Доброго времени суток!
Относительно недавно конкурентами были смонтированы пром. секционные ворота hormann 5 штук, у 4 ошибки работы датчиков безопасности, одни ворота заклинили наверху и слетел трос. До этого мы там же ставили ворота, но подрядчики решили отдать эти ворота конкурентам и получилась вот такая история: они смонтировали эти 5 ворот, через короткий промежуток времени они перестали нормально работать, монтажники отказывают в ремонте по гарантии, поэтому вызвали нас для ремонта этих 5 ворот. Осмотрев ворота, пришли к заключению, что ворота были поставлены "наскоряк" и ничего хорошего ждать не приходится.
Ну так вот, 3 ворот сделали, а у одних не работают световые барьеры. Вскрыв блок, где объединяются все датчики безопасности, увидели, что калитка подключена к входу для светового барьера, а световой барьер ко входу калитки и датчиков натяжителя троса. При таком подключении ворота только поднимаются, а при попытке опустить выдает ошибку 11.
Подключили по правилам, ворота даже не поднимаются, выдает ошибки 02 и 11. После долгих мучений выяснили, что проблема в дальнем излучателе/приемники светового барьера, либо в проводке которая проходит в пороге.
Заказчик хочет убрать датчики безопасности, так как они им не нужны.
Как это сделать? Какие контакты перемкнуть? Обычная перемычка не подходит для свет.барьеров. Помогите!
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Так, выражайтесь правильно, то что внутри нижней резины это оптосенсоры. Ошибки 02 и 11 указывают в лучшем случае на сработавший оптосенсор и выключатель устройства защиты от провисания троса. Либо они у вас всё таки не правильно подключены, либо уже не работают.
Вобщем внимательно изучайте инструкцию
 

Владимир30

Гость
Регистрация
11 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
1
Адрес
Астрахань
Оптосенсоры в резине это да, но там калитка и стоят откидные датчики. В меню их нельзя отключить.
 

Владимир30

Гость
Регистрация
11 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
1
Адрес
Астрахань
я нашел инструкцию именно по этому блоку (B460 FU) Этот блок отличается от остальных наличием отключения датчиков безопасности. Завтра попробую.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Владимир30

Гость
Регистрация
11 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
1
Адрес
Астрахань
Световой барьер, который ставится на ворота с калиткой, защищающий от придавливания полотном ворот. Как точно он называется, ответить затрудняюсь
 

Владимир30

Гость
Регистрация
11 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
1
Адрес
Астрахань
Световой барьер, датчик калитки подключаются к одному входу на плате - Х30 Предохранитель замыкающего контура (оптический или планка омических контактов 8К2) в направлении закрытия ворот.
 

Владимир30

Гость
Регистрация
11 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
1
Адрес
Астрахань
Все они работают как нормально замкнутые контакты, вместо калитки и натяжителя троса можно поставить перемычку, так как они просто размыкают цепь и имеют всего 2 проводочка, а вот со световыми барьерами все сложней, в них 6 проводков и какой из них за что отвечает - это загадка.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
а вот со световыми барьерами все сложней, в них 6 проводков и какой из них за что отвечает - это загадка.
и перемычки тут не помогают.
Так что у вас всё таки установлено? Световой барьер? По русски фотоэлементы в проеме? или опережающий световой барьер на нижней секции, такие оранжевые хрени висящие ниже полотна ворот?
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Речь, похоже, идет о VL. Их отключить ,конечно можно))) уверен,что все здесь знают как)) беги ,дружище в магазин..
 

MK2

Почти свой
Регистрация
17 Апр 2014
Сообщения
239
Реакции
107
Адрес
Минск
Можете выложить фото разветвительных коробок? две снизу и одна на направляющей.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Зря мне кажется вы их на ремонт взяли. Кто то слизал сливки с заказа, бабки на корман положил. В замен даже смонтировать и настроить их не смог, а сейчас и совсем съехал с обязательств отказав в ремонте. Вы сейчас решите их проблему за копейки. По мне - "ребят, звоните тем кто монтировал, пусть они сами решают свои проблемы". Как правило такие истории чаще со всякими "етами" и прочей лабудой происходят. Надо быть на столько безграмотным или ленивым, чтоб новейшее оборудование из заводской упаковки к которому прилагается ВСЯ инструкция не смонтировать. Там даже на проводах по моей памяти изоляция надрезана для более быстрой зачистке проводов, мало того, прописаны такие мелочи на сколько сантиметров провод должен зайти в корпус блока управления.
 