ВОРОТА ФОРУМ

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Тематические разделы > Секционные гаражные ворота > Секционные ворота Алютех
Регистрация Альбомы участников Участники Календарь Поиск Сообщения за день Отметить все разделы как "прочитаны"
­­­­­

Отвечает официальный представитель Алютех

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.11.2012, 18:05   #441
Представитель Каскад
 
Регистрация: 12.01.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 198
Репутация общая: 62
Репутация в разделе: 28
По умолчанию

Сообщение от Alutech Посмотреть сообщение
Обещали - сделали!

В ассортимент введены заглушки, которые обеспечивают дополнительную герметизацию проема в зоне боковых уплотнителей и защищают от нежелательных потерь тепла в зоне соединения сэндвич-панелей (см. вложенный файл).

Обращаю внимание, что заглушки теперь поставляются в стандартном комплекте ворот - БЕЗ надбаки к цене! Ворота, произведенные в Минске комплектуются заглушками с 20 ноября. В ближайшее время начнут использовать заглушки заводы в Киеве и Новосибирске.
Спасибо.
__________________
kaskadplus.com.ua
Granat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 00:25   #442
Эксперт
 
Регистрация: 10.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 3,003
Репутация общая: 2145
Репутация в разделе: 1558
По умолчанию

Сообщение от Alutech Посмотреть сообщение
Обещали - сделали!

В ассортимент введены заглушки, которые обеспечивают дополнительную герметизацию проема в зоне боковых уплотнителей и защищают от нежелательных потерь тепла в зоне соединения сэндвич-панелей (см. вложенный файл).

Обращаю внимание, что заглушки теперь поставляются в стандартном комплекте ворот - БЕЗ надбаки к цене! Ворота, произведенные в Минске комплектуются заглушками с 20 ноября. В ближайшее время начнут использовать заглушки заводы в Киеве и Новосибирске.
Судя по чертежу заглушка имеет ширину боковой накладки, а должна быть раза в 2 шире, так как причина "света" в другом (см. чертеж). Несомненно, новая заглушка решает часть проблемы со "светом" на стыке панелей, но не решает проблему в корне. Уплотнитель должен прилегать к плоскости...
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (13.0 Кб, 279 просмотров)
titov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 5
Старый 05.12.2012, 18:53   #443
Представитель Алютех (секц. ворота, роллеты)
 
Аватар для Alutech
 
Регистрация: 21.10.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 751
Репутация общая: 746
Репутация в разделе: 587
По умолчанию

Сообщение от titov Посмотреть сообщение
Судя по чертежу заглушка имеет ширину боковой накладки, а должна быть раза в 2 шире, так как причина "света" в другом (см. чертеж). Несомненно, новая заглушка решает часть проблемы со "светом" на стыке панелей, но не решает проблему в корне. Уплотнитель должен прилегать к плоскости...
Ваше предложение вполне разумное, но есть одно НО... Если заглушка будет шире боковой накладки, то возникает проблема с надежностью фиксации заглушки. Естественно, что предложенный вами вариант рассматривался первым, но после испытаний пришлось вносить корректировки в проект.

Приятно, что участники форума серьезно подходят к изучению всех наших новинок (+1). Ждем обратной связи о других новинках.
__________________
АЛЮТЕХ - воротные и роллетные системы, алюминиевые профильные системы, отливы, шлагбаумы, автоматика для ворот и роллет, перегрузочное оборудование.
Alutech вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 05.12.2012, 19:51   #444
Представитель Каскад
 
Регистрация: 12.01.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 198
Репутация общая: 62
Репутация в разделе: 28
По умолчанию

Сообщение от Alutech Посмотреть сообщение
Ваше предложение вполне разумное, но есть одно НО... Если заглушка будет шире боковой накладки, то возникает проблема с надежностью фиксации заглушки. Естественно, что предложенный вами вариант рассматривался первым, но после испытаний пришлось вносить корректировки в проект.

Приятно, что участники форума серьезно подходят к изучению всех наших новинок (+1). Ждем обратной связи о других новинках.
А зачем тогда вообще нужна заглушка? Я так понимаю в вашей организации поменялся человек, который пишет ответы на форуме. Сейчас возобновляем разговор: проблема была с уплотнением впадинок панели на полотне "гофр", как вариант пользователи этого форума предлагали увеличить внешний бортик боковой заглушки (тот, который скользит по резинке стойки). Это бы дало следующие позитивные результаты - во-первых лучшая герметичность стыка стойки и полотна, во-вторых не вытиралась бы краска на полотне в месте примыкания бокового уплотнителя. Ваш предшественник объявил что конструкция дорабатывается, затем тестируется, а лишь затем идет в производство. Такая деталька, как кусочек пластика для герметизации стыков ламелей, конечно требует внимания, но это не выход из положения. Все равно спасибо, что пытаетесь что-то изменять.
__________________
kaskadplus.com.ua
Granat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 16:19   #445
Представитель Алютех (секц. ворота, роллеты)
 
Аватар для Alutech
 
Регистрация: 21.10.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 751
Репутация общая: 746
Репутация в разделе: 587
По умолчанию

Сообщение от Granat Посмотреть сообщение
А зачем тогда вообще нужна заглушка? Я так понимаю в вашей организации поменялся человек, который пишет ответы на форуме. Сейчас возобновляем разговор: проблема была с уплотнением впадинок панели на полотне "гофр", как вариант пользователи этого форума предлагали увеличить внешний бортик боковой заглушки (тот, который скользит по резинке стойки). Это бы дало следующие позитивные результаты - во-первых лучшая герметичность стыка стойки и полотна, во-вторых не вытиралась бы краска на полотне в месте примыкания бокового уплотнителя. Ваш предшественник объявил что конструкция дорабатывается, затем тестируется, а лишь затем идет в производство. Такая деталька, как кусочек пластика для герметизации стыков ламелей, конечно требует внимания, но это не выход из положения. Все равно спасибо, что пытаетесь что-то изменять.
Представитель ГК "Алютех", отвечающий на вопросы форумчан, не изменился (по крайней мене по тематике "секционные ворота")
Вы абсолютно верно отметили, ранее я писал, что мы ищем решение, тестируем и запускаем его в производство. Так все и происходило: после разработки заглушек провели их тестирование, откорректировали КД, снова протестировали уже измененную конструкцию заглушек и только после этого запустили их в серию.
Предложенный Вами вариант увеличения внешнего бортика боковой накладки также рассматривался нами, но был отклонен по следующей причине: как вы знаете, воротное полотно имеет определенный ход по горизонтали. В случае, когда неверно установлены дистанционные кольца или не установлены вовсе, то этот ход будет несколько сантиметров. Если увеличить размер боковой накладки, то она может вылазить из под вертикального бокового уплотнителя (в результате горизонтального смещения полотна). Боковая накладка белого цвета, а полотно может быть любого цвета. Клиенты не будут в восторге от такого сочетания.
Плюс не будем забывать о плохо подготовленных проемах, которые у нас встречаются довольно часто. Кривой проем еще больше увеличивает риск "выпячивания" боковой накладки из-под уплотнителя.
Поэтому вариант с эластичными резиновыми заглушками является оптимальным. Он решает основную проблему - зазор между боковыми накладками смежных панелей.
__________________
АЛЮТЕХ - воротные и роллетные системы, алюминиевые профильные системы, отливы, шлагбаумы, автоматика для ворот и роллет, перегрузочное оборудование.
Alutech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 19:40   #446
Представитель Каскад
 
Регистрация: 12.01.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 198
Репутация общая: 62
Репутация в разделе: 28
По умолчанию

Сообщение от Alutech Посмотреть сообщение
Представитель ГК "Алютех", отвечающий на вопросы форумчан, не изменился (по крайней мене по тематике "секционные ворота")
Вы абсолютно верно отметили, ранее я писал, что мы ищем решение, тестируем и запускаем его в производство. Так все и происходило: после разработки заглушек провели их тестирование, откорректировали КД, снова протестировали уже измененную конструкцию заглушек и только после этого запустили их в серию.
Предложенный Вами вариант увеличения внешнего бортика боковой накладки также рассматривался нами, но был отклонен по следующей причине: как вы знаете, воротное полотно имеет определенный ход по горизонтали. В случае, когда неверно установлены дистанционные кольца или не установлены вовсе, то этот ход будет несколько сантиметров. Если увеличить размер боковой накладки, то она может вылазить из под вертикального бокового уплотнителя (в результате горизонтального смещения полотна). Боковая накладка белого цвета, а полотно может быть любого цвета. Клиенты не будут в восторге от такого сочетания.
Плюс не будем забывать о плохо подготовленных проемах, которые у нас встречаются довольно часто. Кривой проем еще больше увеличивает риск "выпячивания" боковой накладки из-под уплотнителя.
Поэтому вариант с эластичными резиновыми заглушками является оптимальным. Он решает основную проблему - зазор между боковыми накладками смежных панелей.
А что Алютех до сих пор комплектует гаражные ворота дистанционными кольцами? Тогда нарисуйте, куда их вставлять. Речь о промышленных воротах мы не ведем, мы обсуждаем гаражные ворота, к которым требования повыше. Даже с боковым ходом в 10 мм боковая заглушка не вылезет за пределы боковой резинки никак, поскольку внешний лепесток резинки (самый длинный) 25 мм. У Хермана боковая заглушка шире алютеховской в 2 раза, а резинка...- да ее вообще почти нет! Ну хотя да, немцы они же того наверное - не понимают что делают, не зря ж мы у них войну выиграли.
__________________
kaskadplus.com.ua
Granat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 00:28   #447
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,193
Репутация общая: 2651
Репутация в разделе: 2317
По умолчанию Про ворота

Вопрос: почему в комплекте с воротами идут пластиковые заглушки для гофра только на одну секцию, если секций больше в воротах?
Почему такие короткие и мягкие Г-образные крепления для горизонтальных направляющих? Неужели нельзя было сделать их такой же длинны, как у Хёрман, раз уж передрали их с Хёрмана?
Болтики-шурупчики специально с запасом идут? Может и не закрутил неск. штук, но их реально много осталось и всегда оставалось.
Для чего на воротах 5метровой ширины идет 2 кронштейна с подшипником, если все 4 пружины с креплением и так?
Почему при соединении вертикальных стоек планкой верхней и профилем внизу, внизу расстояние между стойками уже, чем наверху не менее, чем на 10мм? и так не первый раз?
Почему уплотнители вертикальные и горизонтальный всегда длиннее, чем надо?
При одинаковых параметрах, Хёрман значительно быстрее и легче собирается...
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 08:04   #448
Участник покинул проект
 
Регистрация: 24.02.2012
Адрес: Ростов-на-Дону
Возраст: 50
Сообщений: 1,434
Репутация общая: 581
Репутация в разделе: 244
По умолчанию

Сообщение от 1971 Посмотреть сообщение
болтики-шурупчики специально с запасом идут? может и не закрутил неск. штук, но их реально много осталось и всегда оставалось.
...
Зачем же такое писать? Теперь всегда не будет хватать, а с рекламациями ооочень туго...
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 09:56   #449
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,193
Репутация общая: 2651
Репутация в разделе: 2317
По умолчанию

А они типа не знают...
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 10:14   #450
Добровольно покинул Форум
 
Аватар для Dialog
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 4,341
По умолчанию

Сообщение от 1971 Посмотреть сообщение
болтики-шурупчики специально с запасом идут? может и не закрутил неск. штук, но их реально много осталось и всегда оставалось.
Какой же Вы спец, если после сборки не осталось ни одной лишней запчастюли или болтика... :))
Реально, у Алютеха остается небольшая кучка болтиков-шурупчиков, но нам как-то не в падлу.
Dialog вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
алютех ворота ворота алютех гаражные ворота гарантия запчасти инструкция калитка монтаж обслуживание отвечает официальный представитель алютех отзывы о воротах алютех представительство приводы для ворот промышленные ворота промышленые пружины радио 8113umpi отзывы роллеты рольставни торсионная пружина торсионные пружины форум alutech
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Официальный представитель Roger Technology Nes Приводы Roger для откатных ворот 120 30.05.2016 09:40
Официальный представитель Roger Technology. Nes Приводы Roger для распашных ворот 71 16.01.2015 11:16
Официальный представитель Roger Technology. Nes Автоматика Roger для секционных ворот 14 25.06.2013 11:55
Стоимость монтажных работ svlspb Общие вопросы 16 20.09.2012 12:27
BUILDEX-2012 (Москва) Alutech Выставки, мероприятия 23 25.04.2012 12:19



Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.