Блок управления роллетными воротами (FUS 30207;Н28-197, версия ПО Г5Г) выдаёт ошибку F.752. Провода проверяли. Электроника исправна. S200 в положении ON. Счётчик рабочих циклов (Р000): 1407093. Счётчик циклов до ТО (Р005): -1. Режим автоматика (Р980): 0. Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0. Ввод пароля Р999: 0002. Пробовал вводить 0000, 0001, 0003. Уходит в режим ограниченных параметров. Доступ к вводу пароля появляется после повторного включения при S200=ON. Что посоветуете?
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Блок управления роллетными воротами (FUS 30207;Н28-197, версия ПО Г5Г) выдаёт ошибку F.752. Провода проверяли. Электроника исправна. S200 в положении ON. Счётчик рабочих циклов (Р000): 1407093. Счётчик циклов до ТО (Р005): -1. Режим автоматика (Р980): 0. Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0. Ввод пароля Р999: 0002. Пробовал вводить 0000, 0001, 0003. Уходит в режим ограниченных параметров. Дроступ к вводу пароля появляется после повторного включения при S200=ON. Что посоветуете?

А как проверили что электроника исправна??
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Блок управления роллетными воротами (FUS 30207;Н28-197, версия ПО Г5Г) выдаёт ошибку F.752. Провода проверяли. Электроника исправна. S200 в положении ON. Счётчик рабочих циклов (Р000): 1407093. Счётчик циклов до ТО (Р005): -1. Режим автоматика (Р980): 0. Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0. Ввод пароля Р999: 0002. Пробовал вводить 0000, 0001, 0003. Уходит в режим ограниченных параметров. Дроступ к вводу пароля появляется после повторного включения при S200=ON. Что посоветуете?

S200 при работе в off -- в ON для входа в изменение параметров
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Блок управления роллетными воротами (FUS 30207;Н28-197, версия ПО Г5Г) выдаёт ошибку F.752. Провода проверяли. Электроника исправна. S200 в положении ON. Счётчик рабочих циклов (Р000): 1407093. Счётчик циклов до ТО (Р005): -1. Режим автоматика (Р980): 0. Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0. Ввод пароля Р999: 0002. Пробовал вводить 0000, 0001, 0003. Уходит в режим ограниченных параметров. Дроступ к вводу пароля появляется после повторного включения при S200=ON. Что посоветуете?

Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0.-- Счётчик циклов до ТО (Р005): -1.-- Настройка –1 означает, что счетчик технического
обслуживания до сих пор не был активирован.
 

akademik

Гость
Регистрация
27 Май 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Брест, Беларусь
А как проверили что электроника исправна??
Дискретные элементы проверял поэлементно, на микросхемах уровни напряжений правдоподобные, хотя не уверен ещё, что на оптопарах всё правильно.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Дискретные элементы проверял поэлементно, на микросхемах уровни напряжений правдоподобные, хотя не уверен ещё, что на оптопарах всё правильно.

F752 Блокировка по времени при передаче протокола :
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
F752 Блокировка по временипри передаче протокола :

Дефект / обрыв шины интерфейса
Неисправность датчика абсолютных значений блока оценки
результатов
Дефектное оборудование или сильные помехи
Экранировать управляющую линию
Установить на тормоз резистивно-емкостное звено (100 Ω+100 нФ)
 

akademik

Гость
Регистрация
27 Май 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Брест, Беларусь
Поставили другой однотипный блок. С теми же проводами и датчиками всё работает. Неисправности предшествовало заклинивание тормоза на двух роллетах в один день с разницей между событиями около получаса. Приезжали горе-мастера, которые обслуживают данное оборудование по договору. Они диагностировали якобы неисправность выпрямляющего моста на тормозе. Поставили вместо якобы неисправного новый (на оба блока, т.е 2 моста диодных). Оказалось, там и должно было быть 110 В, а не 220. В итоге сгорел один из тормозов, а через некоторое время и второй. Тогда они стали интересоваться по своим какналам и с удивлением констатировали, что выпрямитель работал правильно. Сейчас работают другие блоки, а всё остальное осталось без изменений, в том числе и "старые", родные выпрямители. Как проверить, где неисправность, в плате с микропроцессором, или в плате блока питания и управления двигателем?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Поставили другой однотипный блок. С теми же проводами и датчиками всё работает. Неисправности предшествовало заклинивание тормоза на двух роллетах в один день с разницей между событиями около получаса. Приезжали горе-мастера, которые обслуживают данное оборудование по договору. Они диагностировали якобы неисправность выпрямляющего моста на тормозе. Поставили вместо якобы неисправного новый (на оба блока, т.е 2 моста диодных). Оказалось, там и должно было быть 110 В, а не 220. В итоге сгорел один из тормозов, а через некоторое время и второй. Тогда они стали интересоваться по своим какналам и с удивлением констатировали, что выпрямитель работал правильно. Сейчас работают другие блоки, а всё остальное осталось без изменений, в том числе и "старые", родные выпрямители. Как проверить, где неисправность, в плате с микропроцессором, или в плате блока питания и управления двигателем?

Была подобная проблема но на блоке B460 FU - тогда вышла из строя плата питания. Проверяли блок в сервис центре Херманн путем замены плат и проверке работы- по внешнем признакам и путём поэлементной проверки ничего не дало. По ошибке тоже указывал на датчик абсолютных значений.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Перелистайте пожалуйста все параметры, которые у Вас есть с P.981 до P.998. В одном из этих параметров (они у всех производителей отличаются) должна стоять версия программного обеспечения или тип ворот, лучше все значения выписать. После поставьте P.990 на 1 - заводские настройки. Блок программируется несколько секунд. Теперь запрограммируйте выше обозначенные параметры выписанными Вами значениями. Если ошибка не появляется - можно пробовать ехать. Если вдруг что-то не работает как надо - списать все специфические настройки с рабочего блока и запрограммировать.
 