Доброго времени. Возникла проблема с X-Bar. Шлагбаум простоял в отключенном состоянии полтора года. Просто снесли стойку с фотоэлементом из-за проходившей рядом стройки.
Все восстановил, запустил, работает. Проработал час и встал на "12 часов". По состоянию индикаторов L1 и L2 требовалось определение устройств. Делаю определение. Индикаторы на фотоэлементах Bluebus говорят что определение не прошло (3 вспышки, быстрые). Сброс питания, переопределение не проходит.
На блоке управления над клемами есть индикация. Над клемой Bluebus индикатор мигает.
Вопросы.
Встречался ли кто с подобной проблемой?
Что означают индикаторы над клемами XBA2?
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
Доброго времени. Возникла проблема с X-Bar. Шлагбаум простоял в отключенном состоянии полтора года. Просто снесли стойку с фотоэлементом из-за проходившей рядом стройки.
Все восстановил, запустил, работает. Проработал час и встал на "12 часов". По состоянию индикаторов L1 и L2 требовалось определение устройств. Делаю определение. Индикаторы на фотоэлементах Bluebus говорят что определение не прошло (3 вспышки, быстрые). Сброс питания, переопределение не проходит.
На блоке управления над клемами есть индикация. Над клемой Bluebus индикатор мигает.
Вопросы.
Встречался ли кто с подобной проблемой?
Что означают индикаторы над клемами XBA2?

Отключить фотики, после этого сделать распознование устройств и проверку работоспособности пробовали (т.е. исключить фотоэлементы)???
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Встречался ли кто с подобной проблемой?
Что означают индикаторы над клемами XBA2?

Блок управления ХВА2 весьма капризен в настройках, приходится его перепрограммировать по нескольку раз.
Блюбас мегает равномерно и стоп горит, то устройство готово к работе, если L1 и L2 мигают, то нужно заново провести распознавание устройств согласно инструкции...
 

Вложения

  • Ins_X-Bar .doc
    8.6 MB · Просмотры: 535

Патрик

Гость
Регистрация
20 Сен 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Спасибо за ответ. Дрочил блок и с блюбасом и без. Раз шесть или восемь. Отключал rx и tx по очереди и вместе. Можно ли както вычислить неисправность самого блока? Есть подозрения...
 

Патрик

Гость
Регистрация
20 Сен 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Точно если блю моргает это хорошо?
Спасиба конечно за инстр, но это ближе к металу. Контролер остается загадкой.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Были такие же симптомы на одном шлаге пару лет назад, причем после примерно такого же случая. Долго шаманил, отправлял плату в Алютех и все такое. Замена платы решила вопрос... Вместе с платой кстати SMXI накрылся.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Точно если блю моргает это хорошо?
Спасиба конечно за инстр, но это ближе к металу. Контролер остается загадкой.

Контроллеры даже в сервисе Найса не меняют и не программируют, это прерогатива итальянцев и их секрет, мы меняли их с других блоков.
А, этот блок надо сдать по гарантии, у них это болезнь, заменят сразу...:yes3::ok:
 

Патрик

Гость
Регистрация
20 Сен 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Контроллеры даже в сервисе Найса не меняют и не программируют, это прерогатива итальянцев и их секрет, мы меняли их с других блоков.
А, этот блок надо сдать по гарантии, у них это болезнь, заменят сразу...:yes3::ok:

В смысле "по гарантии"? У него пожизненная гарантия?
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
В смысле "по гарантии"? У него пожизненная гарантия?

Да, пожизненная, если срок жизни 3 года...На моторедукторе есть дата изготовления и на плате управления с обратной стороны указаны неделя и год, мелковато, но разглядишь...
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Притащили мне шлагбаум Nice X-bar и три платы к нему, у всех плат горит резистор с краю платы как только начинают обучать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что за странные провода идут от платы к стопорным болтам? Между ними перемычка и 5в постоянки относительно корпуса (зачем тогда две жилы нужны в паралель?)
 

Вложения

  • IMG_20180918_144458.jpg
    IMG_20180918_144458.jpg
    551.8 KB · Просмотры: 92
  • IMG_20180918_144606.jpg
    IMG_20180918_144606.jpg
    737.2 KB · Просмотры: 103
  • IMG_20180918_144444.jpg
    IMG_20180918_144444.jpg
    876.5 KB · Просмотры: 98
Последнее редактирование:

Vorottok

Эксперт
Регистрация
10 Янв 2014
Сообщения
1,557
Реакции
2,156
Адрес
Московская область
Сталкивался, но забыл. Поищи где то в форуме уже есть тема и решение. Если память не изменяет от этих "странных" проводов и горит - ему заземление нужно обязательно.
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Нашёл в чём проблема, все очень просто - провода идущие к мотору касались корпуса, где то внутри его тела. После разборки мотора КЗ исчезло и шлагбаум ожил. "Умные инженеры" из NICE на этих изолированных болтах замутили концевики, причём используя корпус как общий провод слаботочки, а на болты приходит сигнальный +5в, для определения крайних положений стрелы.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
"Умные инженеры" из NICE на этих изолированных болтах замутили концевики, причём используя корпус как общий провод слаботочки, а на болты приходит сигнальный +5в, для определения крайних положений стрелы.
Именно так, и для болтов специальные пластиковые изоляторы,
но некоторые умельцы собирают этот узел "неправильно" и болты контактируют с корпусом.
 