Пол года назад "шабашной организацией" были смонтированны секционные ворота на гараж частного дома. После чего был простой (примерно пол года). Сейчас поведение ворот оставляет желать лучшего. Не дозакрывают сантиметров 5. При перепрограммировании привода (sectional - 1200), циклов 20, работают нормально. После чего проблема возвращается. Установка усилия на максимум результатов не дала.
Помогите понять причину !
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Пол года назад "шабашной организацией" были смонтированны секционные ворота на гараж частного дома. После чего был простой (примерно пол года). Сейчас поведение ворот оставляет желать лучшего. Не дозакрывают сантиметров 5. При перепрограммировании привода (sectional - 1200), циклов 20, работают нормально. После чего проблема возвращается. Установка усилия на максимум результатов не дала.
Помогите понять причину !

какой размер ворот?


1) посмотреть в ручном режиме ворота легко ходят без усилия и рывков?

2) перенастроить привод.

3) посмотрите на месте ли на рейке "фиксатор концевика цепной DHG010" красное сердечко, который и отвечает за концевые положения.

4) напряжение в сети норма и не скачет?
 

Владимир Я

Гость
Регистрация
11 Дек 2013
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Казань
Ворота примерно 2Х2 метра.
1) В ручном режиме ходят без усилия и прочих недостатков.
2) привод перенастраивал несколько раз см.выше.
3) Фиксатор концевика стоит по умолчанию (как было). А вот находится ли он на месте не скажу, так как не знаю как это определить.
4) за напряжение тоже не могу поручится.
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Ворота примерно 2Х2 метра.
1) В ручном режиме ходят без усилия и прочих недостатков.
2) привод перенастраивал несколько раз см.выше.
3) Фиксатор концевика стоит по умолчанию (как было). А вот находится ли он на месте не скажу, так как не знаю как это определить.
4) за напряжение тоже не могу поручится.

а зачем для таких маленьких ворот привод на 12 м2 ?


3) он на цепи в виде сердечка в диаметре примерно 2 см (см. приложение стр. 3)

4) проверьте напругу и если скачет ставьте стабилизатор
 

Вложения

  • з.ч. SE-1200.pdf
    397.5 KB · Просмотры: 889

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
сори, SE-1200 на 16м2, а у вас 4м2, SE-500 подошёл бы выше крыши
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Владимир Я

Гость
Регистрация
11 Дек 2013
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Казань
Привод выбирался сторонней организацией и мотивы мне неизвестны. Фиксатор концевика стоит. Но в нужном ли месте ? Я не знаю как определить.
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Вызвать "нешабашников" попробуйте. Этот метод должен помочь.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Не знаю, как устроен SE-1200, но похожая ситуация была на ASG-1000. Оказалось, что лопнуло магнитное кольцо энкодера, установленное на валу электродвигателя. Возможно, "шабашники" поэтому и поставили Вам этот привод в надежде, что с маленькими воротами косяк уйдет.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
2014-08-17_193314.jpg
 

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
Не знаю, как устроен SE-1200, но похожая ситуация была на ASG-1000. Оказалось, что лопнуло магнитное кольцо энкодера, установленное на валу электродвигателя..
у меня подобная ситуация была на Найсовскм приводе, году 2001, кажется Климбер привод звался,.. какие толкь танцы с бубнами не устраивал, (в том числе и замена платы), даже проворачивал барабаны,.. все равно после несколько дней эксплуатации находил реалную нижнюю точку, и отступал от нее 5 см и делал щель :)
вопрос тогда решился установкой бесперебойника.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Это не совет. Просто показал где оно прячется. :))
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,273
Реакции
731
Адрес
Новосибирск
полотно точно без усилий в ручном режиме опускается до нижней точки? ослабь прижим роликов. под каким углом тяга от привода прикреплена к полотну при закрытых воротах? нет ли перекоса полотна в проеме, хотя трудно на 2#2 воротах ( или ворота больше чем 2#2) сделать перекос но все же проверить натяжение тросов.
вариант поменять привод предлагали?
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
не забудьте отписаться если решите свою проблему, уж очень интересно что в итоге было.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь

Практикант

Специалист
Регистрация
6 Ноя 2020
Сообщения
213
Реакции
82
Адрес
Петрова 13
полотно точно без усилий в ручном режиме опускается до нижней точки? ослабь прижим роликов. под каким углом тяга от привода прикреплена к полотну при закрытых воротах? нет ли перекоса полотна в проеме, хотя трудно на 2#2 воротах ( или ворота больше чем 2#2) сделать перекос но все же проверить натяжение тросов.
вариант поменять привод предлагали?
А под каким углом тяга должна быть?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"