Вызвали одного человека из фирмы, которая нам устанавливала данную автоматику, он пришел, ввел пароль 0002 (по стандарту 0001), после введения нового пароля, открылись дополнительные настройки, указал в этих настройках, что у нас защитной планки нет (что бы не вылазила ошибка, разрыв защитной планки, так как у нас её нет), ошибки исчезли, затем он настроил положения ворот в открытом состоянии и закрытом. Все ! Вопрос был в пароле, который открыл дополнительные настройки.
P/S мы пробовали пароль 1234, FFFF, 0000, 0001 ... а оказывается, нужно было попробовать 0002. Вот и все, причина была в том, что слетели настройки.
Вопрос закрыт, всем СПАСИБО )) !
И еще ! У него был мануал, Русская версия руководство по эксплуатации TST FUS - она была отлична от английской версии, и от русской версии TST WU ! Естественно он её нам не дал, сказал что она очень дорого стоит, что это его хлеб и т.д. .... Если у кого есть, буду признательно благодарен !
http://en.becker-antriebe-partner.de/downloads/A35AE_FU-A60AE_FU_mit_TST_FUS_GB.pdf - ссылка на PDF файл системы TST FUS на английском языке (то что мне было нужно) необходимо найти тоже самое, но на русском. У кого есть, дайте ссылочку пожалуйста !