BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Добрый день, коллеги.
В ответ на разгоревшуюся жаркую дискуссию могу сообщить следующее:
1. Вертикальные направляющие должны быть параллельны после сборки "вертикальной рамки" (2 направляющие + нащельник + мерная планка).
2. Если наблюдается трапеция, то надо разбираться почему. Причины может быть 2:
- ошибка в расчетной программе
- ошибка при производстве
3. Вчера рассчитали несколько гаражных ворот. По программе размеры сходятся до миллиметра.
4. Сегодня ОТК выброчно проведет контрольные замеры на производстве.

Важно: для выявления причины отклонения от КД прошу в личку сообщить номера ворот, где наблюдалось отсутствие параллельности вертикальных направляющих на монтаже. Также прошу сообщить ориентировочную разницу в длине нащельника и мерной планки в мм.
После этого еще раз проверим расчет и все станет ясно.
В любом случае уже сейчас информация доведена до производственного департамента, чтобы рабочие были предельно внимательны при изготовлении мерной планки и нащельника.

Жду номера ворот. Вы нам очень этим поможете разобраться в ситуации. Спасибо.

Спасибо. Наконец-то.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Добрый день, коллеги.
В ответ на разгоревшуюся жаркую дискуссию могу сообщить следующее:
1. Вертикальные направляющие должны быть параллельны после сборки "вертикальной рамки" (2 направляющие + нащельник + мерная планка).
2. Если наблюдается трапеция, то надо разбираться почему. Причины может быть 2:
- ошибка в расчетной программе
- ошибка при производстве
3. Вчера рассчитали несколько гаражных ворот. По программе размеры сходятся до миллиметра.
4. Сегодня ОТК выброчно проведет контрольные замеры на производстве.

Важно: для выявления причины отклонения от КД прошу в личку сообщить номера ворот, где наблюдалось отсутствие параллельности вертикальных направляющих на монтаже. Также прошу сообщить ориентировочную разницу в длине нащельника и мерной планки в мм.
После этого еще раз проверим расчет и все станет ясно.
В любом случае уже сейчас информация доведена до производственного департамента, чтобы рабочие были предельно внимательны при изготовлении мерной планки и нащельника.

Жду номера ворот. Вы нам очень этим поможете разобраться в ситуации. Спасибо.

Могу сказать( и я думаю многие поддержат), что это проблема всех гаражных ворот Алютех. Она существовала вплоть с 2005-2006 года. Как с этим столкнулись, так и перестали монтировать направляющие по инструкции.
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Могу сказать( и я думаю многие поддержат), что это проблема всех гаражных ворот Алютех. Она существовала вплоть с 2005-2006 года. Как с этим столкнулись, так и перестали монтировать направляющие по инструкции.

И ты так долго молчал? Терпелииивый!:smile3:
Мы с таким столкнулись, когда растяжки пошли (год ужо не помню). На конструкторские чудеса и списали.
Хотя, мы ворота, в основном, получаем с Новосиба.
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Я воротами с лета 2008 занимаюсь. Воот...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
Могу сказать( и я думаю многие поддержат), что это проблема всех гаражных ворот Алютех. Она существовала вплоть с 2005-2006 года. Как с этим столкнулись, так и перестали монтировать направляющие по инструкции.

Вот вот, я уже 15 минут читаю, и не могу понять, неужели это такая великая новость. Даже не сразу понял про какой такой "конструкторский клин" разговариваем. Так что я поддерживаю.
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
если бы Вы занимались воротами, скажем, с 2000-го, Вы бы тоже не придали этому значения? )))))))

Так я и говорю, что раньше не было такого у меня. Своими руками ворот немало поставил, все в уровне было. А вчерась спросил снова у монтажников про напрвляйки, говорят. постоянно вертикалки не в уровне. Если вы считаете, что неправильно что-то, что ж раньше тему не подняли?
 

Granat

Добровольно покинул Форум
Регистрация
12 Янв 2012
Сообщения
191
Реакции
62
Адрес
Харьков
Вот вот, я уже 15 минут читаю, и не могу понять, неужели это такая великая новость. Даже не сразу понял про какой такой "конструкторский клин" разговариваем. Так что я поддерживаю.

У хермана такая же фигня была, вот все и думали что задумка такая.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,302
Реакции
2,140
Адрес
Кемерово
Добрый день!
Вчера столкнулся с такой проблемой: Заказчик запрашивает цвет внутренней стороны панели секционных ворот, чтобы заказать отделку стен в тот же цвет.
По всем каталогам и прайсам указан цвет, приближенный к RAL 9002. Панели старого образца («гладкая» с горизонтальными полосами) имели приближенный оттенок к данному RALу.
Панель нового образца (woodgrain с горизонтальными полосами) имеют совершенно другой оттенок внутренней поверхности, к RAL 9002 не имеющий никакого отношения..
 

Вложения

  • IMG_0883.jpg
    IMG_0883.jpg
    987.1 KB · Просмотры: 137
  • IMG_0884.jpg
    IMG_0884.jpg
    811.7 KB · Просмотры: 120
  • IMG_0885.jpg
    IMG_0885.jpg
    971.9 KB · Просмотры: 120

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Спасибо за номер ворот. Проверим по расчетам.
А "свежих" номеров ворот нет? За 1,5 года многое менялось в программе расчета.

Будут. Просто вчера клиенту ролллеты сдавал, ворота летом складские ему ставили. Кто знает, сколько они могли бы еще пролежать на складе в Екате... Там клин хорошо видно, сразу номер и записал.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Будут. Просто вчера клиенту ролллеты сдавал, ворота летом складские ему ставили. Кто знает, сколько они могли бы еще пролежать на складе в Екате... Там клин хорошо видно, сразу номер и записал.

Проверили расчет. В номинале разница нащельника и мерной планки получилась в 2 мм.
Внесем корректировки в расчеты ворот серии STANDARD в марте месяце (при обновлении программы GatesCust).
А "клин хорошо виден" - это в мм сколько? 2 мм или более?
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Добрый день!
Вчера столкнулся с такой проблемой: Заказчик запрашивает цвет внутренней стороны панели секционных ворот, чтобы заказать отделку стен в тот же цвет.
По всем каталогам и прайсам указан цвет, приближенный к RAL 9002. Панели старого образца («гладкая» с горизонтальными полосами) имели приближенный оттенок к данному RALу.
Панель нового образца (woodgrain с горизонтальными полосами) имеют совершенно другой оттенок внутренней поверхности, к RAL 9002 не имеющий никакого отношения..

Цвет внутреннего листа панели действительно светлее, чем RAL9002. Будем вносить кооректировки в тех. документацию.
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Как Вы думаете, можно-ли использовать блок ручного подьема ворот HKU-1 на мойке вместо цепного редуктора. Ворота 2850*2710 с калиткой.Удастся-ли открывать ворота так, чтобы проем не занижался?
 

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Как Вы думаете, можно-ли использовать блок ручного подьема ворот HKU-1 на мойке вместо цепного редуктора. Ворота 2850*2710 с калиткой.Удастся-ли открывать ворота так, чтобы проем не занижался?

1. Если ворота промышленные, то свеса полотна не будет (кроме низких типов монтажей).
2. Если Вы хотите установить на мойку гаражные ворота, то:
2.1. Мы настоятельно рекомендуем НЕ делать этого. Гаражные ворота не предназначены для такой эксплуатации.
2.2. Блок HKU-1 не обеспечит уменьшение свеса полотна.
2.3. В блоке HKU-1 используется канат, который в условиях мойки будет постоянно намокать, что скажется на его ресурсе.
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Проверили расчет. В номинале разница нащельника и мерной планки получилась в 2 мм.
Внесем корректировки в расчеты ворот серии STANDARD в марте месяце (при обновлении программы GatesCust).
А "клин хорошо виден" - это в мм сколько? 2 мм или более?

Напрошусь в гости, померяю. На глаз хорошо видно, не в 2 мм разница.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"