Доброго вечера.
Люди добрые подскажите.Упустил одну деталь.Не каждый день такие заказы.)А жаль)
Проём 4250х3600. Сама притолока 600. А вот брус (потолок) лежит на расстоянии двух блоков 400-430 от светового проёма.
По монтажным размерам стандартного монтажа указано проём >4000 притолока должна быть 540.
На память не помню как пойдут горизонтальные направляющие. Проще сказать на каком расстоянии от пола они будут. НЕ 4250+540 же?Там жеж ещё торсион?
 

Тимофей

Специалист
Регистрация
12 Авг 2013
Сообщения
243
Реакции
61
Адрес
Республика Татарстан
а я тут посмотрел...чему верить?
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    469.5 KB · Просмотры: 125
  • 2.jpg
    2.jpg
    676.4 KB · Просмотры: 123

Тимофей

Специалист
Регистрация
12 Авг 2013
Сообщения
243
Реакции
61
Адрес
Республика Татарстан
530 в прайсах - это размер вместе с торсионном получается. выходит горизонтальные ниже ровно на высоту механизма?верно изрекаю?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
530 в прайсах - это размер вместе с торсионном получается. выходит горизонтальные ниже ровно на высоту механизма?верно изрекаю?
Херман бери. еще у них есть самый лучший в мире механизм низкого подъема, всего 200мм требуется для промышленных ворот!

схема с перемычкой 430 на херман прилагается.
 

Вложения

  • форум.pdf
    265.3 KB · Просмотры: 170

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
530 в прайсах - это размер вместе с торсионном получается. выходит горизонтальные ниже ровно на высоту механизма?верно изрекаю?

направляющие пойдут выше на 60-70 мм.... Т.е. если даже считать 540 - 180( торсион) +60 - то как раз попадаешь под брус..... Но есть еще одна закавырка - верхняя панель она может проходить выше верхней кромки направляющей за счет выноса кронштейна верхнего ролика. И выясняется это уже в процессе монтажа. Но выход тоже есть: идешь в Херман и покупаешь их складывающийся верхний кронштейн.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

VeniaminX

Почти свой
Регистрация
15 Окт 2013
Сообщения
378
Реакции
226
Адрес
Оренбург
530 - расстояние необходимое для крепления торсиона. Как выше сказал Евгений70, все замечательно поместится. Направляющие пройдут ниже балок. И не нужно никаких складывающихся кронштейнов... Ну может верхний уплотнитель будет чуть задевать за балки...
 

Тимофей

Специалист
Регистрация
12 Авг 2013
Сообщения
243
Реакции
61
Адрес
Республика Татарстан
сегодня заказано ProTrend (стандартный), всё что можно пересмотрел.
GatesCust выдал необходимую притолоку 420, но это ProPlus.
брус можно и пильнуть на край.он там только для ворот, нагрузки на него никакой.

P.S. всё равно поставлю...)
 

Тимофей

Специалист
Регистрация
12 Авг 2013
Сообщения
243
Реакции
61
Адрес
Республика Татарстан
Не забыл.
фотоотчёт исчёз бесследно, удалили "добрые" ручёнки. Осталось две фотки и те с телефона, думал мож поеду туда (город другой) пофоткаю, но так и не удалось.

по теме:
первую балку пришлось подпиливать 6-7см, под кронштейны и барабаны, пружины были впритирку.

Вспомним:
в теме "Секционные ворота Алютех TREND"

ещё мнение...
извинюсь забыл поделиться...
Секционные ворота Алютех стандартный монтаж. Притолока
кто читать не желает...был вопрос по притолоке в ProTrend... в итоге ворота встали...брус правда подпиливать не много пришлось...и притолоку мастерить и брусков креплённых болтами к основному... (фото у монтажника, выложу.)
Муфта нерегулируемая...,в принципе этого и ожидал ... но проблем с торосом не возникло...взвели по шильде + 0.5 всё отлично.
Единственное что не понравилось и была возня лишняя, так это то, что отверстия на роликодержателе расположены слишком близко к оси роликодержателя. И при постановки снизу болта, а сверху гайки для затяжки никак не удалось её затянуть, никакой ключ и головка не залезли. Итог перевернул болт, гайку снизу и ковырялся ключом внутри роликовой опоры...
Кстати (что у пром.., что у гаражки) заметил выпуклость панелей в сторону проёма (концы трудновато прижать к уплотнителю). Только не говорите, что при транспортировке. Вожу всё горизонтально (на поддонННах!!!), ничего не кладу на полотно
(научен уже! В рекламации отказано. Что скажет представитель?)

Ещё по гаражному тренду: ну никак не получается осуществить ПОЛНОЕ открытие ворот с С-профилем на конце. Тяга привода упирается в профиль, а проём полностью не открыт. Приходится его демонтировать...такое чувство, что горизонтальные направляющие укоротили до невозможного...(повторюсь! тренд!)
Кто сталкивался???

Муфты регулируемые.
Ролик с роликодержателем крепим по-прежнему БОЛТ сверху Гайка снизу
Выпуклость встречается но крайне редко, оочень редко.

по гаражке исправлено вроде как...горизонтальные направляющие идут в норме даже сказал бы с запасом:acute:
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Тимофей

Специалист
Регистрация
12 Авг 2013
Сообщения
243
Реакции
61
Адрес
Республика Татарстан
Фото забыл. Ну тут и смотреть то особо нечего. Кто ж такого не видел.
Если можно, тему не закрывайте...с меня фотоочёт...:smile3:
 

Вложения

  • IMG_20150707_091320.jpg
    IMG_20150707_091320.jpg
    1.4 MB · Просмотры: 129
  • IMG_20150707_091449.jpg
    IMG_20150707_091449.jpg
    1.5 MB · Просмотры: 91
Сверху Снизу