Почти свой
размер проема 4,6*6,5h. Измеренная нагрузка на краю створки динамическая 380кг, принимать для расчетов 500 кг. Это соответствует давлению 79 кгс/м кв., что соответствует скорости ветра 35м/с.
По поводу мегадора: они заявляют на стандартные изделия 1,6 кПа или 163 кг/м кв. Но это я так понимаю статика. При каком они могут работать?
Не понял, что эти расчеты означают и в чем вопрос... Вы хотите сказать, что данные ворота установлены в месте где бывают ветра 35 м/с? Крыша на этом здании не улетает во время таких ветров?
Я не знаю при каком максимально ветре могут работать мегадоры, и в стандарте у них вроде как 0,7 кПа, больше это уже опция. Скорее всего производитель требует не открывать ворота при ветре более 20 или 25 м/с. Не думаю, что это значит, что они работать не будут, но требование такое наверняка есть.