Thumbs up Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от defuz Посмотреть сообщение
Или, я так понимаю, можно просто посадить на определенные клеммы в б/у 8к2 и тем самым имитировать скс(как в марантэке). Может кто подсказать на какие именно клеммы надо посадить сопротивление?
Я прошу прощения, но посетителям мы такую информацию не даем.
Сообщение от defuz Посмотреть сообщение
вообще возможно ли отключить скс?
Возможно, режим Totmann.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 06.04.2012, 11:17   #22
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,507
Репутация общая: 5294
Репутация в разделе: 3974
Question Re: Система управления промворот WA 400

Принесли WA400 с А445. На объекте с корнем вырвали SKS. При попытке запустить - ошибка 02. Сброс в заводские настройки ничего не дал. Времени очень мало, где рыть?
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:04   #23
Высококвалифицированный специалист
 
Аватар для garage-gate
 
Регистрация: 13.12.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 45
Сообщений: 1,553
Репутация общая: 1317
Репутация в разделе: 901
Thumbs up Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
Принесли WA400 с А445. На объекте с корнем вырвали SKS. При попытке запустить - ошибка 02. Сброс в заводские настройки ничего не дал. Времени очень мало, где рыть?
Поставь перемычку в разъем X 30. Если ошибка остаётся - "конец" блоку. Если исчезло- ищи проблему в периферии (системый провод. спиральный кабель, плата SKS на полотне ворот,элементы безопасности на полотне)
__________________
http://www.garage-gate.com
=====================
garage-gate вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 06.04.2012, 12:14   #24
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,507
Репутация общая: 5294
Репутация в разделе: 3974
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от garage-gate Посмотреть сообщение
Поставь перемычку в разъем X 30. Если ошибка остаётся - "конец" блоку. Если исчезло- ищи проблему в периферии (системый провод. спиральный кабель, плата SKS на полотне ворот,элементы безопасности на полотне)
Перемычка на каких контактах в 4Р6С должна быть? С Х10 подойдет?
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:47   #25
Эксперт
 
Регистрация: 10.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,125
Репутация общая: 2125
Репутация в разделе: 1615
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
Перемычка на каких контактах в 4Р6С должна быть? С Х10 подойдет?
Х10 - ты имеешь ввиду Марантек( Херман WA100) - нет....
только перемычки с WA 400!!!!!
в коробке SKS рпазъемыс перемычками- бери оттуда....
titov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:51   #26
Эксперт
 
Аватар для 123komplett
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Германия
Сообщений: 1,132
Репутация общая: 3250
Репутация в разделе: 2659
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Если на SKS желтый-LED горит - проверить спиральный кабель (перепутаны провода?);
Если на SKS желтый-LED не горит - вставь перемычки во все X31 на SKS.
F02 на дисплее - контакт двери, контакт замка, контакты тросов.
123komplett вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 06.04.2012, 12:57   #27
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,507
Репутация общая: 5294
Репутация в разделе: 3974
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Разобрался... Рассказываю...
Принесли WA400 с А445, информация такая, что SKS выдрали с корнем на объекте, естественно, ее останков не принесли. При попытке запуска - ошибка 02. Сброс до заводских, корректировка меню 11 - результат тот же. Подтолкнул на мысль совет Алексея (garage-gate). просмотрел схемы подключения SKS, понял - просит замкнуть датчик провисания троса. Сделал такую же перемычку, как на Х10, поставил - заработало.
Видимо, физическое наличие SKS зашито в мозге.
Спасибо Алексею за пендель в нужном направлении.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 13:00   #28
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 51
Сообщений: 955
Репутация общая: 737
Репутация в разделе: 543
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

От б/у шлейф идет к полотну через коробки , пять проводков слева на право по цвету : 1-Бел, 2-Кор, 3-Зел, 4-Жел, 5-Чер.
3-2 - питание 24В ( 3- обший минус)
3-4 - SKS ( 0 норм, 20В - разрыв)
3-1 - RSK ( 0 - норм, 18В - разрыв)
3-5 - сигнал .... наверно ЧМ с б/у

Порвало цепь RSK (калитка, провисание тросов) ... перемычку 3-1 наверно надо поставить, как она на Х30 не знаю..

Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
Видимо, физическое наличие SKS зашито в мозге.
Получается, должен быть четкий сигнал или 0 или 18-20 В, обрывы исходящих шлейфов не прокатывают
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 14:54   #29
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 11.08.2011
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 728
Репутация общая: 431
Репутация в разделе: 345
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
Видимо, физическое наличие SKS зашито в мозге.
Запчасти для ремонта надеюсь уже заказали?
Эксплуатация без датчиков запрещена.
__________________
Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. @ барон Ротшильд
Увы, дорогие вещи лучше дешевых. @ Янина Ипохорская
Если цены смешные, то и качество — обхохочешься! @ Поль Мишель Фуко
Станислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 15:07   #30
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,507
Репутация общая: 5294
Репутация в разделе: 3974
Arrow Re: Система управления промворот WA 400

Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Эксплуатация без датчиков запрещена.
Пока режим Totmann. Я б, с их отношением к воротам, и в Тотмане запретил бы пользоваться.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
автоматика автоматика для ворот блок управления ворота промышленные ворота система управления промворот wa 400 херман hoermann / херманн
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема управления автоматическими распашными воротами, из простых логических элементов. Coviraylhik Распашные ворота своими руками 17 17.06.2015 22:00
Новые устройства управления роллетными системами VorotaForum Новости, публикации 0 23.07.2012 01:45
Система управления воротами TST WU фирмы Hormann RaleuR Скоростные ворота Hormann 12 30.12.2011 10:51



Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.