BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Vadman

Гость
Регистрация
12 Окт 2013
Сообщения
15
Реакции
5
Адрес
Сатка
это очевидно. Но ворота обучены были под тот абсолютный путь, до сдвига заднего упора. Обучение проходили нормально а при закрытии через раз приоткрывались. И усилие добавлял - безрезультатно. Сейчас даже вернул назад усилие, на серединку резистора - все работает. Чудеса.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
это очевидно. Но ворота обучены были под тот абсолютный путь, до сдвига заднего упора. Обучение проходили нормально а при закрытии через раз приоткрывались. И усилие добавлял - безрезультатно. Сейчас даже вернул назад усилие, на серединку резистора - все работает. Чудеса.

Все обучение состоит в том, чтобы запомнить количество оборотов энкодера при движении полотна от края до края, а чтобы мозги не путали направление движения, придумали референтную точку.
 

Vadman

Гость
Регистрация
12 Окт 2013
Сообщения
15
Реакции
5
Адрес
Сатка
т.е. все понятно, что было не то у меня с воротами?
 

Vadman

Гость
Регистрация
12 Окт 2013
Сообщения
15
Реакции
5
Адрес
Сатка
Но я многократно делал переобучение, до сдвига упора ээто не помогало.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Но я многократно делал переобучение, до сдвига упора ээто не помогало.

Не обнулял полностью память. Там написал Леша, что до состояния овоща довести вначале.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Не обнулял полностью память. Там написал Леша, что до состояния овоща довести вначале.
Переобучение Promatic невозможно без обнуления памяти.
Логичнее было бы предположить, что переключатель референтной точки находится в таком положении, что, например, при отодвигании упора оказывался в зоне, близкой к срабатыванию концевого положения.
Ради эксперимента можно было бы, сняв голову привода и разблокировав ворота, провернуть ремень на некоторую величину. А потом проверить с переобучением.
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
это очевидно. Но ворота обучены были под тот абсолютный путь, до сдвига заднего упора. Обучение проходили нормально а при закрытии через раз приоткрывались. И усилие добавлял - безрезультатно. Сейчас даже вернул назад усилие, на серединку резистора - все работает. Чудеса.

Мое предположение- проверьте "Качество напряжения электрической сети".

Коэффициент трансформации 9,583(3).
Что это означает. Рабочее напряжение платы-24В постоянного тока. Соответственно, для нормальной работы привода, Ваше питающее напряжение переменного тока в сети (как того требует производитель) должно составлять=24 х9,583(3)=230V.

Теперь от обратного:
у Вас, допустим, соседи или прочие факторы, на которые никак не повлияешь, увеличили нагрузку на сеть и опустили напряжение до неких критичных значений а тут ещё зима и т.д.
Итогом, например, стало в сети 168V. Получаем:
168/9,583(3)=17,5В- привод "имеет право не работать в штатном режиме".

А при закрытии происходит постоянное тестирование движения ворот на предмет наезда на препятствие, для чего и находится в каждом приводе Hormann счетчик числа оборотов - не досчитался счетчик положенных оборотов "читает"- препятствие! Ахтунг- назад!!!!! и.т.д. Т.е. до конца доезжают ворота и тут же обратно на реверс!
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Так вроде ж пишет, что уже все нормально?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Vadman

Гость
Регистрация
12 Окт 2013
Сообщения
15
Реакции
5
Адрес
Сатка
Поработало нормально 3 дня. потом один раз глюкануло и ещё один день всё нормально.
спокойствия на душе нет.

Напряжение питания, уверяю, лучше чем у меня просто не бывает. У меня стоит на воротах промышленный ИБП Eaton Powerware 9120 700VA, настроен на 240В на выходе, чистая синусоида независимо от того что на входе. Кроме ворот на нем ещё котел с потреблением 120Вт на мозги и циркуляционный насос.

Привод снял, провернул ремень, поставил, переобучил конечным положениям. Наблюдаю дальше.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Переобучение Promatic невозможно без обнуления памяти.
Логичнее было бы предположить, что переключатель референтной точки находится в таком положении, что, например, при отодвигании упора оказывался в зоне, близкой к срабатыванию концевого положения.
Ради эксперимента можно было бы, сняв голову привода и разблокировав ворота, провернуть ремень на некоторую величину. А потом проверить с переобучением.

А о какой рефточке все тут говорят? ее там нет.... есть только верхний упор
 

Bremax

Новичок
Регистрация
23 Апр 2012
Сообщения
36
Реакции
20
Адрес
Петрозаводск
Вы сказали, что у Вас очень длинная рейка привода. У меня была такая же ситуация, ворота закрывались через раз, что я только не делал, без толку. Но в один прекрасный момент(на самом закрытии) я увидел, что рейка(которая очень длинная) прогибается в середине и тут до меня дошло. При прогибе рейки привод думает, что он прошел конечное положение "закрыто" и выдает ошибку, ну и отъезжает вверх. Вылечилось доп. кронштейном в середине рейки. До сих пор с заказчиком вспоминаем при встрече этот случай, а ворота уже 3 года без проблем работают. Может как вариант у Вас то же самое?
+ иногда не правильно устанавливают кронштейн(типа клюшка) между полотном и рейкой.
или крепят рейку выше положенного.
Какую ошибку(сколько раз мигает) выдает привод после "не закрытия"???
 

Vadman

Гость
Регистрация
12 Окт 2013
Сообщения
15
Реакции
5
Адрес
Сатка
Про прогиб рейки огромное спасибо! Очень похоже на истину, ибо ошибка как раз и есть такая "проскочили конечную точку закрытия".
У меня кровля на деревянных балках, скатная. Для того чтобы ворота при прогибе кровли от снега не испытывали деформацию конструкции, я сделал дополнительную горизонтальную балку 100*150 для крепления ворот. Рейка же, очень длинная, оказалось выступает назад весьма далеко от этой балки. Над приводом получается закрепиться только к кровле, которая потенциально прогибается. Ну я и сделал 2 растяжки тросами к вышеуказанной балке. Если смотреть сверху вниз, то тросы в форме буквы V от привода расходятся в стороны и вверх. Настроил натяжение так чтобы при "простреле" взглядом по рейке не было видно ни малейшего изгиба. Вот похоже привод подпрыгивает вверх, когда тужится упереться в передний упор, протите за тафталогию. С утра не было возможности посмотреть на месте, в обед со стремянки разгляжу куда что изгибается. Ещё раз огромное спасибо, а то начал уже пользоваться режимом "проветривание" вместо закрывания.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Vadman

Гость
Регистрация
12 Окт 2013
Сообщения
15
Реакции
5
Адрес
Сатка
Прослабил тросики-растяжки, которые держали привод от провисания на длинной рейке - уже несколько дней нет нареканий. Так что дело однозначно в крепеже рейки.
Всем спасибо за внимание!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу