| | #1 | ||
| Посетитель Регистрация: 11.09.2011 Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 6
Репутация: 0 | как правильно организовать на блоке управления HEAD функцию электромагнитного замка, выхода под замок есть №13 и №14, а напряжения на них нет, не в закрытом состояние, не в момент открывания! Что делать? Заранее благодарен !!! | ||
| | |
Реклама на ВоротаФорум | |
| | |
| | #2 | ||
| Инженер Регистрация: 21.08.2010 Адрес: Азов
Сообщений: 1,976
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 168 | | ||
| | |
| | #3 | ||
| Посетитель Регистрация: 11.09.2011 Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 6
Репутация: 0 |
Николай Иванович, ВАМ что трудно помочь молодому поколению, или вы не сталкивались с такими ситуациями? Я просто прошу совета у опытных людей!
| ||
| | |
| | #4 | |||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,905
Репутация: 208 | Цитата:
Там еще должны быть буковки. А пока: Разблокировать приводы и одним пальчиком медленно открыть-закрыть створку. Если щелчки отловятся, то проверить механику створок, монтажные размеры, червячную пару. Если нет, то скинуть приводы с передних кронштейнов и открыть-закрыть в холостую, одновременно проверяя напряжение на приводах. Рывки есть? Напряжение прыгает? На счет замка. Замерьте напряжение на 13-14 в начале открывания и закрывания. Скорее всего это выход под электромеханический замок. Возможно есть настройка блока, которая задает алгоритм работы замочного выхода.
__________________ ______________ _________ ____ | |||
| | |
| | #5 | ||
| Посетитель Регистрация: 11.09.2011 Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 6
Репутация: 0 |
створки в холостую идут без всякого задева, монтажные размеры в норме! Напряжение прыгает! в инструкции на блок HEAD про алгоритм работы замочного выхода ни слова не сказано! | ||
| | |
| | #6 | ||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,905
Репутация: 208 |
Domins. Чем вызвано нежелание сообщать официальные названия моделей устройств? Может проще вызвать монтажников или обратиться в представительство Бенинки, которое есть в Нижнем?
__________________ ______________ _________ ____ | ||
| | |
| | #7 | ||
| Пультовед Регистрация: 09.06.2011 Адрес: Россия , СПБ
Сообщений: 477
Репутация: 45 |
Наверно сам еще не разобрался со своим выставочным образцом....
__________________ push the button | ||
| | |
| | #8 | ||
| Посетитель Регистрация: 11.09.2011 Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 6
Репутация: 0 |
модель привода kit bob-p. | ||
| | |
| | #9 | ||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,905
Репутация: 208 |
Значит привод на 220В. Там на трансформаторе есть фишка усилия на приводе. Возможно из-за нее происходит большой перепад по мощности, что и приводит к рывку. А на второй рывок нужен электронщик на месте, чтобы разобраться когда он происходит. Про замок. В немецкой инструкции 13-14 обозначен как "выход под электрозатвор". Так что это под электромеханику, и настройками блока этого не изменить. К этому выходу можно подключить электромагнитный замок через релюшку и вторичный источник питания.
__________________ ______________ _________ ____ | ||
| | |
| | #10 | |||
| Инженер Регистрация: 21.08.2010 Адрес: Азов
Сообщений: 1,976
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 168 | Цитата:
- извини, я только свои добавления про второй рывок. "ищи проблемы в простом". А может просто хиленьким проводом (длинным) запитан его шкаф управления? ...и второй рывок просто от снижения напряжения (в сети 220 Вольт) от включения второго двигателя? ...исходя из моего опыта, в 98% случаев, от самого простого зависит. И "искать черную кошку в черной комнате" - зачастую не нужно. ...тем более, что привод то тысячекратно обкатан на других воротах | |||
| | |
![]() |