ремонт электронного блока управления Nice SIGNO

Faza202

Гость
Регистрация
3 Янв 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Еманжелинск
Господа ,прошу выложить схему электрическую принципиальную электронного блока управления шлагбаума Nice SIGNO.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Что случилось? Блок управления SIA20 имеет несколько модификаций, какая у вас, год выпуска?
 

Faza202

Гость
Регистрация
3 Янв 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Еманжелинск
Не обратил внимание,шлагбаум приобретён в 2011.Точнее могу сообщить через 2 дня.Буду на смене и уточню.Если возможно пока дайте ,что есть.Пока могу сообщить ,что горит сетевой предохранитель LINE FUSE.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Зачем Вам сразу в электронику?
1. Откиньте сначала все провода кроме питания платы и мотора;
2. Вставьте предохранитель вместо 2А на 100mA (или что-нибудь в этом роде);
3. Цепляйте провода по одному снова; вылетит предохранитель - проблемма найдена (наверняка куда-нибудь сырость попала).
Просто и эффективно.
 

Faza202

Гость
Регистрация
3 Янв 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Еманжелинск
Благодарю,я в электронике не дилетант,но хотелось бы иметь схему.
 

Faza202

Гость
Регистрация
3 Янв 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Еманжелинск
Да добавлю,до меня пробовали менять FU,но что ставили не знаю,может и "гвоздь".
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Блок управления SIA20/A выпуска 2011г с такой неиспавностью можно поменять по гарантии, скорее всего сгорел диодный мост, при залипшем реле. нужно прозвонить эту цепочку...
Схема здесь не нужна, см. выход на мотор +24 в...
P.S. Если ещё актуально, 9го поищу схемку.
 

Faza202

Гость
Регистрация
3 Янв 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Еманжелинск
Благодарю ,уже сделал и забыл.Действительно диодный мост.А по поводу схемы ,если я обратился к людям,то зачем убеждать нужна она или нет,да хотя бы чтобы была.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Замена диодного моста окончательно не решит проблему, надо будет поменять и реле, оно подгорело и может опять залипнуть при пониженном напряжении, у вас скорее всего стоит Tianbo, весьма не надёжное реле...Да и напругу надо посмотреть...
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Спкасибо,учту.
спсб, збс!
poorlydrawnlines-525416.jpeg
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
:big_boss:
Max - вольный художник, моё почтение и уважуха!!!)))
А, вот насчёт сгоревших МОСТОВ ( Мах графити в студию) я уже писал - это косяк завода изготовителя...изобретатели хр...вы...
Для тех, кто хочет САМ...Вот схема блока управления SIA20...
 

Вложения

  • SIA20.pdf
    92.1 KB · Просмотры: 553

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
:big_boss:
Max - вольный художник, моё почтение и уважуха!!!)))
А, вот насчёт сгоревших МОСТОВ ( Мах графити в студию) я уже писал - это косяк завода изготовителя...изобретатели хр...вы...
Для тех, кто хочет САМ...Вот схема блока управления SIA20...
Напряжение +24-32 в.с диодного моста P1 KBPC3504 идёт через реле RL3B и RL4B на разъём J2 MOT на двигатель... всё просто... залипло реле и сгорел мостик:))):jc_rant:
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Что-то, сайт дурит после праздников...
Так много написал - так мало получилось...
Ну короче...
Блок управления SIA20...
С диодного моста Р1 КВРС3504( можно взять и помощней) напряжение +24 в (а то и ниже, а вообще оно выше) поступает через реле RL3B и RL4B на разъём J2 МОТ и далее на двигатель шлага... Как-то так:declare:
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
С диодного моста Р1 КВРС3504( можно взять и помощней) e:
Вааще-то ежели на мосте такого типа нормальный радиатор ставить, то только к.з. его спалит. Мы из прутка алюминиевого диаметром 60 мм точим на токарном станке (с прорезями в пару мм через пару мм люминия), и на тонюсеньком слое пасты прикручиваем. ...а вначале думали что номинал мостов просто завысила фирма-производитель.
 

Faza202

Гость
Регистрация
3 Янв 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Еманжелинск
Всем большое спасибо,пока работает нормально.Однако и раньше был грешок и остался.Самопроизвольно опускается стрела сразу после подъёма.:ireful2:
 

Шпунтик

Гость
Регистрация
9 Апр 2016
Сообщения
10
Реакции
4
Адрес
Ульяновск
Спасибо за схему! очень помогла! резистор R42 ушел в бесконечность и блок перестал работать. Самая большая проблема у Сигно это открытая плата, на нее постоянно садится конденсат...
 
Сверху Снизу