ВОРОТА ФОРУМ

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Тематические разделы > Секционные гаражные ворота > Секционные ворота Hormann > Автоматика Hoermann для секц. ворот
Регистрация Альбомы участников Участники Календарь Поиск Сообщения за день Отметить все разделы как "прочитаны"
­­­­­

Система управления промворот WA 400

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.12.2011, 21:55   #1
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 51
Сообщений: 955
Репутация общая: 737
Репутация в разделе: 543
Question Система SKS (блок управления WA 400)

Пришлось знакомится с этой автоматикой (пригласили разобраться), возникает ряд вопросов...
Смешно конечно, когда клиента просили записывать код неисправности, а то приезжают спецы, все работает, нафига вызвали....
По настройкам почти все понятно (и как 10 последних сбоев просмотреть - п 8.4), основной вопрос по СКС (предохранитель...).

Ворота не закрываются с пульта ДУ, только с б/у в режиме Totmann (удержание кнопки)
Выдает ошибку 11 (отрицательный результат тестирования СКС), на плате СКС горят все светодиоды, передергивание гнезд не помогает (п.7.4), подключен оптосенсор Х32, провисание троса Х31

Напрашивается неисправность оптосенсора, как проверить (прозвон), как его исключить из работы...ставим перемычку на Х32 ? Как и чем лечим?
( До конца не понял устройство оптосенсора....это типа фотоэлементов в нижнем уплотнителе,.. по подробнее б устройство, кто потрошил?)

Ошибка 41 - кабель датчика положения ворот...еще не смотрели
Вложения
Тип файла: pdf управление A_B445.pdf (3.11 Мб, 574 просмотров)
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 22:03   #2
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,506
Репутация общая: 5294
Репутация в разделе: 3974
Thumbs up Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
Выдает ошибку 11 (отрицательный результат тестирования СКС), на плате СКС горят все светодиоды, передергивание гнезд не помогает (п.7.4), подключен оптосенсор Х32, провисание троса Х31
Напрашивается неисправность оптосенсора, как проверить (прозвон), как его исключить из работы...ставим перемычку на Х32 ? Как и чем лечим?
Перемычку на Х32 ставить не надо, не поможет. Оптосенсор устроен в штатной ситуации, как сопротивление 8к2. Я себе для таких случаев имитатор SKS прикупил. На моей памяти самая распространенная неисправность - пропадание контактов в обжимке RJ-45 (или какие они там).
( До конца не понял устройство оптосенсора....это типа фотоэлементов в нижнем уплотнителе,.. по подробнее б устройство, кто потрошил?)
Ну да... типа. Световой луч в пространстве нижнего уплотнителя.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 22:12   #3
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 51
Сообщений: 955
Репутация общая: 737
Репутация в разделе: 543
Question Re: Система управления промворот WA 400

Оптосенсор устроен в штатной ситуации, как сопротивление 8к2. , т.е. в цепи он имеет это сопротивление, а в момент срабатывания? Планка с оммическими контактами 8К2(WKL) к гнезду Х33 это его замена или другое?

Световой луч в пространстве нижнего уплотнителя- он просто в этоом канале или в какой-то дополнительной оболочке-трубке..., что там внутри, потроха?

пропадание контактов в обжимке RJ-45 - прозваниваем все соединения до Х30 на б/у ?
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:33   #4
Эксперт
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 4,898
Репутация общая: 1701
Репутация в разделе: 735
Smile Re: Система управления промворот WA 400

Да, могли бы заменить эти RJ на что нибудь индустриальное. ИВаныч как там у военных эти контакты называются?
Maximilian на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:00   #5
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 51
Сообщений: 955
Репутация общая: 737
Репутация в разделе: 543
Smile Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от Max345 Посмотреть сообщение
Да, могли бы заменить эти RJ на что нибудь индустриальное. ИВаныч как там у военных эти контакты называются?
Они в комплекте идут или монтажники наши жмут? Посмотрел Распределение и заделка кабеля витая пара в патч-панели и розетки RJ-45
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:06   #6
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,506
Репутация общая: 5294
Репутация в разделе: 3974
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Эй-эй, мужчины! Смотрите внимательнее! Я про RJ-45 ляпнул-то, не уточнив. А у Херманна RJ-11 или RJ-12, розетки и вилки с 6 контактами. Потом скажете, Серега вату катает.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:47   #7
Высококвалифицированный специалист
 
Аватар для Apollo
 
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,106
Репутация общая: 1079
Репутация в разделе: 899
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Вроде индикатор СКС должен загораться при срабатывании фотика .....бывает резинка деформируется и сигнал не проходит...один раз проверял фотики вытащил из резинки и вставил их в трубу, благо рядом тянули отопление и нашлась труба ровная и подходящей длинны...
__________________
Пульты для ворот
Apollo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 01:10   #8
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 51
Сообщений: 955
Репутация общая: 737
Репутация в разделе: 543
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
..один раз проверял фотики вытащил из резинки и вставил их в трубу, благо рядом тянули отопление и нашлась труба ровная и подходящей длинны...
есть принципиальная разница в работе от обычных фотоэлементов? сигнал идет внутри резинки , прерывается при деформации канала...., я к тому, что могут быть и другие причины, акромя сдавливания резины, просто непроходимость канала (тромб)..в гараже тепло, на улице холодно, сквозит по низу, внутри образуется.....тромб
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 01:23   #9
Высококвалифицированный специалист
 
Аватар для Apollo
 
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,106
Репутация общая: 1079
Репутация в разделе: 899
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Нефиг делать оброзоваться кондесату при разнице температур....однако вряд ли.
__________________
Пульты для ворот
Apollo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:34   #10
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 51
Сообщений: 955
Репутация общая: 737
Репутация в разделе: 543
Smile Re: Система управления промворот WA 400

тема раздвоилась, продолжение в http://www.vorotaforum.ru/forum14/th...html#post10358
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
автоматика автоматика для ворот блок управления ворота промышленные ворота система управления промворот wa 400 херман hoermann / херманн
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема управления автоматическими распашными воротами, из простых логических элементов. Coviraylhik Распашные ворота своими руками 17 17.06.2015 22:00
Новые устройства управления роллетными системами VorotaForum Новости, публикации 0 23.07.2012 01:45
Система управления воротами TST WU фирмы Hormann RaleuR Скоростные ворота Hormann 12 30.12.2011 10:51



Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.