бы и температурных.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург
А обогреватель не помешает. Пусть работает в более комфортных условиях, хотя бы и температурных.



согласен
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Не примитивный, а рациональный :smile3:

И вообще...
Лампа накаливания по госту - это обогревательный элемент.
 

Николай 78

Активный
Регистрация
12 Окт 2012
Сообщения
98
Реакции
82
Адрес
Санкт-Петербург
Скрывать не буду, я сам не одну лампу поставил)))) но пришел к выводу, что термостат как-то посолиднее, более профессионально что-ли. Обслуживать его не надо: включать, выключать, лампочки менять. Расход электроэнергии тоже важен. Да и как-то по-шабашному выходит клиенту лампы предлагать, 21 век на дворе. :smile3:
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Два месяца с монтажа x-bar. Сегодня приезжали на вызов, пружину выставить невозможно, на максимум натяге стрелу не держит, в результате стрела толчками опускается. Это мне такой экземпляр попался или у всех пружины слабые? Наружная температура сегодня -11.
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,141
Адрес
Кемерово
Два месяца с монтажа x-bar. Сегодня приезжали на вызов, пружину выставить невозможно, на максимум натяге стрелу не держит, в результате стрела толчками опускается. Это мне такой экземпляр попался или у всех пружины слабые? Наружная температура сегодня -11.

В свое время (чуть больше года назад) на одном объекте поставили таких шлагбаумов 5 штук в ряд, причем что там, что на других объектах обогрев не ставили. Проблем с пружиной нигде не возникало.
Сегодня на улице весь день -36, звонков по отказу пока не было... тьфу, тьфу.
А вообще-то шлагбаум не впечатляет.. ставили в качестве более дешевой альтернативы. Как только появился AN Motors - сразу от них отказались - жидкие они какие-то.. не вызывают доверия.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
В свое время (чуть больше года назад) на одном объекте поставили таких шлагбаумов 5 штук в ряд, причем что там, что на других объектах обогрев не ставили. Проблем с пружиной нигде не возникало.
Сегодня на улице весь день -36, звонков по отказу пока не было... тьфу, тьфу.
А вообще-то шлагбаум не впечатляет.. ставили в качестве более дешевой альтернативы. Как только появился AN Motors - сразу от них отказались - жидкие они какие-то.. не вызывают доверия.

Приняли решение купить пятнадцатисм. талреп для троса и прихватить пружину через талреп к основанию. Штатное место не позволяет выставить пружину. Похоже она совсем ослабла.
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,141
Адрес
Кемерово
Приняли решение купить пятнадцатисм. талреп для троса и прихватить пружину через талреп к основанию. Штатное место не позволяет выставить пружину. Похоже? она совсем ослабла.

а может быть имеет смысл рекламацию написать??:gamer1:
 

Alex1966

Участник покинул проект
Регистрация
24 Фев 2012
Сообщения
1,313
Реакции
488
Адрес
Ростов-на-Дону
почему-же не имеет ?
пускай работает отдел рекламаций-их обязанность !!!

А потому что, скорей всего, этот шлаг куплен в Алютехе, а там очень много нервов придётся потратить, чтобы доказать производственный брак.
 